好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑节能检测方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

WORD格式

编制依据

1、根据《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

“3.3.1建筑节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工”的

要求。

2、广东名都设计有限公司“新建商住楼(颐和雅轩)工程”中“建筑节能设计说明

专篇”设计图纸。精品文档,超值下载

建筑节能检测方案

第一章 工程概况

新建商住楼(颐和雅轩)工程位于广州市越秀区应元路洪桂新街,建筑耐久年限3类(50)年;建筑类别为高层住宅;耐火等级为一级;抗震设防烈度为7度;屋面防水等级2级;

主体结

构为现浇混凝土框架结构、框剪结构,地下3层,地上25层;建筑高度为89.9m,本工程总建

筑面积为29775m,地下室建筑面 积为5505m;建筑物基底面积

2

2

1835m.

2

2

本工程外墙采用600*200*200mm加气混凝土砌体,传热系数为0.22w/mK、8mm厚釉面砖,纯水泥浆擦缝。外窗采用普通铝合金窗+6mm高透光热反射镀膜玻璃,6mm透光热反射镀膜

玻璃导热系数为5.7w/mK东南西北窗各朝向窗墙面积比系数分别 为:0.28、0.25、0.28、0.21,平均窗墙面积比性要求达到4级。

屋面采用挤塑聚苯保温板筋混凝土100mm;传热系数0.97w/mK,

建筑节能设计综合评价:空调年耗电指米为符合标准规定限

值。

第二章

建筑节能材料进场复验

54.07Kwh/m,

2

2

2

Cm=0.25,外墙气密+陶粒混凝土30+钢

(一)建筑节能工程使用的材料,必须符合设计要求及国家

有关标准的规定,并按规范要求进行进场见证取样复验,送至有相应资质的检测单位进行检测,

未按规范检测或检测不合格的材料不准使用。

(二)附表

1:建筑节能分部工程进场材料复验项目

1 专业资料整理

WORD格式

序号 1 2

墙体节能 工程

幕墙节能

传热系数、遮阳系数、中空玻璃

组。

露点;

4、隔热型材;抗拉强度、抗剪 强度;

门窗节能 气密性,玻璃遮阳系数、可见光透

射比、中空玻璃露点

工程

保温隔热材料的导热系数、密度、屋面节能

抗压强度或压缩强度、燃烧性能

工程

保温材料的导热系数、密度、抗压

地面节能 强度或压缩强度、燃烧性能

工程

1、风机盘管机组的供冷量、风量、

出口静压、噪声及功率; 透风与空调 2、绝缘材料的导热系数、密度、吸

水率。

工程

绝缘材料的导热系数、密度、吸水

空调与采暖统冷、

率。

热源及管网节能

工程

电缆、电线截面和筒芯导体电阻值。

配电与照明节

能工程 第三章 建筑节能现场检验

工程

(一)围护结构现场实体检验

建筑围护结构施工完成后,应对围护结构的外墙节能构造进行现场实体检。 1、外墙节能构造的现场实体检验在监理人员见证下实施。

2、对围护结构的传热系数检测时,由建设单位委托具备有检测资质的检测机构进

行。

3、当外墙节能构造现场实体验出现不符合设计要求或标准规定 的情况时,应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样,

对不符合要

分项工程

检测项目

1、保温材料的导热系数、密度、

抗压强度或压缩强度;

、粘结材料的粘结强度; 2

、增强网的力学性能、抗腐蚀 3

性能;

1、气密性;

2、保温材料;导热系数、密度; 3、幕墙玻璃;可见光透射比、

抽样数量

同一厂家同一品种的产品,当单位工

2

程建筑面积有20000m,以下时各抽 查不少于3次,当单位工程建筑面积

2

在20000m以上时各抽查不少于6 次;

同一厂家同一种产品检查不少于一

3

4

5

6

7

8

同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查下少于3樘(件)

同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组

同一厂家同一品种的产品各抽查不少

于3组

同一厂家的风机盘管机组按数量复验2‰,但不得少于2台;同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于2次。

同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于2次。

同厂家各种规格总数的10﹪,且不少于2个规格。

2 专业资料整理

WORD格式

求的项目或参数再次检验。

(二)系统节能性能检测

通风与空调、配电与照明工程安装完毕后,应进行系统节能性能的检测,且由建设

检测项目

舒适性中央空调系统的

室内内保温 2

通风与空调系统的总风 量 4 5 6

空调系统冷热水、冷却 水总流量

平均照度与照明功率密

精品文档,超值下载

空调系统的水流量 各风口的风景

居住建筑每户抽测卧 室或起居室1间,其 他建筑按房间总数抽 测10﹪

按风管系统数量抽查 10﹪,且不得少于一 个系统

按风管系统数量抽查 10﹪,且不得少于一 个系统

按系统数量抽查10 ﹪,且不得少于一个 系统。 全数

按同一功能区不少于 2处

≤10﹪

抽样数量

单位委托且有相应检测资质的检测机构检测判出具报告。

附表2:系统节能性能检测主要项目及要求

允许偏差或规定值

2℃,且 冬季不得低于设计计算温度

不应高于1℃,夏季不得高于设计计

算温度2℃,且不应低于1℃.

≤15﹪

≤10﹪

≤20﹪

≤10﹪

1

3

于是,渴望一种懂得,可以一眼洞穿你所有清寂的薄凉。是恰好的温度,闪耀着阳光的味道,柔软又美好。

3 专业资料整理

WORD格式

那么这一路上的爱恨欢愁也就有了归宿,以后的日子,既便是山长水远,也都会坦然面对,给尘世以最初的温柔。

好像是到了一个阶段,学会了等待,学会了随遇而安,学会了笑着去接受。不再心心念念,不再轻易信任。

只是在某个清晨,听见久远的一声问候,心,依然会瞬间柔软。

原来我们的内心深处,还是那么渴望一场白首不相离的缘分,千万次回眸

,始终还是你。

然后,一起守着古朴的时光,迎接每一天的黎明。弱水三千,只取一瓢饮,不褪色,不黯淡,任凭尘世的风摇曳着冬日的风雪,我始终是你最美的红颜,你是我最美的时光。 不说永远,陪伴便是最长情的告白。

龙应台曾写过一段文字:“有一种寂寞,身边添一个可谈的人,或许就可以削减。有一种寂寞,茫茫天地之间余舟一芥的无边无际无着落,人只能各自孤独面对,素颜修行。”不同的寂寞有着不同的归途,其实赏心之人无须太多,关键是否能入心。

始终喜欢,一切纯善质朴的好,不论是人还是事,一份情深义重,才是水色尘心的悠远。而一同走过的山山水水,都会是生命的记载。

如果可以,愿始终趋光而行,向着太阳升起的地方。无论飘摇还是安逸,都要坚守住内心那道光,我们可以不完美,但灵魂必须向美而生。

有时,灵犀的相悦会铭记一生,我不知道岁月有多长,人生还会有多少未知。

只是希望自己能做个心思澄明,有着简单的小欢喜,不过多的忧思,也不给自己添加太多束缚的人。阳光很暖,你也还在,如此,足够。

看多了花开花谢,聚散离合,便逐渐明白,我们最终想拥有的不过是一份寻常的烟火,简单而情重,朴素而感恩。

余生很长,从晨曦到日暮,就让我们一起慢慢走。

4 专业资料整理

WORD格式

5 专业资料整理

建筑节能检测方案

WORD格式编制依据1、根据《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)“3.3.1建筑节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工”的要求。2、广东名都设计有限公司“新建商住楼(颐和雅轩)工程”中“建筑节能设计说明<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8mvpz12hkt1j03v4iv5u208bi780fr00a57
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享