填空题(15)
1当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于
小于 100 mm ,厚度不应小于
12 mm ;采用扁钢时,其截面不应
4 mm 。
5m X5m或6mX4m ;第二类防雷建筑
2、 第一类防雷建筑物天面接闪网格应不大于
物天面接闪网格应不大于
10m x 10m或12mX8m 。
;第三类防雷建筑物天面接闪网
格应不大于 20m x 20 m或24mX 16m
3、 GB/T21431— 2008规定,防雷装置的检测主体为
电涌保护器
及其他连接导体。
接闪器、 引下线 、 接地装置、
4、 SPD可按主要元件的特性分为: _ 电压开关 _型、 限压_型和_ 组合_型。
圆钢。圆钢直径不应小于
5、 接闪网和接闪带宜采用圆钢或扁钢,优先采用
扁钢截面不应小于
8 mm ;
50 mm ,其厚度不应小于 2.5 mm 。
6、 接闪杆材料规格分别为:当杆长v 1m时,圆钢$ > 12 伽,钢管$ > 20 伽;
当杆长1?2m时,圆钢$ > 16 __________ 伽,钢管 $ > 25 _________ 伽。
7、 当在线路上多处安装 SPD且无准确数据时,电压开关型
度应大于 10 m ,限压型SPD之间的线路长度应大于
SPD至限压型SPD之间的线路长
5 m 。
25 伽时,该烟囱的引
8、 当烟囱的引下线采用扁钢时,其厚度为
下线判定为不合格。
4伽,其宽度小于
9、 第二类防雷建筑物引下线不应少于
对称布置,其间距沿
周长
2—根,并沿建筑物
计算不应大于18m
四周和内庭院四周 均匀
10、 第一类防雷建筑物引下线间距不应大于 12 m ,第二类防雷建筑物引下线间距不
25 m 。
安全可靠
、 技术先进 、
应大于18 m ,第三类防雷建筑物引下线间距不应大于
11、 防雷设计应按因地置宜的采取防雷措施,做到
经济合理
。
12、 地面金属油罐必须进行防雷接地,
可以不设独立接闪杆。
其接地点不应少于_2— 处。当其壁厚》 4 mm 时,
13、 当利用混凝土柱内 2根主钢筋作为引下线时,其直径应》
柱内1根主钢筋作为引下线时,其直径应》
8 mm ;当利用混凝土
10 mm 。
安全第一
、预防为主 、 ___________ 防
14、 《防雷减灾管理办法》规定,防雷减灾工作,实行
治结合
的原则。
15、 天然气管道在进入建筑物处所安装的
平Up值无法确定时,应取
SPD应选用I级试验的密封型 SPD其电压保护水
大于或等于1.5kV和小于或等于 2.5 kV 。
选择题(单选)(20)
1第一类防雷建筑物的接地装置与该建筑物有联系的埋地金属水管不相连时,两者间地中 距离应按公式计算,但不得小
于
C m 。
A 1 B 2 C 3 D 5
2、 在防LEMP寸,当电源采用 TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线
路和分支线路必须采用
A 。
A TN-S B TN-C-S C IT D TT
3、 在一般情况下,当在线路上多处安装 SPD且无准确数据时,电压开关型SPD与限压型SPD
之间的线路长度不宜小于
B m 。
A 8 B 10 C 5 D 12
4、 当第一类防雷建筑物所具有的长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大
于 B Q时,连接处应用金属线跨接。
A 0.05 B 0.03 C 0.1 D 0.3
5、 采用热镀锌圆钢做人工水平、垂直接地体,其直径分别不应小于
A 10、12 B 10 、14 C 12 、14 D 12
、16
B mm 。
6、 采用多根专设引下线时,应在各引下线上距地面
A 0.5 ?2.0 B 0.3 ?1.7
C m 之间装设断接卡。
C 0.3 ?1.8 D 0.2
?1.4
7、 LPZ0B区定义:本区内的各物体不可能遭受大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷,本区
的雷击电磁场强度
B 。
没有衰减
A有衰减 B C
可能衰减
8、 第一类防雷建筑物的室外低压线路应全线采用电缆埋地敷设,当全线埋地有困难时,应
使用一段金属铠装电缆或护套电缆穿钢管埋地引入,其埋地长度不应小于
A m 。
A 15 B 20 C 30
9、 等电位连接带之间、
等电位连接带与接地装置之间的连接导体最小截面,
铜
铝
应选 C
铁
(单位:mrf)
A 6 B 10
10 16 25
16
25
C 16 50 C V
10、电子系统的零一地电压应小于
A 0.5 B 1 C 2 D 4
11、
在LPZ0区与LPZ1区交界处的电源 SPD其铜质连接导线最小截面不应小于
_ B _mm 2
A 10 B 6 C 2.5 D 1.5
12、
处于LPZOx区或LPZCB区内电气系统所采取的第 1级SPD的波形__ C _ _ 。
A 应是 8/20us B 应是 10/350us C 8/20us 或 10/350us 均可
13、
高度为70m的第二类防雷建筑物,
C m 起以上部位应防侧击雷。
A 45 B 56 C 60 D 62
14、
第二类防雷建筑物, 墙、柱、窗距离应》 A m 。
B级机房内电子设备离外
15、
A 0.83 B 1.5 C 1.0
第二类防雷建筑物,首次正极性雷击的雷电流幅值为
C kA 。
16、
A 50 B100 C150
第二类防雷建筑物,引下线不应少于 _________ 根,其间距不应大于 _」。_B ______________
17、
A 2、12 B 2 、18 C 2 、25 。
接闪器可采用下列材料制成
C A接闪杆长0.8m,热镀锌圆钢直径 12mm钢管直径18mm B明敷接闪带,热镀锌扁钢截面
48口矗厚度4mm
C架空接闪线截面50mm的热镀锌钢绞线
18
D钢质壁厚2.5mm的露天汽油罐
输送天然气的埋地金属管道,从室外进入户内处跨接的
SPD应是 D 。
A 限压型SPD
19、
C隔离放电间隙
B D
电压开关型SPD
电压开关型SPD或隔离放电间隙
第二类防雷建筑物,首次正极性雷击的雷电流幅值为
C kA 。
20、
A 50 B100 C150 LPZ1 区 _B 。
A 不可能遭到直接雷击,本区电磁场没有衰减 B 不可能遭到直接雷击,本区电磁场可能衰减
21、
C 可能遭到直接雷击,本区电磁场可能衰减
预计雷击次数大于或等于 _____ 次/a,且小于或等于 __________ 次/a的住宅、办公楼等一般 性民用建筑物应划为第三类防雷建筑物。
D
A 0.01、0.05
22、
C 0.06、0.30
B 0.01 D 0.05
、0.25 、0.25
从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体,应采用大于
A mm 2
的铜线。
23、
A 6 B 10 C 16 D 25
—卩s。_B_
第二类防雷建筑物,首次正极性雷击的雷电流波头、半值时间分别为