序号 名 称 1 2 高层塔吊 施工电梯 型 号 QTZ80 数量 计划进场时间 2 2 开工即进场 四层以下完成后进场 3 井架卷扬机 1.5T 2 四层以下完成后进场 4 5 搅拌机 砼输送泵 JG-400L PS707EB 2 2 中标后进场 桩基施工时施工时进场 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 柴油发电机 150KW 钢筋调直机 钢筋切断机 钢筋对焊机 钢筋弯曲机 木工电锯 电焊机 振捣棒 装载机 载重汽车 翻斗车 ZL-50 东风 PC-1B 1 1 4 2 4 6 4 16 2 4 4 4 中标后进场 中标后进场 同上 同上 同上 同上 同上 底板砼施工时进场 中标后进场 同上 同上 同上 电动打夯机 18 潜水泵
10 同上 所有施工机械设备均为我公司自己拥有,主要施工机械设备和材料随时直接送抵施工现场。大型机械属履带式一类的采用本公司大型拖车运进现场,轮胎式一类自行开进现场。本工程所需机械设备均为公司在册固定资产,且一直维修保养较好,在合同签订后可陆续进场;工程开工按计划陆续到位。
....*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*第九章 施工临时用水用电工程
11.1施工临时用电
9.1.1负荷计算 1、 设备统计 序 号 设 备 名 称 数 量 单 台 容 量 (kW) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 砼输送泵 塔吊 井架提升机 施工电梯 钢筋调直机 钢筋切割机 钢筋弯曲机 电焊机 钢筋对焊机 平板振捣器 振捣棒 潜水泵 电锯 打夯机 电刨 2 2 2 2 1 4 4 6 2 8 16 10 6 8 3 90 60 7.5 33 8 7 7 24 80 1.1 1.1 1 3 1.5 3 16 照明 40 设计负荷计算公式:S总=K[K1K2ΣP1/(η×COSΦ)+K3ΣP2] 式中 S总——施工用电计算容量(KVA) K——备用系数,取1.05
ΣP1——动力设备额定容量总和(kW) ΣP2——照明设备容量总和(kW) η——电动机平均效率,取0.85 COSΦ——平均功率因数,取0.6
K1——全部动力设备同时使用系数,取0.4 K2——动力负荷系数,取0.75 K3——照明设备同时使用系数,取0.8 根据以上数据将公式简化为:
S总=1.05(0.588ΣP1+0.8ΣP2) 2、选线
按塔楼施工高峰期的用电量来选择回路的干线截面。ΣP1统计为345KW,ΣP2统计为20KW。
主回路:S总=1.05×(0.588×345+0.8×20) =230KVA
I=230/(√3×0.38)=349A 根据计算电流主回路相线选BV150mm2 9.1.2配电系统
根据甲方在现场提供的变压器位置,在现场设总配电箱。
9.1.3接地与防雷
本配电系统采用TN-S制,专用保护零线(PE)随相线和工作零线一起敷设,所以配电箱和用电设备正常情况下不带电的金属外壳都要与PE线可靠连接,PE线在总配电箱处和配电线路中间处及末端处做重复接地,每处接地电阻值不大于10Ω。将塔吊、电梯和井架的底座用Φ10圆钢与建筑物基础接地体连通作防雷接地,利用塔吊、电梯和井架的金属结构体作各自的防雷引下线(安装时要保证各金属构件的电气连接)。
....*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....9.1.4安全用电措施
操作电工必须持证上岗。
严格按照“临时用电施工组织设计”和《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行临电施工,经公司职能部门验收后方能投入使用。
....*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*不使用劣质电线和伪劣电器产品,特别要保证漏电保护器的质量。 所有用电设备必须做到一机一闸一漏电保护,并定期检查各漏电保护器的灵敏度。配电箱采用铁质,密封防水,加锁挂警示牌。建立临时用电安全技术档案,并完整保存各种安全检测记录和维修工作记录。
....*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---* 总配电房必须配备干粉灭火器,以防发生电器火灾。