【17-1-A-1】在水电工程设计中,下列哪项表述是不正确的?
(A)中央控制室应考虑事故状态下紧急停机操作,减少事故的蔓延和扩大
(B)机械排水系统的水泵管道出水口高程低于下游校核洪水位时,必须在排水管道上装设止回阀
(C)高压单芯电力电缆的金属护层和气体绝缘金属封闭开关设备(GIS),最大感应电压不应大于100V,否则应采取防护措施
(D)卫星接收站的工作接地、保护接地和防雷接地宜采用一个接地系统。当工作接地、保护接地与防雷接地分开时,应分设接地装置,两种接地装置的直线距离不宜小于10m,工作接地、保护接地的电阻值不应大于4Ω,并应有2点与站房接地网连接 解析:
依据GB50217-2007 4.1.10 未采取有效防止人员任意接触金属层的安全措施时,不得大于50V,其他情况不得大于300V。 张工培训答案:【B】
【17-1-A-2】关于爆炸性环境的电力装置设计,下列哪项表述是不正确的?
(A)位于正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境里,本质安全型的电气设备的防爆炸形式为“ic”
(B)爆炸性环境的电动机除按国家现行有关标准的要求设必要的保护之外,应均装设断相保护
(C)除本质安全系统的电路外,位于含有一级释放源的粉尘处理设备的内部的爆炸性环境内,控制用铜芯电缆在电压为1000v以下的钢管配线时,最小截面积为2.5mm2及以上 (D)爆炸性环境中TN系统应采用TN-S型 解析:
依据GB 50058-2014表5.2.2-2,本质安全型的形式为“ia”,故A错。 依据5.3.3条,B项正确。
依据4.3.3条,C项描述范围为21区,依据表5.4.1-2,控制电缆截面应不小于2.5mm2,C项正确
依据5.5.1-1,D项正确。 张工培训答案:【B】
【17-1-A-3】为避免电信线路遭受强电线路危险影响,架空电力线路的纵电势和对地电压不得超过规定的容许值,如果超过要采取经济有效的防护措施。下列措施中哪一项是无效的? (A)改变路径 (B)增加屏蔽 (C)加强绝缘 (D)限制短路电流 解析:
依据DL/T 5033-2006,7.1.1条。改变线路路径、增加屏蔽、限制短路电流都是有效的防护措施,故选择C项。 张工培训答案:【C】
【17-1-A-4】按电能质量标准要求对于基准短路容量为100MVA的10KV系统,注入公共连接点的7次谐波电流最大允许值为:
(A)8.5A (B)12A (C)15A (D)17.5A 解析:
依据GB/T 14549-1993表2,允许注入电流最大为15A。故选择C项。 张工培训答案:【C】
【17-1-A-5】火力发电厂与变电所中,(建)构筑物中电缆引至电气柜、盘、或控制屏、台的开关孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的空洞应采用电缆防火封堵材料进行封堵,其防火封堵组件的耐火极限不应低于被贯穿物的耐火极限,且不应低于下列哪些项值?
(A)1h (B)45min (C) 30min (D)15min GB50229-2006 6.7.2条,防火封堵组件的耐火极限不应低于被贯穿物的耐火极限,且不应低于1h。应选择A项。 注:防火墙上的是3h。 张工培训答案:【A】
【17-1-A-6】发电厂运煤系统内的的火灾探测器及相关连接件应为下列哪种类型? (A)防水型 (B)防爆型 (C)金属层结构型 (D)防尘型 解析:
依据GB50229-2006 7.12.9条运煤系统内的火灾探测器及相关连接件应为防水型。 张工培训答案:【A】
【17-1-A-7】关于500kV变电站一个半断路器接线的设计规定,下列哪项表述是不正确的? (A)采用一个半断路器连接时,当变压器超过两台时,其中一台进串,其他变压器可不进串,直接经断路器接母线
(B)一个半断路器接线中,一般在主变压器和每组母线上,应根据继电保护、计量和自动装置的要求,在一相或三相上装设电压互感器
(C)一个半断路器接线中,初期线路和变压器组成两个完整串时,各元件出口处宜装设隔离开关
(D)一个半断路器接线中母线避雷器和电压互感器不应装设隔离开关 解析:
依据DL/T 5218-2012,5.1.2条。采用一个半断路器接线时,宜将电源回路与负荷回路配对成串,同名回路不宜配置在同一串内,但可接于同一侧母线;当变压器超过两台时,其中两台进串,其他变压器可不进串,直接经断路器接母线。A项错误;
依据5.1.12-2条,在每回出线的三相上应装设电压互感器;在主变压器和每组母线上,应根据继电保护、计量和自动装置的要求,在一相或三相上装设电压互感器。B项正确;
依据5.1.8条,一个半断路器接线中母线避雷器和电压互感器不应装设隔离开关。在一个半断路器接线中,初期线路和变压器组成两个完整串时,各元件出口处宜装设隔离开关。C、D项正确。
张工培训答案:【A】
【17-1-A-8】某城市新建一座110kV变电所,安装2台63MVA主变、2回110kV进线,110kV线路有穿越功率。该变电所高压侧最经济合理的主接线为: (A)线路变压器组接线 (B)外桥接线 (C)单母线接线 (D)内桥接线 解析:
依据GB50059-2011,3.2.3条,宜采用桥型接线、线变组、单母线等形式。
依据《一次手册》p51描述:“线路有穿越功率时,也宜采用外桥接线”,故选择B项。 张工培训答案:【B】
【17-1-A-9】在估算两相短路电流时,当由无限大电源供电或短路点电气距离很远时,通常可按三相短路电流周期分量的有效值乘以系数来确定,此系数值应是: (A)√3 /2 (B)1/√3 (C)1/3 (D)1 解析:
依据《一次手册》p144公式:??(2)=张工培训答案:【A】
【17-1-A-10】 某光伏电站安装容量60MWp,每2个1MWp光伏方阵+逆变器单元接1台就地升压变压器,逆变器输出电压为270V,则就地升压变压器技术参数宜选用下列哪组数据? (A)分裂绕组变压器, 2000/1000?1000kVA,38.5±2×2.5%/0.27?0.27kV (B)双绕组变压器, 2000kVA,38.5±8×1.25%/0.27kV
(C)分裂绕组变压器, 2000/1000?1000kVA,11±2×2.5%/0.27?0.27kV (D)双绕组变压器,2000kVA,11±8×1.25%/0.27kV 解析:
依据GB 50797-2012,8.2.1条,一选择分裂变压器,故BD错误
√3(3)
??,选择2
A项。
依据8.2.2-3条,宜采用35kV电压等级,故C项错误。 A项符合以上两条的要求。 张工培训答案:【A】
【17-1-A-11】某220kV双绕组主变压器,其220kV中性点经过间隙和隔离开关接地。则主变中性点放电间隙零序电流互感器准确级及额定一次电流宜选:
(A)选准确级TPY级互感器,额定一次电流宜选220kV侧额定电流的50%~100% (B)选准确级P级互感器,额定一次电流选100A
(C)选准确级P级互感器,额定一次电流宜选220kV侧额定电流的50%~100% (D)选准确级TPY级互感器,额定一次电流选100A 解析:
依据DL/T 866-2015,6.2.1-4条,额定一次电流宜按100A选择,故AC错误。 依据7.1.5条,220kV系统宜采用P级电流互感器。
注:不可以7.1.9条作为依据,中性点零序CT与间隙CT为不同的CT。
张工培训答案:【B】
【17-1-A-12】在周围空气温度为40℃不变时,下列哪种电器,其回路持续工作电流允许大于额定电流? (A)断路器 (B)隔离开关 (C)负荷开关 (D)变压器
依据《一次手册》p231右中说明:“由于变压器短时过载能力很大……”“高压电器没有明确的过载能力??”
参考DL/T 5222,9.2.1条文说明:“断路器没有规定的持续过电流能力” 可判断ABC错误;
《一次手册》p232表6-3,变压器回路的持续工作电流为1.05倍或(1.3~2.0)倍的额定电流;D项正确。 张工培训答案:【D】
【17-1-A-13】在三相交流中性点不接地系统中,若要求单相接地后持续运行八小时以上,则该系统采用的电力电缆的相对的额定电压宜为: (A)100%工作相电压 (B)100%工作线电压 (C)133%工作相电压 (D)173%工作线电压 解析:
依据GB 50217-2007,3.3.2-2条,宜采用173%的使用回路工作相电压,也即为100%工作线电压。
张工培训答案:【B】
【17-1-A-14】某工程63000?????? 变压器,便比为27±2×2.5%/6.3????,低压侧拟采用硬导体引出,则该导体宜选用: (A)矩形导体 (B)槽形导体