好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(强烈推荐)某地下车库通风设计_通风管道毕业论文计算说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

课程设计主要内容: (1) 汽车库防火分区与防烟分区划分 (2) 汽车库通风和防排烟系统方案确定 (3) 汽车库排风量与送风量计算 (4) 汽车库排烟量计算 (5) 风口布置与气流组织设计 (6) 绘制施工图 (7) 整理设计说明书 学生应提交的设计文件: (1) 设计说明书 1份(严格按照撰写要求) (2) 施工图1套(包括电子版及硫酸纸图)

主要参考文献(资料): 1 陆亚俊等.暖通空调.北京:中国建筑工业出版社,2002. 2 马最良 姚杨.民用建筑空调设计.第二版.北京:化学工业出版社,2009 6 《工业企业设计卫生标准GBZ1-2002》 7 《工作场所有害因素职业接触限值GBZ2-2002》 10 《汽车库建筑设计规范JGJ100-98》 11 产品样本及相关资料等 要求设计(论文)工作起止日期 指导教师签字 日期 教研室主任审查签字 日期 系主任批准签字 日期

第一章 设计概况 1.1建筑物概况 该工程系为某地下车库通风的设计,该地下车库层高3.6m,车库所用的面积为1847.27㎡。 地下车库设计规范: ①面积超过 2000m2 的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。

②设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。 ③每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。 ④排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6 次。 ⑥机械排烟管道风速,采用金属管道时不应大于20ms;采用内表面光滑的非金属材料风道时,不应大于15ms。排烟口的风速不宜超过10ms,送风口的风速不宜大于7ms。 ⑦汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。 1.2系统方案的划分确定 本工程不设自动喷水灭火系统,因此该地下车库分为两个防火分区,防火分区六的建筑面积为1847.27㎡,根据《高层建筑防火规范》相关规定,设有机械排烟地下车库,防火分区的建筑面积不超过2000㎡,故地下车库分四个防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不超过500平米。 防火分区 第六防火分区 防烟分区 第一防烟分区 第二防烟分区 第三防烟分区 面积(㎡) 480.30 478.10 346.59 层高(m) 3.6 3.6 3.6 体积(1729.081721.161247.72

(强烈推荐)某地下车库通风设计_通风管道毕业论文计算说明书

课程设计主要内容:(1)汽车库防火分区与防烟分区划分(2)汽车库通风和防排烟系统方案确定(3)汽车库排风量与送风量计算(4)汽车库排烟量计算(5)风口布置与气流组织设计(6)绘制施工图(7)整理设计说明书学生应提交的设计文件:(1)设计说明书1份(严格按照撰写要求)(2)施工图1套(包
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8mrzs6xzin4mu7526k929d31q9p6am00ebh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享