-------------精选文档-----------------
支管的最大允许管径(mm)
10主管直径DN 50 65 80 0 支管直机械四径通 DN 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察检查和尺量检查。
6 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察检查。
7 埋地的沟槽式管件的螺栓.螺帽应作防腐处理。水泵房内的埋地管道连接应采用挠性接头。 检查数量:全数检查。
检资方法:观察检查或局部解剖检查。 5.1.5 螺纹连接应符合下列要求:
1 管道宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管道螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸要求》GB-196、《普通螺纹公差与配合》GB-197、管路旋入端用普通螺纹尺寸系列》GB/T-1414的有关规定。
2 当管道变径时,宜采用异径接头,在管道弯头处不宜采用补芯,当需要采用补芯时,三通上
- 25 40 50 65 80 0 0 1010机械三25 通 40 40 65 80 0 0 5 0 100 100 1012152025可编辑
-------------精选文档-----------------
可用1个.四通上不应超过2个;公称直径大干50 mm的管道不宜采用活接头。
检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
3 螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分;拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;连接后,应将连接处外部清理干净。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察检查。
5.1.6 法兰连接可采用焊接法兰或螺纹法兰。焊接法兰焊接处应做防腐处理,并宜重新镀锌后再连接。焊接应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB- 50235、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB-50236的有关规定。螺纹法兰连接应预测对接位置,清除外露密封填料后再紧固、连接。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察检查。 一般项目
5.1.7 管道的安装位置应符合设汁要求。当设汁无要求时,管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合表5.1.7的规定。
表5.1.7 管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离
公称直径(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 距离(mm) 40 40 50 50 70 80 100 125 150 200 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:尺量检查。
可编辑
-------------精选文档-----------------
5.1.8 管道支架、吊架,防晃支架的安装应符合下列要求:
1 管道应固定牢固,管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。 表5.1.8 管道支架或吊架之间的距离 公称直径25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 (mm) 距离3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 (mm) 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:尺量检查。
2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果:管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300 mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750 mm。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:尺量检查。
4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6 m。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察检查和尺量检查。
5 当管道的公称直径等于或大于50 mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1
7.0 8.0 9.5 11.0 12.0 可编辑
-------------精选文档-----------------
个.且防晃支架的间距不宜大于15 m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和尺量检查。
6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。
检查敷量:全敷检查。
检查方法;观察检查和尺量检查。
5.1.9 管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施.穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,穿过楼板的套臂其顶部应高出装饰地面20mm,穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,且套臂底部应与楼板底面相平。套管与管道的间隙应采用不然材料填塞密实。
检查数量;抽查20%,且不得少于5处 检查方法:观察检查和尺量检查。
5.1.10 管道横向安装宜设o.002~0.005的坡度,且应坡向排水管,当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带阀门的排水管。
检查数量;全数检查。
检查方法:观察检查,水平尺和尺量检查。
5.1.11 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。虹色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大干4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
可编辑
-------------精选文档-----------------
检查方法;观察检查和尺量检查。
5.1.12 管网在安装中断时,应将管道的敞口封闭。 检查数量:全数检查。 检查方法;观察检查。 5.2 喷头安装 主控项目
5.2.1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。 检查数量;全数检查。
检查方法:检查系统试压、冲洗记录表。
5.2.2 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。 检查数量:全数检查。 检直方法:观察检查。
5.2.3 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧,喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
检查数量:全数检查. 检查方法:观察检查。
5.2.4 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
5.2.5 喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
可编辑