各元件电抗标幺值计算如下; X1*=X2*=0.195×100/(50/0.8)=0.312 X3*=X4*=10.5/63=0.167
X5*=0.4×22×100/115/115=0.067 X6*=0.4×22×100/115/115=0.067 X7*= X8*=10.5/25=0.42
X0*=100/730=0.137
(2) k1短路,短路等效电路图。
.
.
912s2s161011K1X9*= X1*//X2*+ X3*//X4*=0.156+0.0835=0.24 X12*=0.204 X10*=0.378 X11*=0.291 系统1计算电抗为
系统2计算电抗为
查表; 0 0.2 4 0.46 2.302 1.950 2.088 0.48 2.203 1.879 2.507 2.45 0.417 0.399 0.419 2.50 0.409 0.391 0.410 系统1电抗标幺值 I\*=2.210 I0.2\*=1.906 I4\*=2.069 系统2电抗标幺值 i”*=0.413 i0.2”*=0.395 i4”*=0.415
则流入K1点的总短路电流为
I\= I\* Sn / Ud1/√3+ i\*S/ Ud1/√3=3.149KA
.
.
I0.2\= I0.2\* Sn / Ud1/√3+ i0.2\*S/ Ud1/√3=2.883KA I4\=I4\* Sn / Ud1/√3+ i4\*S/ Ud1/√3=3.070KA
非发电机电压母线发电厂高压侧母线短路,Ks取1.8,冲击电流为 Ish=√2KshI\=8.030KA
(3) k2短路,短路等效电路图。
912s2s1131415K2X13*=X7*+X6*=0.48 X14*=1.343 X15*=1.305 系统1计算电抗为 Xc*= X14*Sn/Sd=1.679 系统2计算电抗为
Xs*=1.305×850/100=11.093 查表; 0 0.2 4 1.65 0.622 0.586 0.642 1.75 0.586 0.544 0.602 系统1电抗标幺值 I\*=0.612 I0.2\=0.577 I4\*=0.631
系统2电抗标幺值当计算电抗Xjs<3.45时,其短路电流查表得出; 当计算电抗Xjs≥3.45时,则可以近似地认为短路周期电流的幅值已不随时间而变。
I”*=1/Xs*=0.090 I0.2\*=0.090 I4\*=0.090
则流入K2点的总短路电流为
.
.
I\= I\* Sn/ Ud2/√3+ i\*S/ Ud2/√3=11.080KA I0.2\= I0.2\* Sn/ Ud2/√3+ i0.2\*S/ Ud2/√3=10.670KA I4\=I4\* Sn/ Ud2/√3+ i4\*S/ Ud2/√3=11.294KA
非发电机电压母线发电厂高压侧母线短路,Ks取1.8,冲击电流为 Ish=√2KshI\
110/10KV变电所设计主接线图
.
.
参考文献
[1] 《工厂常用电气设备手册》(上册、下册补充本) 水利电力出版社 [2] 《常用供配电设备选型手册》 王子午 1998年7月第1版 煤炭工业出社 [3] 《工厂配电设计手册》航空工业部第四规划设计研究院等编 水利电力出社 [4] 《电力工程基础》孙丽华主变 机械工业出版社 [5] 《工厂供电》 陕西机械学院 苏方成主编 机械工业出版社 [6] 《电系统课程设计及毕业设计参考资料》 曹绳敏 1995年5月第一版 [7] 《工厂供电设计》 张宗纲等编著 吉林科学技术出版社 [8] 《发电厂电气部分》 华中工学院 范锡普主编 水利电力出版社
致谢
由于所学知识和时间有限,加上缺乏实践经验,在设计过程中难免出现错误,敬请老师批评指正。本设计是在老师直接指导下完成的,在设计的选题及其设计过程中范国伟老师多次给予我指导。当完成了设计的初稿之后,老师在百忙中挤出时间,仔细地阅读了设计初稿,提出了许多珍贵的修改意见。在本次毕业设计过程中,能得到老师的指导使我感到非常的荣幸老师严谨的治学作风、高尚的学术品质、热情的待人态度给我留下了深刻的影响。在完成毕业设计之际,在此向老师表示衷心的致谢。
在设计的整理、资料的收集、图文的处理等方面,得到了班上同学的积极帮助,占用了他们许多宝贵时间,在此也向他们表示由衷的感谢。
在设计即将付印之时,对以上导师、同学给予我真诚的帮助再次表示万分的感谢
.