好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

煤矿电气设备防爆管理制度 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气设备防爆管理制度

各队组:

为了加强电气设备管理,杜绝井下电气设备失爆,进一步强化安全供电,保障安全生产,防止重大事故发生。特制定电气设备管理制度,望认真组织学习,严格贯彻执行。 一、适用范围

本制度适用于矿井范围内的井上、下电气设备使用科室、队组。矿井所有电气设备、五小电器必须符合2013山西焦煤集团公司制定的《井下防爆电气设备检查标准》。

二、岗位职责 【1】防爆组职责:

1、负责对本单位地面领用的新购置或修理后入井前的防爆电气(器)设备进行防爆性能检查、检验,符合要求的签发防爆合格证并登记备案(包括“MA”证号)。发现没有签发防爆合格证设备入井,追究相关责任人责任。

2、负责对本单位地面及井下在用防爆电气(器)进行日常监督检查和考核。

3、坚持电气(器)设备检查工作,发现问题及时下发隐患整改通知书。

4、负责对使用中的电气设备进行每台设备每月不少于一次的防爆性能检查。

5、负责主要电气设备绝缘电阻每6个月不少于一次的检

查;每季度不少于一次的接地网接地电阻值的测定。

6、监督跟踪落实隐患整改工作情况,有权对出现失爆电气(器)设备的现场,勒令其停止作业;对整改不力者按制度进行处罚。

【2】各队组职责:

1、对本队组出现“失爆”的电气设备负主要责任。 2、建立健全防爆电气(器)安装、运行、维护、检查、管理、考核等制度,并认真落实,保持在用防爆电气(器)完好。

3、每班配备兼职防爆检查员对本辖区的电气设备进行详细的防爆检查,对检查出的问题及时现场处理。

4、配合各级管理部门对所辖防爆电气(器)进行检查,及时整改存在问题和隐患。

三、执行标准

矿井所有电气设备、五小电器必须符合2013山西焦煤集团公司制定的《井下防爆电气设备检查标准》。

四、管理内容

【1】电气设备入井前检查:

1.新设备必须出示“两证一标志”, 入井前检查其产品合格证、煤安标志、防爆合格证及其安全性能,检查其防爆性能合格后,方可入井使用。

2.防爆组对矿井电气设备、五小电器的防爆性能、完好状态,进行监督、管理。由使用单位、机电科防爆检查员,当场检查、试验,合格后双方签字,开出“防爆合格证”、“电气设备入井证”方可入井使用。

3.修理后的电气设备、五小电器,不得出现失爆和不完好,必须符合《电气设备完好标准》,方可入井使用。

4.井口把钩工对入井的电气设备、五小电器收到机电科开出的入井证后方可允许入井,对无入井证的电气设备一律不得入井,把钩工有权拒绝任何科室、队组无入井证的电气设备入井。

5.矿灯房发出的矿灯要符合防爆要求,井下严禁拆卸矿灯。

【2】电气设备的安装:

1.电气设备必须台台上架,摆放整齐。

2.电气设备入井安装后,必须由使用单位的防爆电工进行防爆检查验收,密封圈内、外径符合要求,接线工艺符合标准,接线腔内干净整洁,压线卡爪安装正确,电缆护套伸入器壁符合要求,空闲的喇叭嘴用合格的密封圈挡板堵死,不得缺少螺栓、弹簧垫,防爆结合面有合格的油脂,保护齐全可靠,闭锁装置完好,电缆性能符合标准,吊挂整齐,接地装置安装规范,并且接地电阻不得大于2 Ω,全部符合防爆要求时方可送电、试运。

3.安装的设备必须悬挂整定牌、包机牌,字迹工整、清晰。整定牌值必须与设备实际整定值一致。

【3】电缆的管理要求:

1.电缆吊挂必须符合规程规定,做到整齐不交叉、不缠绕、不盘圈、不挤压、不落地、不粘灰积尘,有适当的松弛度,禁止重物砸,严禁任何东西靠电缆,严禁用铁丝吊挂捆绑电缆,严禁悬挂任何物件,相关责任单位要定期擦洗保持干净。

2.现场电缆管理遵循“谁使用,谁负责安装、吊挂维护”的原则。

3.电缆接线盒不准悬挂在风管或水管上,不得遭受淋水或滴水,如果受条件所限,必须严密苫盖。严禁电缆吊挂时的盘圈现象,禁止盘圈的电缆(包括盘成“∽”字型)带电运行,采煤机上的电缆除外。

4.敷设在巷道内的电缆,必须采用标准宽底板聚乙烯的电缆钩,保证一钩一线悬挂,吊挂顺序从上到下依次为照明线、监控线、信号线、电话线、低压电缆、高压电缆。

5.综采工作面系统车至工作面机尾电缆、液管必须用单轨车分别吊挂整齐,工作面的电力电缆必须放入电缆槽内。采煤机履带卡电缆严禁用铁丝捆绑。

6.在水平巷道或倾角30°以下的井巷中,电缆在承受意外重力时能自由坠落,其悬挂高度应使电缆在有矿车掉道时不致受撞击,在电缆坠落时,不致落在轨道或输送机上。

7.运输大巷最下面一层电缆钩距轨面间距不低于1.5m,且钩间距要均匀平直。

8.开关、接线盒电缆进出线,须先向下弯曲,比喇叭口低50mm以上,两侧电缆弯曲弧度自然一致。

9.高压接线盒,两头的电缆余量必须大于500mm,接线盒应与巷道方向一致,用电缆钩或固定架固定在巷道帮上,并按标准做好接地。

10.低压接线盒,两头的电缆余量必须大于300mm,四通必须盖向外,小喇叭口朝下,喇叭口平行底板且压线板向上,喇叭口垂直底板且压线板向外,用电缆钩或固定架固定在巷道帮上。

11.接线盒两端电缆弯曲部分随电缆自由走向而固定,高度离巷道轨面不低于1.8m,严禁强行弯曲。遇到风水管时,必须相距300mm以上。

12.电缆指向标志牌的悬挂:电缆指向标志牌必须规格统一,使用标志牌牌面向外,摆放端正,固定牢固,易于查看,标志牌上的内容包括电缆的管理单位负责人、规格型号、长度、用途、编号、电压等级;悬挂地点:在改变电缆直径、接线盒出线端、开关的进出线处、电缆的拐弯处、分岔处、穿墙的两边均应悬挂电缆标志牌。在采掘开巷道内,原则上沿电缆走向每100米悬挂一块电缆标志牌,不足100米时,至少应在一处悬挂电缆标志牌。在大巷等其它通过电缆的巷道内,每200米悬挂一块电缆标志牌,用塑料匝带绑扎固定,并且内容要填写正确、完整。

13.电缆穿过墙壁或风门时,必须设置穿墙套管保护电缆,穿墙套管用三寸钢管制作,每个墙壁或风门一侧各预留5个穿墙套管,施工单位在预留穿墙套管时要根据电缆实际敷设预留,并将两头用黄泥封堵。

14.电缆与风、水管要求分别布置在巷道两侧,如果受条件

煤矿电气设备防爆管理制度 

电气设备防爆管理制度各队组:为了加强电气设备管理,杜绝井下电气设备失爆,进一步强化安全供电,保障安全生产,防止重大事故发生。特制定电气设备管理制度,望认真组织学习,严格贯彻执行。一、适用范围本制度适用于矿井范围内的井上、下电气设备使用科室、队组。矿井所有电气设备、五小电器必须符合2013山西焦煤集团公司制定的《井下防爆电气设备
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8mqgb0ufai5zpak1cslt1is53085cn00i9f
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享