发电厂电气部分课程设计
题
.
110/10KV变电所电气部分设计
日期:2015.9.21
目
.
目录
? 课程设计任务书----------------------------------------------------
? 110/10KV变电所设计说明书------------------------------------------
? 1、简要说明所设计变电所在电力系统中的地位(终端); ? ? ? ? ? ?
2、变电所主变压器的台数、容量、具体的型号;
3、采用的主接线的形式[单母线分段(B所);
4、其他高压电器:断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器的规格型号;
? 110/10KV变电所设计计算书------------------------------------------
变电所选取110kv、10kv两个短路点,计算短路电流
? 110/10KV变电所设计主接线图 ? 参考文献 ? 感谢
.
.
课程设计任务书
1. 课程设计应达到的目的
通过本次课程设计,对所学课程的知识进行强化,提高学生分析问题和解决问题的能力,拉近课堂与工程设计的距离,使学生完全掌握变电所一次部分的设计过程、主接线和配电装置的初步设计、变电所主设备的选择方法等。
2. 课程设计题目及要求
110/10kV变电所电气部分设计
一、设计内容
1. 对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分析。 2. 选择待设计变电所主变的台数、容量及型式。 3. 分析确定高低压主接线及配电装置型式 4. 分析确定所用电接线型式。 5. 进行互感器的配置。
6. 进行选择设备和导体所必须的短路电流计算。 7. 选择变电所高、低压侧的断路器、隔离开关。 8. 设计10kV硬母线系统。 二、有关原始数据
1. 变电所有关资料(110/10kV)
变电所编号 A B C P1 26 P2 28 P3 22 负荷曲线 B 功率因重要负数 荷(%) 0.9 0.9 0.9 65 70 55
L1 20 km,L2 22 km,L3 19 km,L4 15 km。
2. 环境温度
年最高温度40℃,最热月最高平均气温32℃ 3. 变电所10kV侧过电流保护动作时间为1秒 4. 110kV输电线路电抗按0.4Ω/km计 5. 发电厂变电所地理位置图(附图一) 6. 典型日负荷曲线(附图二)
.
.
附图一 发电厂变电所地理位置图
附图二 典型日负荷曲线
G:汽轮机 QFQ-50-2,50MW COSφ=0.8, X〃d=0.124 T:变压器 SF7-40000/121±2×2.5%
Po = 46kW PK = 174kW Io% = 0.8 UK% = 10.5
3、课程设计任务及工作量的要求〔包括课程设计计算说明书、图纸、实物样品等要求〕
成品提交的设计文件和图纸要求: 1. 设计说明书1份 2. 设计计算书1份
3. 图纸1张:变电所主接线图
.
.
110/10KV变电所设计说明书(1B)
第一章 所设计变电所在电力系统中的地位
电力系统是由发电机、变压器、输电线路和用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机),变换(变压器,整流器,逆变器),输送和分配(电力传输线,配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。其中变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。
地区变电所:高压侧一般为110~220kV,向地区用户供电为主的变电所,这是一个地区或城市的主要变电所。全所停电后,仅使该地区中断供电。
负荷资料
今欲组建的110kV 降压变电站,有2条110kV进线,10回10KV出线,主要负荷电压等级为10kV。 根据《课程设计任务书》给定的负荷资料:
110kV侧:L2线和L3线二回线路,由发电厂和系统提供电源,系统容量1000MVA,发电机100MVA。 10kV侧:10回出线,负荷28MVA,重要负荷率0.65。
第二章 主变容量、形式及台数的选择
主变压器是变电站(所)中的主要电气设备之一,它的主要作用是变换电压以利于功率的传输,电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高了经济效益,达到远距离送电的目的。而降压变压器则将高电压降低为用户所需要的各级使用电压,以满足用户的需要。主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。因此,主变的选择除依据基础资料外,还取决于输送功率的大小,与系统的紧密程度,同时兼顾负荷性质等方面,综合分析,合理选择。
第一节 主变压器台数的选择
由原始资料可知,我们本次设计的变电站是区域变电站,主要是接受由发电厂变110kV的功率和相邻变电所提供110kV的功率,通过主变向10kV线路输送。假设主要为I类负荷,停电会对生产造成重大的影响。因此选择主变台数时,要确保供电的可靠性。
为了提高供电的可靠性,防止因一台主变故障或检修时影响整个变电站的供电,变电站中一般装设两台主变压器。互为备用,可以避免因主变故障或检修而造成对用户的停电,若变电站装设三台主变,虽然供电可靠性有所提高,但是投资较大,接线网络较复杂,增大了占地面积和配电设备及继电保护的复杂性,并带来维护和倒闸操作的许多复杂化,并且会造成短路容量过大。考虑到两台主变同时发生故障的几率较小,适合负荷的增长和扩建的需要,而当一台主变压器故障或检修时由另一台主变压器可带动全部负荷的70%,能保证正常供电,故可选择两台主变压器。
第二节 主变压器容量的选择
.