好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

人防工程监理实施细则 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

的0.5%,且应修整好。其允许偏差为:绞页同轴度1mm;门锁位置偏移±3mm;门框对角线偏差5mm;垂直度5mm。 ③检查各类门具的质量证明文件。进场各类门具应有出场合格证明资料。其型号、规格、抗压强度应符合设计要求和人防工程防护设备产品质量检验标准。

④对防护门、防护密闭门、密闭门的安装质量进行平行检验。 a.安装后,用密闭检查仪器或灯光进行检查。要求达到门扇上下绞页受力要均匀,门扇与门框贴合严密,门扇关闭后密封条压缩量均匀,严密不漏气,局部压缩量不应超过设计压缩量的20%。

b.密封条接头宜用45°坡口搭接,每扇门密封条接头不宜超过2处,且粘接要牢固、平整,密封条不得涂刷油漆。 c.门扇能自由开到终止位置,且启闭较灵活,门锁活动比较灵敏,门扇外表面标有闭锁开关方向。 d.门扇零部件齐全、无锈蚀、无损坏、涂油均匀、防锈层完好。 e.门框与门扇贴合处,局部间隙不得大于2mm,每边不贴合部分累计长度不得大于该边长度的20%,且分布2处以上。 f.其安装允许偏差值,如下表:

钢筋混凝土门扇安装允许偏差 项目 L≤2000 2000<L≤3000 门窗与门框贴合 3000<L≤5000 L>5000 钢结构门扇安装允许偏差 项目 门窗与门框贴合

L≤2000 2000<L≤3000 3000<L≤5000 L>5000 允许偏差(mm) 2.5 3 4 5 允许偏差(mm) 2 2.5 3 4

⑤检查防爆波活门、防爆超压排气活门等的安装质量。 a.进场门生产许可证、产品合格证书和性能检查报告应符合要求。

b.其品种、规格、开启方向、安装位置和防腐处理应符合设计要求。

c.安装必须牢固,预埋件数量、位置、埋设方式与框的连接方式必须符合设计要求。

d.防爆波悬板活门的底座与胶板粘贴应牢固、平整、剥离强度不应小于0.5Mpa;悬板关闭后,底座交垫粘贴应严密;悬板应启闭灵活,能自动开启到限定位置;闭锁定位机构应灵活可靠。 e.胶管活门框与胶板粘贴牢固、平整,其剥离强度不应小于0.5Mpa;门扇关闭后与门框贴合严密;胶管、卡箍应配套保管,直立放置;胶管应密封保存。 f.防爆超压排气活门、自动排气活门的开启方向必须朝向排风方向;穿墙管法兰和在轴线视线上的杠杆均须铅直;活门在设计超压下能自动启闭,关闭后阀门与密封圈贴合严密。

g.各类门表面洁净、无划痕、碰伤,表面装饰符合设计要求。 h.各活门安装允许偏差如下表: 允许偏差(mm) 坐标 10 防爆波悬板活门 标高 ±5 框正、侧面垂直度 5 防爆超压排气活门 坐标 10 标高 ±5 自动排气活门 平衡锤连杆垂直度 5

五、监理工作的方法及措施

监理工作方法分为:1.见证法;2.巡视法;3.旁站法;4.平行检验法。

1.人防钢筋分项工程

⑴对进场钢材原材料的质量证明文件,检验报告审查合格后,

项目

平行检验实物的品种、型号、规格及外观质量,符合要求予以签认,不合格的禁止使用,并令其退场。 ⑵对合格的钢材进行见证取样送样复试(按规范和相关标准严格取样方法和批次)。并对复试报告内容和指标审核合格(钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25,钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3)后,方允许投入使用部位。 ⑶在钢筋加工过程中,采用巡视法和平行检验法对钢筋下料长度、煨弯、弯钩长度、套扣、焊接等工艺及质量状况进行检查。及时纠正不正确的操作方法和不满足标准要求的半成品。 ⑷对钢筋连接接头的位置,错开距离和百分率等,采用平行检验,而丝接接头,用扭矩扳手抽查其扭矩值,对达不到标准要求的下达监理通知单,要求整改,并复查至合格。 ⑸钢筋安装工序的过程经常巡视,及时纠正不当操作行为。对梁、柱节点和复杂的钢筋绑扎过程,采用旁站法进行监督,以保证其隐蔽符合设计和验收规范要求。 ⑹钢筋绑扎分项工程完成后,在施工自检合格的基础上申报验收,监理以平行检验方法,核对钢筋品种、规格、数量、级别以及和位置全面检查钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头百分率、箍筋、附加钢筋的规格、数量、间距位置、预埋件的位置数量和锚固筋的长度、位置等。对存在缺陷和不合格处,要求整改并复查至合格。 2.人防模板分项工程

⑴对模板设计施工方案和措施审查时,若发现其强度、刚度、构造及方法不满足工程实际需要,签署整改、补充要求,并进行复查。

⑵对模板支架体系的设置和整体刚度按施工方案对照进行巡视检查,发现不符方案要求或不当外,责任施工方整改,并复查至满足要求。 ⑶对模板的平整度、拼接缝隙、板内杂物等采取全面巡视和量测检查,对存在问题和不足责令施工改正。

⑷对梁、板模板应起拱的节间进行平行检验,其结果不满足规定要求的,下达整改通知。

⑸对预留孔、预留洞、预埋件等进行全面巡视和平行检验。对遗漏或位置、规格尺寸、标高等有问题的下达通知单整改,并复查合格。

⑹对模板安装的偏差采取平行检验方法进行量测。对轴线位置、标高、截面尺寸的偏差数值不合格的,超过允许值150%时,下达监理通知单要求返工或整改,并复查合格。 ⑺对模板拆除条件进行审查控制。若无同条件混凝土试块检验报告或报告不符合拆模规定强度要求的,严禁拆除。如有违规,监理应制止,并下达监理通知或停工令。 3.人防混凝土分项工程

⑴对混凝土的出场质量证明书进行审查。质量证明书的内容如不符合建委文件要求或未提交,不能用于工程部位,并向承包单位提出书面意见。

⑵对混凝土施工全过程采用旁站监理的方法进行跟踪监督检查,做好旁站监理记录。

⑶混凝土试块制作和塌落度抽查,采用见证方法,其取样方法,数量、批次或成型过程如不符合相关规定要求,及时予以纠正。 ⑷对混凝土的浇筑过程、振捣情况,梁柱节点门框墙的灌注方法,密实度,钢筋的位置,接槎的处理,成型后标高,规格尺寸,表面交活及养护措施的落实等,在旁站的过程中加以平行检验,对问题和缺陷及时督促改正,并视情况下达监理通知单,并复查至合格。 ⑸在混凝土拆模后,对混凝土外观质量进行全面检查,并以平行检验方式抽测其偏差数值。对外观上的一般或轻微不足之处以及偏差超规范点在150%以上处,下达监理通知单要求整改,并复查至合格。

⑹对混凝土拆模强度进行控制,混凝土评定强度的审核,混凝土钢筋保护层的检测跟踪。若不符合规定,要求其改正,并有记录。

4.人防工程孔口防护设施的制作和安装工程 ⑴防护门、防护密闭门、密闭门的安装采用巡视和不定时旁站及平行检验方法。对门扇及零件有无锈污损坏,框扇密实度,密封条严密度,门扇开启灵活度,门锁活动灵敏度,门扇外闭锁的开启方向标识度等,如有不足或不合格,要求施工整改,直至合格。 ⑵防爆波活门、防爆超压排气活门的安装采用必要时旁站和平行检验法。通过实验检验悬板的灵活性,胶垫的严密性,门锁定位机构的灵活性。如有问题,要求整改,并复查。 ⑶检查防爆超压排气活门、自动排气活门安装后,活门的开启方向是否朝向排风方向。如安装错误,要求施工方返工。 ⑷胶管活门安装后观察检查活门门框与胶板粘贴的牢固程度,以及胶管的密封保存情况。

⑸对平战转换措施中的预埋件材质、规格、位置及防腐处理等进行审查和检验。若发现与图纸不符或者存在问题,要求施工予以改正。

⑹对供战时使用的出入口、连通口及其他孔口的防护设施,防爆波清扫口、给水引入管和排水出户管等进行巡查。如其设置,施工不符合设计及规范规定,监理下达通知单要求其整改,并复查至合格。

人防工程监理实施细则 

点击下载文档文档为doc格式
8meng7u6kd5uqa87qzsz8c83h0epna0167g
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享