上饶银行南昌分行营业大楼项目 高处防坠落专项方案
④、施工用电梯和脚手架等与建筑物通道两侧边,必须设置防护栏杆。地面通道上部也应安装安全防护棚。
○5、临边防护要求
防护栏杆采用普通钢管2.5~3.5mm 厚的管材,以扣件或电焊固定。 防护栏杆应由上下两道横杆和栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0m~1.2m,下杆离地高度为0.5m~0.6m,屋面防护栏杆应高为1.5m,并加挂安全立网。栏杆柱的固定应符合下列要求:
当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm 深,钢管离边口的距离,不应小于50cm。
当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊接。防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭。
本工程基坑深10米左右,基坑周边应进行临边围护,防止人员跌落。 2.2. 洞口高处作业设置防护措施
进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的,使人和物有坠落危险或危及人身安全的其它洞口进行高处作业时,必须按下列要求设置防护设施。
①、板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护措施。
②、施工现场通道附近的各类洞口和坑槽处,除设置防护设施和安全标志外,夜间
~4~
上饶银行南昌分行营业大楼项目 高处防坠落专项方案 还应设红灯示警。
③、楼板、屋面、平台等面上短边尺寸小于50cm 但大于2.5cm 的洞口,必须用坚实的盖板盖没,盖板应能防止挪动移位。
④、楼板面等处边长为50~150cm 的洞口采用钢筋网片上面绑扎铁丝网或脚手片,钢筋不小于直径20mm,间距不大于20cm。
⑤、边长大于1.5 米洞口,四周应设置防护栏杆,洞口张设安全网。 3. 悬空作业的安全防护
3.1. 模板支撑和拆卸时悬空作业技术措施
(1)模板应按规定的作业程序进行,模板未固定前不得进行下一道工序。禁止在连接件和支撑件上攀登上下,并禁止在上下同一垂直面上装拆模板。模板的装拆均应按照施工组织设计或模板专项施工方案进行。
(2)支设高度在3.0 米以上的柱模板,四周应设置斜撑,并设置操作平台,低于3 米的可以使用马凳操作。支设悬挑形式模板,应有稳固的立足点。拆模高处作业,应配置登高用具或搭设支架。
(3)顶板拆模时,应逐块拆卸。拆下的模板和零件,严禁向下抛掷。
(4)在模板的紧固件、连接件、支承件未安装完毕前,不得站立在模板上操作。 (5)安装墙、柱模板时,应随时支撑固定,防止倾覆。遇有中途停歇,应将已就位的模板或支承件连接稳固,不得单摆浮搁。在楼层拆模时,如有间歇,亦应将已拆下的模板的配件及时运走,防止坠落伤人。 3.2. 钢筋绑扎时悬空作业技术措施
绑扎钢筋和安装钢筋骨架时,必须搭设脚手架和马道。绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱钢筋时,应搭设操作台和张挂安全网。绑扎立柱和墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。3 米以内的柱钢筋,可以在地面或楼面上绑扎;3 米以上的柱钢筋,必须搭设操作平台。 3.3. 混凝土浇筑时悬空作业技术措施
(1)浇筑混凝土使用的溜槽及串筒节应连接牢固。操作部位应有护身栏杆,不准直接站在溜槽帮上操作。
(2)浇捣离地2.0 米以上的框架、过梁、雨棚和小平台时,应搭设操作平台,不得直接站在模板或支撑件上操作;特殊情况下无可靠安全设施,必须系好安全带并扣好保险构,或架设安全网。
~5~
上饶银行南昌分行营业大楼项目 高处防坠落专项方案
(3)浇筑房屋边沿的梁、柱混凝土时,外部应有脚手架或安全网。如脚手架平桥离开建筑物超过20cm时,须将空隙部位牢固遮盖或装设安全网。
(4)用塔吊、料斗浇捣混凝土时,起重指挥、扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合,当塔吊放下料斗时,操作人员应主动避让,应随时注意料斗碰头,并应站立稳当,防止料斗碰人坠落。 3.4. 脚手架的安装与拆除
(1)搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入、统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。
(2)结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层,临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过1层。
(3)各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人。
(4)拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。
(5)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。
(6)所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。
(7)所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。 (8)拆下的零配件要装入容器内,用吊篮吊下;拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。
(9)搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 (10)当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。 3.5. 外墙装饰装修
(1)脚手架使用前应检查脚手板是否有空隙、探头板、护身栏、挡脚板,确认合格,方可使用。吊篮架子升降由架子工负责,非架子工不得擅自拆改或升降。
(2)采用外用电梯垂直运送材料时,预先检查卸料平台通道的两侧边安全防护是否齐全、牢固,吊盘(笼)内小推车必须加挡车掩,不得向井内探头张望。
(3)外装饰为多工种立体交叉作业,必须设置可靠的安全防护隔离层。贴面使用
~6~
上饶银行南昌分行营业大楼项目 高处防坠落专项方案
的预制件、大理石、瓷砖等,应堆放整齐、平稳,边用边运。安装时要稳拿稳放,待灌浆凝固稳定后,方可拆除临时支撑。废料、边角料严禁随意抛掷。
(4)阳台通廓部位抹灰,外侧必须挂设安全网。严禁踩踏脚手架的护身栏杆和阳台栏板进行操作。
(5)在高大门、窗旁作业时,必须将门窗扇关好,并插上插销。 (6)遇有六级以上强风、大雨、大雾,应停止室外高处作业。 3.6. 水电安装
(1)安装立管,必须将洞口周围清理干净,严禁向下抛掷物料。作业完毕必须将洞口盖板盖牢。
(2)安装立、托、吊管时,要上、下配合好。尚未安装的楼板预留洞口必须盖严盖牢。使用的人字梯、临时脚手架、绳索等必须坚固、平稳。脚手架不得超重,不得有空隙和探头板。
(3)剔槽、打洞时,必须戴防护眼镜,锤子柄不得松动。錾子不得卷边、裂纹。打过墙、楼板透眼时,墙体后面,楼板下面不得有人靠近。
(4)高空作业时必须戴好安全帽,系好安全带。 7、对于高层建筑,应每四层设置一道外挑网。
8、对于使用年限较久的塔吊,其操作平台翻板大部分已不存在,故需在其栏杆上设置密目安全网,防止人员跌落。 ㈣、悬挑式钢平台技术措施
悬挑平台拉接点或搁支店必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设施上;钢丝绳要求两侧各设置两道;应设置四个吊环,吊运平台时应使用卡环,不得使用吊钩直接勾挂吊环;钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采用其它方式时卡头的卡子不得少于三个,钢平台外口应略高于内口;钢平台除进入建筑物的一侧外其它三侧均应设置固定的防护栏杆;钢平台使用时,派专人负责,组织项目相关人员进行检查,发现钢丝绳有锈蚀应及时调换;钢平台上在显著位置表明容许荷载值。 4. 交叉作业技术措施
支模、粉刷、砌墙等各工序进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作,下层作业的位置,必须处于上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合以上规定时,要求设置安全防护层。 模板、脚手架拆除时下方不得有操作人员,模板等物品堆放离楼层边缘不应小于1.0 米,堆放高度不得超过1.0 米;楼层边口、通道口、脚手架边缘等处严禁堆放任何拆下的物件。
~7~
上饶银行南昌分行营业大楼项目 高处防坠落专项方案
结构施工自2 层起,凡人员进出通道口均应搭设安全防护棚,由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道,在其影响范围内,必须搭设顶部能防止穿透的双层防护棚。
5. 外架和底层防护架的搭设 5.1. 外架的防护
本工程外架采取两种形式,一种为落地式双排脚手架,一种为悬挑式外脚手架。在搭设悬挑式脚手架时,应在其下设置水平安全网一道,防止安装脚手架时人员跌落。对于悬挑式外脚手架,底层应设置木模板一道,封住孔洞;每一施工层面设置平网(内立杆与墙面空隙部分)一道,200 高挡脚板一道;每步铺设脚手板,每步设置栏杆两道,高度分别为600、1200,外立杆内侧使用密目网封闭。
落地架除了底层不铺设木模板以外,其他均与悬挑式脚手架相同。 5.2. 底层安全防护
在建筑物,人员来往频繁,而立体的交叉作业对底层的安全防护工作要求更高,为此在建筑底层的主要出入口将搭设双层防护棚及安全通道。
第五节 大型机械设备安装拆除安全防护措施
大型机械设备进场时,应严格检查设备完好程度,并核对设备使用年限。在进行上述施工设备的安装和拆除时,应严格按照以下措施、相关施工方案及安全技术标准进行。
1、安装拆除前的准备工作及注意事项:
安装前须认真学习施工电梯和塔吊使用说明书,严格执行安全技术操作规程。安装前组织安装人员进行安装安全技术交底,明确各安装人员的工作内容及职责。作业人员应戴好安全帽、安全带、手套,穿防滑鞋、工作服,特别是在上部结构拆装时必须挂好安全带。安装现场应安排四名安全人员进行警戒,非安装人员不得进入。
严禁酒后作业和嬉闹行为。
进入现场前,需检查工具包、安全帽、安全带是否完好。 2、大型施工机械设备的安装注意事项
在安装过程中,应注意各构件完好无损,遵照原厂说明书有关规定,不得随意更改作业方法或作业顺序,遇特殊情况应采取可靠应急措施后与现场负责人或动力科协商解决。
严格保管好工具、螺栓,高空作业的工具及细小构件应放在工具包内,严禁上下抛物,装拆小构件应有可靠的防坠方法,紧固或松开螺栓时,严禁双手操作,应一手扳扳