应,其最小截面,钢芯不小于1.5mm2,铝芯不小于4mm2,表位线中间不应有接头,钢铝不能直接连接。 考题(四)

照明及仪表部分1、日光灯的安装接线。 2、导线的认识及连接。 考核内容如下:

1、日光灯的安装接线,正确选择开关和日光灯,通电试运。 2、日光灯的各种常见故障及排除方法。

3、对1 mm2--- 10mm2导线的认识及载流量。 4、导线的平接及丁接。 5、文明安全生产。

一、导线线径与安全载流量。

考官问:关于日光灯的故障等等遇上相同 考官问:导线的连接要求

导线的裸露接头应用绝缘胶布密封包扎好,绝缘强度与原导线一样,要耐腐蚀。

导线的接头应牢固可靠。其接触电阻不大于同截面、同类型、同长度导线的电阻值,档距内接头的机械强度不应小于导线抗拉强度的90%。

考题(五)照明及仪表部分1、装接行灯变压器。 2、用双联开关控制一具照明灯的接线。 考核内容如下:

1、安全灯变压器的选择。 2、不同场所安全电压的选用。

3、选择开关和灯具及电源电压,按要求正确接线,标明规程规定的各种安装场所要求的最低高度及电源电压选择。 4、文明安全生产。 考核时间:60分钟 考题配分:30分

考官问:36V用于什么场所

一般干燥场所的手提行灯、机床的局部照明应用36V的安全电压。 考官问:什么叫安全电压及其等级有?

安全电压规定两导体之间或任一导体对地之间不超过交流有效值50V。 国家安全电压等级:42、36、24、12、6V。 考官问:如何选用安全行灯变压器

安全行灯变压器一般采用固定式变压器。不经常使用的地点,可采用携带式降压变压器,安全行灯变压器应选用双卷式变压器。严禁采用自耦式变压器作安全行灯变压器,变压器的铁芯及其金属外壳应接地或接零。安全电压侧(二次线圈)的绕组必须一端接地或接零

考题(Ⅰ—1)触电急救:较大型机台触电时,使触电者脱离电源的方法,考核

内容如下:

口述各种正确措施

1、关掉漏电机台的负荷开关(停车按钮)、后拉开刀开关、尽快切断电源。 2、现场情况不能立即切断电源时,救护人员可用不导电物体(如干燥木棒、手套、干燥衣服等)为工具拨开(拉开)触电者,使其脱离电源。

3、如果触电者衣服干燥且不是紧裹在身上可以拉他的衣服,但注意不得触及其体皮肤。

4、救护人员注意自身安全,尽量站在干燥木板、绝缘垫或穿绝缘鞋进行抢救一般应单手操作。 考题(Ⅰ—2)触电急救小型设备或电动工具触电时,使触电者脱离电源的方法,考核内容如下:口述各种正确的措施

A、能及时拔下插头或拉下开关的,应尽快切断电源。

B、现场情况不能立即切断电源时,救护人员可用不导电物体(如干燥木棒、手套、干燥衣服等)为工具,拔开(拉开)触电者或漏电设备,使其脱离电源,一般应单手操作。

C、触电者因抽筋紧握带电体时,直接扳开他的手是危险的,此时可用干燥的木柄锄头或绝缘胶钳等绝缘工具搞断电线,但要注意只能一根一根地剪。

D、如电源通过触电者入地形成回路的,可用干燥木板插垫在触电者地下或脚下切断电流回路。 如下图所示:

用有绝缘柄的工具将电源切断 用绝缘木棒将触电者身上电线挑开 手戴绝缘手套将触电者拉下电源

考题(Ⅱ—1)触电急救:对有呼吸、有心跳但昏迷触电者的抢救发放。可考核内容如下:口述全过程及真、假死的判断。

触电者脱离电源后,经检查有呼吸。有心跳、但昏迷,其抢救方法如下:

1)、吧触电者移到通风处,使其舒适平卧与平板上或地上,不让人围观。同时另派人通知医院前来抢救。

2)、给触电者嗅阿摩尼亚(即氨水)气味,或用拇指压人中穴位。 3)、给触电者松衣解带,用毛巾沾小量酒精擦身,使之发热。

4)、天冷时需注意保温。

5)、抢救苏醒后还要进行医学监护12小时以上,以防病变。

考题(Ⅱ—2)触电急救:有呼吸无心跳触电者的抢救方法。考核内容如下: 1、口述全过程及真、假死的判断。

2、对有呼吸、无心跳触电者抢救的实际操作。 真假死的判断:

触电者脱离电源后,迅速检查其呼吸、心跳情况,(可用头发丝放入鼻孔看有无飘动,胸部是否起伏,听心跳及触摸颈或手腕动脉判断)。经检查有呼吸、无心

跳,其抢救方法如下:

1、把触电者抬到通风处,使其舒适平卧与平板或地上,注意保护呼吸道通畅,解松衣服,解带,不给闲人围观,立即就地抢救,同时另派人通知医院前来抢救。 2、对心跳骤停者,可用心前区叩击法抢救,即用空心拳头小指侧内部分,用中等力量叩击心前区3—5下,使心脏恢复跳动,如用叩击法两次心脏不能复跳,应立即改用胸外心脏挤压法。

3、对心跳已停者,一般用胸外心脏挤压法抢救,胸外心脏挤压法是使触电者仰卧于地面或平板上,救护者用一手掌根按住触电者胸部,另一手压在该手臂上,肘关节伸直利用体重适度用力向下压,挤压部位时触电者心窝稍高一点处,可用手中指按住锁骨凹膛位,手掌根所处位置为挤压点的方法确定,对成年人胸骨向下压陷3—4厘米,挤压频率80次/分左右,姿势跨骼腰或不胯骼腰均可,挤压至心跳恢复或医生赶至抢救为止。

4、心跳恢复后必须把触电者送医院进一步治疗及监护。

考题(Ⅱ—3)触电急救:有心跳,无呼吸触电者的抢救方法。考核内容如下: 1、口述全过程及真、假死的判断。

2、对有心跳,无呼吸触电者抢救的实际操作。

触电者脱离电源后,应迅速检查其心跳、呼吸情况。(方法见上题)如有心跳、无呼吸,抢救方法如下:

1)、使触电者舒适仰卧于平板或地面上,同时另派人通知医院。

2)、松衣解带,清楚空腔异物,头向后仰(以鼻孔朝天为准),使呼吸道畅通,然后救护人员深吸一口气,用手握紧触电者两鼻孔,口对口向触电者大口吹气,吹气完毕,立即离开触电者嘴巴,放松鼻孔,让其自身呼吸,一般为吹两秒,放三秒,吹气频率约12次/分,吹气反复进行(如口腔无法打开,可以从鼻孔吹气),直至触电者恢复自主呼吸或医生到达抢救为止。

3)、呼吸恢复后,不能大意,必须把触电者送进医院作进一步治疗和监护。 考题(Ⅱ—4)触电急救:对无呼吸,无心跳的触电者的抢救方法。考核内容如下:

1、口述全过程及真、假死的判断。

2、对无呼吸、无心跳出现假死触电者抢救的实际操作。 考核时间:10分钟

考题配分:20分

判断:真假死(有尸斑,瞳孔放大,关节僵硬为真死)

抢救方法:人工呼吸与胸外心脏挤压同时进行,可由两人操作或单人操作,其频率比为15:2

考题(Ⅰ—1)工具:梯子的使用。考核内容如下:

1、使用竹木、人字梯(包括金属人字梯)的安全要求(口述): 2、高空作业的有关安全规定(口述) 3、配电房中搬动梯子的安全规定(口述)

4、实地进行摆设梯子及登梯作业的操作。

考官问:有关使用梯子的注意事项

1、上梯前应检查梯子牢固可靠及上梯时要有人扶梯 2、梯子放的角度65-70度。

3、不准垫高使用,要有防滑措施,人字梯使用时中间必须扎绳连系 4、不准在最高层工作及人字梯的骑马式工作 5、带电作业附近工作不准用金属人字梯 考官问:配电房中如何搬运梯子

必须由两人放倒搬运、且与带电体要保持足够的安全距离。 考官问:高空作业的有关安全规定

高低高度超过2米以上为高空作业,高空作业的安全要求时扎好安全带,戴好安全帽,高处传递物体时不得抛掷要用绳子吊传。 实操:作上梯子的实操联系(需勾脚站立、如下图) 考题(Ⅰ—2)工具:电钻的使用,考核内容如下:

1、使用手电钻应注意的安全事项(包括携带、电压等级、钻头规格、使用着的人生安全等、口述);

2、有关手电钻的分类、绝缘电阻要求、安全检查等、(口述)

3、正常场所、潮湿场所、金属构架、金属容器等。如何选用手电钻(只要求回答选用那一类或用那代替。口述) 4、手电钻电源引线的要求(口述)

考官问:使用手电钻应注意什么 携带时不能手提电源线,要注意区分电压等级36V和220V来那个钟电钻,使用手电钻时要正确选用手电钻及才却合理保护错设,确保自身安全。 考官问:手电钻分为几类、绝缘电阻有什么要求、安全检查

可分为三大类:一类:绝缘要不小于2M欧,使用时外壳要接地。二类:绝缘要不小于7M欧,有“回”字符号。三类:绝缘要不小于1M欧,使用36V电压。并在使用时应注意电压等级,检查的转动部分是否灵活、外壳、电源线完好等、 考官问:正常场所如何选用手电钻

优先选用Ⅱ类工具,可用Ⅰ类工具代替。 考官问:潮湿场所、金属构架如何选用手电钻

应选用Ⅱ类或Ⅲ类工具;可用Ⅰ类工具代替。 考官问:金属容器内如何选用手电钻 应选用Ⅲ类工具,可用Ⅱ类工具代替 考官问:有关手电钻电源引线的要求

多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线,其中绿/黄双色线只能做接地和保护接零线使用。(不小于1.5mm2)

考题(Ⅰ—3)工具,使用手锯、电烙铁、手锤、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、安全等工具的安全知识。考核内容如下:

1、手锯、电烙铁、手锤及大锤使用时的安全知识(口述)

2、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、安全带的保管和使用等知识(口述) 3、要求操作手锯等实物(包括从选、装锯条到实际操作) 考官问:手锯、电烙铁、手锤及大锤如何正确使用

手锯—锯齿向前,锯片不宜过紧或过松,放断锯片伤人,锯金属选细齿锯片。 手锤—检查锤与锤柄是否牢固,使用中如有碎片飞溅时应戴防护镜。使用大锤时,站立位置正确,掌杆人应站打锤人侧面不准正对打锤人,不应戴手套打锤。 电烙铁—导线无破损,金属外壳接地,不许甩焊头溅锡伤人,使用时应用金属架架起,不得放置或靠近可燃物品。

考官问:绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、安全带得如何保管和使用 专人负责管理,存放在干燥通风场所,不得与油类接触,手套、靴应竖立倒放,拉杆竖放载木架上,立册登记,定期试验防压(半年试验一次)。使用前要外观检查电压登记是否相符,有否毛刺裂纹,要核对试验周期是否过期。 考官问:你实际操作手锯

要求实操锯金属(包括从选装、锯条到实际操作、选择细锯齿片和锯齿向前) 考题(Ⅰ—4)工具:试电笔使用,可和内容如下:

1、能否使用配电盘表计(如电压表)作为有电或无电的依据(口述) 2、高压试电笔和低压试电笔使用的有关规定和注意事项(口述) 3、使用高压试电笔和低压试电笔进行实际操作。

考官问:能否使用配电盘标记(如电压表)作为有电或无电的依据

不能根据配电盘电压表作为无电的依据,而可作为有电的依据。 考官问:低压试电笔使用的注意事项

验电时手指触及笔尾金属体,氖管背光朝自己,笔尖应缓慢接近带电体,只有氖管不亮时才可与带电体相接触。如果笔内氖管发光表示有电 考官问:高压试电笔使用的注意事项

1、用电压等级相符合且检验合格的验电器:验电时应带电压等级相符合的绝缘手套,穿绝缘靴,并设专人监护

2、使用前应按试验按钮自检及再确定在有电处(相应电压)试测,证明验电器确实良好方便使用。

3、使用时应用试电笔前端逐步靠近被测物体,注意观察氖管是否发光,只有氖管一直不亮时,才可直接接触被测物体。验电时要分别验进、出线侧并且逐相进行验电。氖泡发光或发声器发声响为有电否则为无电。

考题(Ⅰ—5)工具:漏电保护开关的选用。考核内容如下: 1、讲述漏电保护开关工作原理、作用、主要组成部分

2、漏电保护开关原则上按哪些条件选择、居民住宅、办公场所及工矿企业电气设备分级保护时,应如何选其动作电流值

3、哪些场所的电气设备必须考虑装设漏电保护开关

4、安装时应该注意哪些事项以防止误动作,并举例说明;