好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

给水安装 平行检查记录 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

平行检查记录(给水安装)

工程名称: 编号: 检查时间 检查方法 检查人员 检查依据 检查记录: 9.2给水管道安装 主控项目 9.2.1给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。检验方法:现场观察检查。□符合 □不符合 9.2.2给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。检验方法:观察检查。□符合 □不符合 9.2.3管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。检验方法:观察检查。□符合 □不符合 9.2.4给水系统各种井室内的管道安装。如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;管径大于450mm时,不得小于350mm。检验方法:尺量检查。□符合 □不符合 9.2.5管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳压lh压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。□符合 □不符合 9.2.6镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。检验方法:观察和切开防腐层检查。□符合 □不符合 管道防腐层种类 防腐层层次 (从金属表面起)1 2 3 4 5 6 7 防腐层厚度不小于(mm) 正常防腐层 冷底子油 沥青涂层 外包保护层 3 加强防腐层 冷底子油 沥青涂层 加强包扎层 (封闭层) 沥青涂层 外保护层 6 特加强防腐层 冷底子油 沥青涂层 加强保护层 (封闭层) 沥青涂层 加强包扎层 (封闭层) 沥青涂层 外包保护层 9 年 月 日 检查地点 检查部位 图纸及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2012) 施工现场 9.2.7给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。检验方法:观察冲洗水的浊度,查看有关部门提供的检验报告。□符合 □不符合 一般项目 9.2.8管道的坐标、标高、坡度应符合设计要求。□符合 □不符合 9.2.9管道和金属支架的涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。检验方法:现场观察检查。□符合 □不符合 9.2.10管道连接应符合工艺要求,阀门、水表等安装位置应正确。塑料给水管道上的水表、阀门等设施其重量或启闭装置的钮矩不得作用于管道上,当管径>50mm时必须设独立的支承装置。检验方法:现场观察检查。□符合 □不符合 9.2.11给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在500mm以内时,给水管管径小于或等于200mm的,管壁水平间距不得小于1.5m,管径大于200mm的,不得小于3m。检验方法:观察和尺量检查。□符合 □不符合 9.3给水管道试验 主控项目 9.3.1系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:试验压力下,10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。□符合 □不符合 9.3.2消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。 检验方法:观察冲洗出水的浊度。□符合 □不符合 9.3.3消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。检验方法:观察和尺量检查。□符合 □不符合 一般项目 9.3.4室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。检验方法:尺量检查。□符合 □不符合 9.3.5地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面时距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。检验方法:观察和尺量检查。□符合 □不符合 9.3.6消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活。检验方法:现场观察和手扳检查。□符合 □不符合 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录:

给水安装 平行检查记录 - 图文

平行检查记录(给水安装)工程名称:编号:检查时间检查方法检查人员检查依据检查记录:9.2给水管道安装主控项目9.2.1给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8mifu0o5ty7dd7d92wae4uc568cqcf01a6a
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享