一、 概况 ............................................... .2 二、 目的任务 ............................................ .2 三、 治理情况综述 ....................................... .3 四、 工程质量描述 ........................................ .5 五、 结束语.............................................. .5
一、概况
**弃渣场位于安徽省黄山市徽州区呈坎镇官田村,
距离徽州区政
府地岩寺镇40余公里。弃渣场位于官田村西侧山沟,中心坐标为:
经度:东经118° 15’ 18〃
,纬度:北纬29° 58’ 42〃
2013年6月下旬,徽州区连降大雨,其中6月30日徽州区北部 杨村乡、洽舍乡、富溪乡、呈坎镇等三乡一镇范围内为特大暴雨,大 强度的集中降雨造成山洪暴发,溪流小河水位陡涨,造成大面积的水 土流失,形成大量地质灾害隐患,并引发众多滑坡、崩塌、泥石流地 质灾害。弃渣场区域内受暴雨侵蚀及山洪冲刷, 库区内回填的弃渣在 山洪的冲刷下,形成泥石流地质灾害,冲毁沟谷处的人工堤岸,泥石 流冲出沟口并造成弃渣场外的河沟堵塞。
泥石流灾害发生后,安徽省交通投资集团公司黄山高速管理有限 公司高度重视,并对现场进行了抢险处理,一方面对库区内弃渣进行 清运,截止目前已清运出弃渣10万方;另一方面对沟口处的泥石流 堆积物进行清运,将堵塞的河沟疏通。为避免极端天气下,泥石流地 质灾害的再次发生带来的巨大危害, 彻底治理弃渣场安全隐患,2015 年元月中旬,安徽省**委托**勘查院,开展**治理工程勘查设计工作。
我单位于2015年4月09日参与此项目的招投标活动,并有幸中 标。
二、目的任务及工作量
1、本工程任务
根据设计要求,地质灾害治理工程按图进行施工。 主要通过对泥 石流流通区进行支挡,阻挡泥石流物源(隧道开挖堆积的弃渣)的冲 击,通知通过排导槽进行疏导,使水流及小量碎石通过排导槽排泄至 受保护区域以外的地方,防止泥石流堆
积物逐步堆积,威胁到高速公 路连接桥的通过安全。 2、 施工内容
该工程具体内容分为片石混凝土主拦挡坝、片石混凝土副坝、浆 砌片石护堤、浆砌片石排导槽。 3、 完成工作量
合同签订后,应业主单位要求,我单位于 2015年4月15日进行 了施工现场踏勘,并着手协调与当地村民村委的协调工作, 此过程中 遇到一定的阻碍,工程正式启动于2015年5月20日,工程正式完工 时间为2015年9月20日。
根据设计图纸,结合工程场地实际情况, 我院主要完成工作内容 及工作量如下表:
计量 序号 202-1 202-1-a 202-1-b 202-1-c 203-1 203-1-a 203-1-b 原设计 工作量 实际工 增减 备注 项目 名称 单位 作量 排导槽工程 挖土方 C10砼垫层 M7.5浆砌片石 3 m m m 1194.500 46.800 410.800 1505.9 75.80 421.96 +311.4 3 +29 3 +11.16 拦挡坝工程 挖土方 挖石方 C20片石混凝土 3 m m m 1940.900 480.300 1210.800 2441.7 356 1333.15 +500.8 3 -124.3 203-1-c 3 +122.35
203-1-d 203-1-e 203-1-f 203-1-g C10砼垫层 M7.5浆砌片石 溢流面砼C25 钢筋 3 m m m 26.500 47.900 46.000 1.610 69.000 88.500 14.09 44.15 48.40 1.649 69 88.5 -12.41 3 -3.75 3 +2.4 t m m +0.039 203-1-h 抗滑锚杆成孔注浆 0 203-1-i 拦挡坝身排泄孔 0 三、治理情况综述
1、人员组织
我院派工作能力强、施工经验丰富的管理人员进场组织施工。具
体人员安排如下:
项目部组成人员
序号 姓名 职务 备注
施工作业人员
序号 姓名 职务 备注
2、施工中所遇困难及解决措施
A、 在我单位刚签订合同进场踏勘时,遇到当地村民的阻挠,由 于以前泥石流灾害发生时,村民修路等一系列费用尚未清算,导致现 在村民阻挠我单位进场施工,我方通过业主单位、市国土局、区国土 局及乡政府等各级管理部门的协调工作后,妥善解决了该问题,于 2015年5月20日正式进场施工。
B、 我单位进场施工时恰好为市地区的雨季, 降雨周期长流量大, 施工地点位于山沟之中,汇水面积大,短时阵雨过后,山谷中水流量 巨大,对施工带来了极大的影响,5月28日晚,主拦挡坝基槽刚刚 开完完毕后,遇到强降雨,导致开挖出的土石方量全部被水冲入基槽, 基槽被填满,刚进场的砂石料也被冲毁大半,后来重复出现此类情况, 经我院调整了施工方案,提前对排导槽进行开挖,通过基槽侧翼将水 流引走,且后期短时强降雨减少,逐渐避免了灾害的一次又一次发生。
C、 本工程安全管理任务重,成立安全领导小组,建立严格的安 全规章制度,设专人进行安全监督检查。遵循“信息法”施工原则,