-------------精选文档-----------------
1 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀;
2 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管;
3 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径时应用偏心异径管件,连接时应保持其管顶平直。
4.3 消防水箱安装和消防水池施工
4.3.1 消防水池、消防水箱的施工和安装应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》的有关规定。
4.3.2消防水箱的容积、安装位置应符合设计要求。安装时,消防水箱间的主要通道宽度不应小于1.0m;钢板消防水箱四周应设检修通道,其宽度不小于0.7m;消防水箱顶部至楼板或梁底的距离不得小于0.6m。
4.3.3 消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连。 4.3.4管道穿过钢筋混凝土消防水箱或消防水池时,应加设防水套管;对有振动的管道尚应加设柔性接头。进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接,焊接处应做防锈处理。
4.4 消防气压给水设备和稳压泵安装 主控项目
4.4.1 消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压,水位及工作压力应符合设计要求。 检查数量;全数检查。
检查方法:对照图纸,观察检查。
4.4.2 消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求;出水管上应设
可编辑
-------------精选文档-----------------
止回阀,安装时其四周应设检修通道,其宽度不宜小于o.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于o.6m.
检查敷量:全数检查。
检查方法;对照图纸,尺量和观察检查。 一般项目
4.4.3 消防气压给水设备上的安全阀,压力表、泄水管、水位指示器、压力控制仪表等的安装应符合产品使用说明书的要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸,观察检查。
4.4.4 稳压泵的规格,型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。 检查数量:全数检查。 检查方法,对照图纸观察检查。
4.4.5 稳压泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB-50231、国家标准《压捕机、风机,泵安装工程施工及验收规范》GB-50275的有关规定.
检查数量:全数检查。 检查方法:尺量和观察检查。 4.5 消防水泵接台器安装。 主控项目
4.5.1 组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、联接管,止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统;整体式消防水泵接合器的安装。按其使用安装说明书进行。
可编辑
-------------精选文档-----------------
检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
4.5.2 消防水泵接合器的安装应符合下列规定:
1 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15—40 mm。
检查数量;全数检查。 检查方法;观察检查。
2 自动喷水灭火系统的消防水泵接合器应设置与消火栓系统的消防水泵接合器区别的永久性固定标志,并有分区标志。
检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
3 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的永久性固定标志。
检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
4 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7 m,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和尺量检查。
4.5.3 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。
可编辑
-------------精选文档-----------------
检查数量:全数检查。 检查方法:尺量检查。 一般项目
4.5.4 地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排措施。 检查数量:全数检查。 检查方法;观察检查。
5 管网及系统组件安装 5.1 管网安装 主控项目
5.1.1 管网采用钢管时.其材质应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管)GB/T 8163、《低压流体输送用焊接钢管)GB/T 3091的要求.当使用钢管,不锈钢管等其它管材时,应符合相应技术标准的要求。
检查数量;全数检查。
检查方法;查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。
5.1.2 管道连接后不应减小过水横断面面积。热镀锌钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。
检查数量,抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察检查。
5.1.3 管网安装前应校直管道,并清除管道内部的杂物;在具有腐蚀性的场所,安装前应按设计要求对管道、管件等进行防腐处理,安装时应随时清除管道内部的杂物。
检查数量:抽查20%.且不得少于5处。
可编辑
-------------精选文档-----------------
检查方法:观察检查和用水平尺检查。 5.1.4 沟槽式管件连接应符合下列要求:
1 选用的沟槽式管件应符合《沟槽式管接头》CJ/T-156要求、其材质应为球墨铸铁并符合现行国家标准《球墨铸铁件》GB/T-1348要求,橡胶密封圈的材质应为EPDN(三元乙丙胶),并符合《金属管道系统快速管接头的性能要求和试验方法》ISO 6182-12要求。
2 沟槽式管件连接时,其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工,并应做防腐处理,连接前应检查沟槽和孔洞尺寸,加工质量应符合技术要求;沟槽、孔洞处不得有毛刺,破损性裂纹和脏物。
检查数量;抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察和尺量检查。 3 橡胶密封圈应无破损和变形。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察捡查。
4 沟槽式管件的凸边应卡进沟槽后再紧固螺栓,两边应同时紧固,紧固时发现橡胶圈起皱应更换新橡胶圈。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察检查。
5 机械三通连接时,应检查机械三通与孔洞的间隙,各部位应均匀.然后再紧固到位;机械三通开孔间距不应小于500 mm.机械四通开孔间距不应小于1000 mm,机械三通、机械四通连接时支管的口径应满足表5.1.4的规定。
表5.1.4《采用支管接头(机械三通、机械四通)时
可编辑
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005)