上饶银行南昌分行营业大楼施工总承包工程
高空作业专项方案
编 制 人 : 审 核 人 : 批 准 人 :
二〇二〇年三月
上饶银行南昌分行营业大楼项目 高处防坠落专项方案
第一节
第二节
1. 2. 第三节 第四节
1. 2. 3. 4. 5. 第五节 第六节
目录
编制依据 ............................................................................................................. 1 工程概况 ............................................................................................................. 1 总体概况 ............................................................................................................. 1 建筑概况 ............................................................................................................. 1 高空作业内容 ..................................................................................................... 1 高空防坠落技术措施 ......................................................................................... 2 基本规定 ............................................................................................................. 2 临边、洞口防护措施 ......................................................................................... 2 悬空作业的安全防护 ......................................................................................... 5 交叉作业技术措施 ............................................................................................. 7 外架和底层防护架的搭设 ................................................................................. 8 大型机械设备安装拆除安全防护措施 ............................................................. 8 高处作业安全防护设施的验收 ....................................................................... 10
~1~
上饶银行南昌分行营业大楼项目 高处防坠落专项方案
第一节 编制依据
1.建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 2.建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91 3.龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ88-92 4.建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011 5.建筑工程安全生产管理条例 6.中华人民共和国安全生产法
第二节 工程概况
1. 总体概况
工程名称:上饶银行南昌分行营业大楼
工程地址:南昌市红谷滩新区金融大街与雅苑路交叉口 建设单位:上绕银行股份有限公司南昌分行 监理单位:江西恒实建设管理股份有限公司 设计单位:上海林博建筑规划设计有限公司 施工单位:赣熙建设集团有限公司
2. 建筑概况
工程规模:总建筑面积46648.03㎡,本工程主要包 2 层地下室, 2 栋 19 层塔楼和 4 层裙楼组成,1#楼:建筑面积:16017.35平方米,框剪结构,其中1#楼地上19层, 建筑高度91.6米;2#楼建筑面积:16017.35平方米;地上19层,建筑高度91.6米;标准层层高均为4.2米,一层层高6米。 裙楼建筑面积为:2810平方米;一层高度6米,二、三、四层层高为4.2米至7米,总高度22.4米。
第三节 高空作业内容
按照《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)规定:高处作业是指凡在坠落高度基准面2.0 米以上(含2.0 米)有可能坠落的高处进行作业。包括高处作业临边、洞口、攀登、悬空、操作平台及交叉作业等。针对本工程情况制定以下高空防坠落技术措施。
~1~
上饶银行南昌分行营业大楼项目 高处防坠落专项方案
第四节 高空防坠落技术措施
1. 基本规定
1、项目经理应对工程的高空作业总负责,并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。技术负责人对高处作业的技术方面负责。项目副经理负责安全设施的搭设。安全员负责过程安全的监督检查。
2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设备,必须施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。
3、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗。
4、施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。
5、高处作业的所有物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸,工具应随手放入工具袋,作业中的走道、通道板、登高用具,应随时清扫干净,拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱弃。
6、雨天、雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施;高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登或悬空高处作业。暴风雪及台风过后,应对高处作业设施进行逐一检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。
7、因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应可靠的措施,作业后应立即恢复。 2. 临边、洞口防护措施 2.1. 临边高处作业设置防护措施
①、周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台和挑平台周边,雨棚与挑檐边,无外脚手架的屋面与楼层周边应设置防护栏杆。在结构四周边线内50cm 处设置全封闭式护身栏,使用材料均采用Φ48×3.5 钢管。其高度不低于1.2m、立杆间距不大于2.5m、竖向每隔0.6m 设一道通长大横杆、每隔一根立杆设一道三脚架。沿钢管长度方向刷红白间隔的油漆、挂醒目标志牌;护身栏杆四周满挂密目安全网、白天设警示牌、夜间设红色标志灯;临边四周1m 范围内不准堆料、停放机具
~2~
上饶银行南昌分行营业大楼项目 高处防坠落专项方案
②、分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装钢管临时护栏,并用立网围护,顶层楼梯口应随工程进度安装正式防护栏杆。
③、电梯井口设置1.5m~1.8m 高钢管围护栏,并用立网封闭,电梯井道内首层及以上每隔2 层(10 米以内)设置水平安全网。
~3~