好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

220千伏变电站220、110母线保护、断路器失灵保护技术规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

220kV变电工程 220、110千伏母线保护专用技术规范 工程名称: 建设单位: 设计单位: 设计联系人: 联系电话:

1 招标设备需求一览表: 序号 1 2 3

建设单位 项目名称 ××220kV变 ××220kV变 ××220kV变 设备名称 220千伏母线保护 110千伏母线保护 220千伏失灵保护 型号规格 微机型 微机型 微机型 单位 套 套 套 数量 m m m 备注 2 供货范围

2.1供货范围如表1所示。

表1 供货范围

需方要求的设备 220kV微机母差保护柜 (18个单元配置) 220kV微机断路器失灵保护柜 (18个单元配置) 110 kV微机母差保护柜 (18个单元配置) 数量 (面) m m m 型号 供方提供的设备 数量 配置说明 1 2 3 注:1)表中数量由设计人员根据具体工程填写。 2)厂家应分项报价。如工程需两块220kV母线保护柜, 也只能中1块。

2.2组屏要求

2.2.1各母差保护柜中应包括微机母差保护装置一套与打印机一台;失灵保护柜应包括失灵保护装置一套与打印机一台。 2.2.2屏柜尺寸和颜色在签订技术合同时再定。

2.2.3母差保护柜、失灵保护柜均布置主控楼继电器室内。 2.3工程条件如表2所示

表2 工程条件 项目 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 设 备 名 称 220kV母线 110kV母线 主变压器 220kV线路 220kV母联兼旁路 220kV TV 110kV线路 110kV母联 110kV旁路 110kV TV 本 期 双母线 双母线 m×n MVA m回 m个 m组 m回 m个 m回 m组 终 期 双母线 双母线 m×n MVA n回 m个 m组 n回 m个 m回 n组 注:表中m、n由设计人员根据具体工程填写。 3 其他技术条款

4 使用说明

本专用技术规范与湖南省电力公司220、110kV微机母差保护、断路器失灵保护通用技术规范(2007版)构成完整的技术规范书。

湖南省电力公司 220、110kV微机母差保护、断路器失灵保护 通用技术规范书(2007版)

目 录

1 总则......................................................................................................................... 1 2 供货范围(详见专用条款) ................................................................................ 1 3 技术要求 ................................................................................................................ 1 4 技术服务 .............................................................................................................. 11 5 买方工作 .............................................................................................................. 13 6 工作安排 .............................................................................................................. 13 7 备品备件及专用工具 .......................................................................................... 13 8 质量保证和试验 .................................................................................................. 13 9 包装、运输和储存 .............................................................................................. 14

附表A:投标厂商资质应答表 附表B:投标装置主要技术性能应答表 附表C:技术性能差异表

附表D:按常规配备的备品备件清单 附表E:按常规配备的专用工具及仪器

220、110kV母线保护(含断路器失灵保护)

1 总则

1.1 本设备技术规范书适用于湖南省电力公司220kV、110kV母线保护和220kV失灵保护的招标订货,它提出了功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.7 投标商资格

1.7.1 投标商应至少设计、制造、集成、调试20套及以上类似本标书提出的220kV及以上电压等级连续成功的商业运行业绩(投标商应提供近期工程业绩表)。 1.7.2 投标商提供的产品应具有在国内外220kV及以上电压等级成功投运一年以上的经验。

1.7.3 投标商提供的产品应通过省(部)级以上主管部门组织的技术鉴定,并随投标书提供电力部门运行情况报告。

1.7.4 投标商提供的产品应通过部级以上检测中心(许继、南瑞、电科院)的型式试验并有报告、动模试验并有报告。 1.7.5 投标商提供ISO9000资格认证书。

1.7.6 投标时,以上资料和报告必须在技术文件中提供。 2 供货范围(详见专用条款) 3 技术要求

3.1 应遵循的主要现行标准、规定和反事故技术措施有

1

220千伏变电站220、110母线保护、断路器失灵保护技术规范

220kV变电工程220、110千伏母线保护专用技术规范工程名称:建设单位:设计单位:设计联系人:联系电话:1招标设备需求一览表:序号123建设单位项目名称××220kV变××220kV变××220kV变设备名称220千伏母线保护110千伏母线保护220千伏失灵保护型号规格微机型微机型微机型单
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8mse06q1jh8xswm2yhl07916095eiv009fc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享