2、毛石基础工程
本工程基础设计为条型毛石基础,M5.0水泥砂浆砌筑,基础底标高为-2.75M,毛石基础顶部标高为-0.75M。
1) 毛石基础工艺流程:清理基槽→检查基槽尺寸、轴线及标高→架设龙门板→毛石砌筑→顶面
水泥砂浆压顶→砌筑完成做到工完料净→自检→复检;
毛石基础的施工采用坐浆法砌筑;选石材时,应选用质地坚实,无风化剥落和裂纹的石材。砌筑毛石基础第一皮石块,应选用比较方正的石块,石块的大面朝下,底部垫好砂浆放平稳,第二皮即可错缝组砌,填心石块应根据石块自然形状交错放置,上下层拉结时要错开,必要时用手锤及大锤对石块进行加工。 2) 水锈等杂质在砌筑前应清除。
3) 砌筑时宜分层卧砌,交接处应用较大的平毛石砌筑,上下应错缝
4) 接槎要留成踏步槎,不得留直槎。孔洞留置应在砌筑中留好,严禁事后剔凿;
5) 毛石砌体的灰缝厚度宜为20-30mm,砌筑过程中必须设置拉结石,石块间不得互相接触; 3、钢筋砼工程
1)模板工程采用钢木混和,木模为主,钢模为辅。龙骨使用50mm×80mm木方,钢模背楞
间距不大于1.2米,支撑使用木支柱和钢管支柱结合,间距不大于0.8米。支撑底部应夯实,并加设垫木,设专人看护。 2)模壳施工方法:
测量放线→安装模壳拼装板→放梁及模壳位置线→绑扎边梁钢筋→安放模壳→绑扎肋筋及板筋、安装线管→检查、验收→浇筑混凝土→混凝土养护→拆梁底模。 (1)施工准备
a 根据图纸尺寸和一次性模壳型号规格编制材料进场计划并委托专业厂家生产。
b 编制专项施工方案,组织施工技术人员进行针对性的学习,针对不同工种的班组进行技术 安全交底,并做好劳力准备。 c 施工前在现场划分出专门的材料场地,并根据一次性模壳堆放的相关规定对场地进行处理。 d 一次性模壳进场后应对其外观逐个检查,一次性模壳破损的须进行封补、填塞。缺损严重
超标者不得使用。
e 根据施工图进行一次性模壳的排版设计; (2)模壳安装
-可编辑修改-