个人资料整理 仅限学习使用
第二章 工程测量方案
奥运主体育场工程占地面积大、工程规模大、造型复杂,涉及到土建施工、道路、管线大型钢结构安装及大跨度可开启屋盖安装。测量控制工作显得尤为重要。为了确保施工进度和施工精度,提高施测效率,体现科技奥运的精神,在测量工作中,将全面推行数字化测量控制技术,为施工过程、施工质量提供控制依据,使测量工作成为智能化施工的第一道工序。
第一节 控制网测量
为保证总体工程和各分项工程测量工作的统一性、完整性和延续性,本工程建立统一的平面控制网和高程控制网。控制网分为两级。第一级为长期保存高精度整体控制网,第二级为配合各项工程施工的半永久性施工控制网。b5E2RGbCAP 1.1高精度整体控制网的布设。根据场区平面规划和招标人提供的测量基准点<红线桩或城市导线)为依据。建立以体育场中心为原点的十字型场地平面控制网。<详见示意图)首级高程控制借用平面控制网的桩点,进行布设。这两个控制网是工程整体控制和变型监测的依据和基准,用以保证各单项工程之间的连贯性和统一性。p1EanqFDPw 1.2施工控制网的布设。施工控制网是根据施工进度分不同阶段进行测设。它的布设原则是要满足相关施工细部测量或施工控制的要求,全面覆盖。其网形依具体使用对象而定。建筑施工平面控制网为矩形网,采用场地坐标系,市政管线施工控制网为导线网,采用城市坐标系。DXDiTa9E3d 1.3控制网的精度设计。平面设计网的技术指标见下表:
附表2-1 控制网主要技术指标
等级 第一级 第二级 边长 (m> 200~300 <100 测角中误差 ±5 ±10 边长相对中误差 1/40000 1/20000 相邻两点距离误差 ±3mm ±3mm 一级高程控制网的技术指标按国家二等水准测量的精度要求进行引测,相邻两点高程误差要求小于 ± 0.1mm。二级高程控制网的技术指标按国家三等水准测量的精度要求进行引测,相邻两点高程误差要求小于 ±1.0mm。引测方法采用附和或结点水准测量。RTCrpUDGiT 1 / 12
个人资料整理 仅限学习使用
对于钢结构,比赛设施及辅助系统等高精度安装工程,建立局部高精度控制网,以保证施工测控的精度。
1.4首级控制网测设
平面控制网测设在满足规划主要条件的前提下,根据红线桩用坐标测量的方法首先测设出中心点KO;用全圆归零测法依次定出KN、KW、KS、KE的方向点位;依次测量相邻两点的距离及∠KN、∠KW、∠KS、∠KE的角度值;根据观测数据对控制网进行严密平差;根据平差结果对桩点进行修正。首级高程控制采用精密数字水准仪附合水准测量进行引测;引测校核精度合格后,根据观测数据对高程控制网进行严密平差;根据平差结果对桩点高程进行修正。
5PCzVD7HxA 1.5控制网的精度保证措施
高精度控制网的精度保证的关键是其桩点的长久稳定性的保持。因此其埋设要按照国家二级变形监测基准点位的要求进行。对于施工控制网,其控制点位不可避免的会存在位称现象,因此在使用期间要适时的对其进行校测,平差后解算出每个点位数据修正值。此项工作每月进行一次。jLBHrnAILg 1.6桩点的设置
首级平面控制桩基准点应布设在无变形影响的区域;半永久性二级平面控制桩基准点应布设在变形影响较小的区域;监测点应设在变形量大,应能确切反映变形量和变形特征的位置;对于使用时段较短或精度要求较低的控制桩可采用木桩;水准基点借用平面控制桩。
xHAQX74J0X 混凝土桩直径0.5m,桩顶标高为场地设计标高下0.3m,顶部预埋100mm×100mm×6mm钢板,点位中心镶嵌φ1mm铜芯,在桩顶面的角上设水准点,水准点高出钢板5~10mm,一级网埋深不小于2m,二级网埋深不小于1m。控制桩四周用钢管做1500×1500的防护栏和醒目的标记,确保桩点不被压盖、碾轧、扰动,要保持控制桩间的通视。LDAYtRyKfE 1.7标识
所有控制桩点、监测点均设标识牌,牌中注明桩点的名称、精度等级、点号、数据及管
2 / 12
个人资料整理 仅限学习使用 理单位;对于细部测设的点位、线段用油漆进行标识,注明其性质和相关数据。Zzz6ZB2Ltk 3 / 12