基坑降水工程常见施工问题及应急措施
一、支护结构渗水应急措施:
1、对渗水量较小,不影响施工也不影响周边环境的情况下,采取坑底设排水沟的方法。
2、对渗水量较大,但没有流砂带出,造成施工困难,而多周围影响不大的情况,可采用注水泥浆封阻。
二、支护结构漏水应急措施:
1、如果漏水点水压力不大时,宜用堵漏王进行埋管封堵,待漏水周边堵漏王强度达到要求后进行封管。
2、如漏水位置埋深较大,则应在支护结构后采用压密注浆方法,注浆封堵。注浆浆液中应渗入适量水玻璃,使其能尽早凝结,也可采用高压喷射注浆方法。采用压密注浆时,为防止施工对支护结构产生的压力生成支护结构较大的侧向位移,在施工前应对坑内局部反压回填土,待注浆达到止水效果后再从新开挖。
三、基坑周边地面出现裂缝或沉降应急措施:
1、立即停止坑内降水。
2、迅速用水泥浆灌缝,同时用薄膜等防雨物质将裂缝修补处覆盖,避免雨水流入。
3、观察裂缝发展情况,必要时对地面进行钻孔灌砂或补
1 / 3
浆。
四、外围建筑物及构筑物沉降或倾斜应急措施:
1、应立即停止土方开挖及降水(必要时回填土方)、同时分析产生沉降或倾斜原因。
2、增设建筑物边水位观察井,并增加坑外回管井回灌补水,及时恢复坑外地下水位。
3、必要时进行压力注浆对建筑旧基础下土方进行土体加固。
五、砂层止水帷幕失效产生流砂应急措施:
1、出现此部位时立即停止坑内土方开挖,并将开挖土方回填和预备的沙袋反压,阻止坑外砂层流失。
2、进行压密注浆:
立即阻止振动打孔机进场。考虑浆液的均匀渗透,在流砂漏水点外围按梅花形布设,采用混合浆液,即水泥、水玻璃双液快凝浆液,水泥采用P42.5普通硅酸盐水泥,水泥用量200Kg/m3;水灰比为0.5;水玻璃用量2.0%。
注浆前应全面检查注浆设备与材料,包括注浆泵,搅拌储浆系统,高压压浆管,压力表等,注意正式注浆后勿随意中断,力求连续作业,以保证成桩质量。
注浆采用自下而上的施工要求点多量少。注浆压力控制在0.2-0.4MPA以内,浆液流速为0-452/min。
压浆提升:
2 / 3
采用SYB50型挤压式压浆进行注浆,按设计注浆压力和注浆量自下而上压浆提升,注浆管拔管高度为0.33m。
压密注浆采用注浆量与注浆压力双控原则,以注浆量为主,压力为辅。当浆液出注浆管返至地面,终止压浆。