55. 主蒸汽管道爆破的现象是什么?

答:爆破时发出巨响,大量蒸汽外喷,主蒸汽压力明显下降。 56. 主蒸汽管道爆破可能有哪些原因? 答: 蒸汽管道腐蚀、磨损使管道变薄。 二、蒸汽管道水冲击或膨胀补偿不良引起。 三、材料不合格,焊接质量不良。

四、送汽前,蒸汽管道未进行充分的暖管。 57.如何处理主蒸汽管道爆破?

答:一、发现蒸汽管道损坏时,立即报告值长。

二、主蒸汽管道或并联管损坏不严重时,应加强给水、降低锅炉负荷, 请示停炉。

三、如爆管严重危及人身及设备安全时,应立即停炉。

四、关闭主汽门。设法挡住外喷蒸汽或划出危险区,禁止人员通过。 五、若主汽门至主汽母管之间的管段爆破时,应立即报告值长,停止 有关机组及事故炉的运行。先关闭联络门,关闭主汽门,开启过热器 疏水门。

六、在处理事故过程中,要设专人监视汽包水位,防止锅炉缺水。 58.发生什么现象能看出省煤器管道已经损坏?

答:一、给水流量不正常的大于蒸汽流量,严重时汽包水位下降。 二、省煤器和空气预热器的烟气温度降低或两侧温差增大。 三、烟气阻力增加、引风机电流增大。

四、省煤器烟道不严密处向外冒汽,严重时下部烟道漏水。 五、炉正压增大

59. 产生省煤器爆破的原因有哪些? 答: 飞灰磨损造成管壁减薄

给水质量不合格,造成管壁腐蚀。 三、 焊接质量不良或材质不对。 四、 管子被杂质堵塞,造成管子过热

五、启、 停过程中省煤器再循坏使用不正确,对省煤器没有保护好。 60. 省煤器爆破应如何处理?

答: 增加锅炉给水,维持汽包正常水位,适当降低锅炉蒸发量并 尽快使备用锅炉投入运行或增加其它运行锅炉的蒸发量,以尽早停炉 检修。

如故障锅炉在继续运行的过程中,汽包水位迅速下降,故障情况 继续加剧或影响其它锅炉的给水时,则应立即停炉,保留引风机,高 压风机继续运行以排除蒸汽和烟气, 三、停炉后,关闭主汽门。

四、为维持汽包水位,可继续向锅炉上水,关闭所有的放水门,禁止 开启省煤器再循环门。

61.如何判断出减温器已经损坏? 答: 过热蒸汽温度降低。 二、蒸汽含盐量增大。

三、严重时蒸汽管道发生水冲击,减温器处发生严重震动。 62. 减温器损坏的原因可能有哪些?

答: 一、减温器通水量变化过频、过大。

减温器结构上存在缺陷,水管弯头曲率半径过小。 三、检修质量不良,电火焊误伤水管。 四、在启炉时,减温器内的空气没有排净。 63. 减温器损坏该如何处理?

答: 一、根据汽温的变化情况,适当降低锅炉蒸发量,尽快解列减温 器

二、必要时开启过热器及主汽门后疏水,并通知汽机开有关疏水。 三、尽快启动备用炉或增加其它运行炉的蒸发量,及早停止故障锅炉 的运行。

64.点火过程中发生炉床超撤结焦该如何处理?

答:对于启动过程中产生的结焦,可以适当增大一次风量。若面积不 大,仍可继续启动,但须注意排渣管堵塞。 65. 运行中发生超温结焦该如何处理? 答:一、报告班长。

二、当发现床温急剧增加,应减少给煤,增大一次风量。

三、若因结焦影响排渣时,应请示有关领导做压火或停炉处理。 66. 返料器结焦的现象有哪些?

答:一、返料器不返料,流化床温度上升,控制不住。

二、返料器温度上升迅速,至结焦温度(灰熔点温度以上),然后缓慢 下降与床温变化不同步。三、料层阻力降低,炉膛出口压力减小。 四、汽压下降、负荷下降、汽温升高。 67. 返料器结焦的原因可能有哪些? 答: 一、返料器自身故障

1、小风帽损坏或风孔堵塞,通风能力减弱,使返料器堵灰结焦。 2、浇筑料脱落将返料器堵塞。

二、炉膛出口烟气温度超过950C,使返料器超温结焦。

三、煤中细颗料比例过大,造成返料器后燃严重,返料器负担加重而 堵灰结焦。

四、返料回料口挂焦堵塞。

五、温度反映指示不正确,使运行人员误操作。 68. 如何预防返料器结焦? 答: 一、认真监视加强检查。

二、定期更换热电偶,确保返料温度指示准确。

三、保持炉膛负压在规定范围内,炉膛出口烟气温度不超过950℃ 四、根据煤种的变化及时调整返料温度。 69. 如何处理返料器结焦?

答:确定返料器结焦后报告值长,做停炉处理。 70. 风机发生故障前会有哪些现象? 答:一、电流指示摆动过大。 二、风机出口风压风量发生变化。 三、风机处有冲击或磨擦不正常声音。 四、轴承温度过高。

五、风机振动、串轴过大。

71. 哪些因素会引起风机发生故障? 答:一、叶片磨损造成转子不平衡。 二、风机或电动机地脚螺丝松动。

三、轴承润滑油质量不良、油量不足、导致轴承磨损。 四、轴承、转子等制造和检修质量不良。 72.风机发生轻微故障该如何处理?

答:一、如风机所产生的振动、撞击或磨擦不致于引起设备损坏时, 可适当降低风机负荷,使其继续运行。并随时检查风机的运行情况, 查明故障原因,尽快消除。如上述处理风机故障未消除且继续加剧时, 应停止风机的运行。

二、当风机轴承温度升高时,应检查油量、油质、冷却水量及润滑油 的工作情况。必要时可增加冷却水量和换油。如经上述处理,轴承温 度仍继续升高且超过允许极限时,应停止风机运行。

三、当电动机发生故障重新启动风机时,必须取得值长和电气值班员 的同意。

四、若锅炉风机在跳闸前机械部分无严重缺陷和电流无过大现象时, 可将跳闸风机重新启动一次。如启动无效,则关闭跳闸风机档板。但 听见风机有异音或动机冒烟时,禁止重新启动。 五、启动不起来后,按压火处理。 六、高压风机故障,可启动备用风机。 73.遇到哪些现象应立即停止风机运行?

答:1、风机发生强列的振动、撞击和磨擦时。

2、风机和电动机的轴承温度不正常的升高,虽经采取措施处理仍很 快超过允许极限时

3、电动机温度过高,超过允许极限时。 4、电气设备故障,须停止风机时。 5、发生火灾危及设备安全时。

6、发生人身事故必须停止风机方能解救时。 74. 锅炉负荷骤降的现象有哪些? 答: 一、 锅炉汽压急剧上升。 二、蒸汽流量减小。

三、严重时安全门动作排汽。 四、过热蒸汽温度升高。

五、汽包水位瞬间下降后上升。 75. 负荷骤降的原因可能是什么? 答:一、电力系统故障。

二、汽轮机或发电机发生故障。 76.锅炉负荷骤降该如何处理?

答:一、解列自动装置改为手动调节,并减少给煤量和风量,但必须 保证一次风量,使床料处于流化状态。

二、开启对空排汽门,根据汽包水位计,蒸汽流量和给水流量的指示, 保持汽包水位略低正常水位,待事故处理迅速增加锅炉负荷。

三、根据过热然汽温度的降低情况,关小减温水或解列减温器。必要 时可开启过热器疏水门。四、如安全门在规定值没有动作,应立即手

动开启安全门或过热器疏水门进行泄压。

五、锅炉安全门动作,在锅炉汽压降到工作压力以下不回座时,应采 取措施使其恢复原位。

77. 厂用电中断该如何处理? 答:一、联系电气速恢复电源。

二、将各转机开关至停止位置,将自动调节器改为手动。 三、锅炉按压火处理,关闭各风机挡板。 四、手动将给水门关闭,开省煤器再循环门。

五、注意监视汽包水位,电源恢复后应先叫水,若不见水位,应放出全 部床料,待锅炉完全冷却后上水.

六、关闭减温器水门,尽量保持汽温。

七、做好一切再启动准备,当电源恢复时应立即启动引风机通风3-5 分钟后,启动其他设备。

78.发生哪些现象应紧急停慕?疏桥

答:一、水泵和电动机的振动,串轴超过规定值时。 二、轴承损坏和冒烟时。

三、电动机温升超过规定值时或电动机冒烟时。 四、电动机的电流超过额定值时。

五、电动机开关、由缆接头冒烟、冒火时。 六、电动机两相运行,并有不正常声音时。 79. 如何判断水泵不打水?

答:水泵的电流下降,泵出口的压力降低。 80. 水泵不打水的原因可能是什么? 答:1、水箱水位过低。 2、入口被杂物堵塞。 3、泵内吸入杂物。

4、叶轮损坏或泵体漏气。 81. 水泵不打水该如何处理? 答:1、汇报班长。

2、启动备用泵、停止故障泵。

3、若水箱水位过低,应进行调整,使水位正常。

4、泵内吸入杂物,叶轮损坏或盘根漏气,应联系检修处理。 82. 风机联锁实验的步骤是什么?

答(1)联系电气值班员,电机送电至试验位置,依次合上引风机、 返料风机、一次风机、二次风机然后投上锅炉风机联锁。

(2)当拉开引风机开关时,各操作开关均应跳闸,红灯灭,绿灯亮, 事故喇叭呜叫,将跳闸开关复位。

(3)当拉开一次风机开关时,除引风机、返料风机不跳外,其它各 开关均应跳闸,红灯灭、绿灯亮,事故喇叭鸣叫,将跳闸开关复位。 83. 锅炉运行中一次风和二次风的作用分别是什么?

答:一次风将床上的燃料吹起燃烧,起到流化的作用,同时为密相区 提供一定的氧气供燃料燃烧。二次风则起到助燃。调节负荷的作用, 补充炉内上部燃料燃烧所需的氧气,使燃烧更充分,防止局部温度过 高

84.压火的步骤是什么?

答:1、接到值长压火命令后,应对锅炉设备全面检查 一次,将发现 的设备缺陷作好记录,汇报值长和车间部门。

2、调整床温稳定在900-950℃左右,首先停止给煤机,待床温有下

降趋势时,氧量数值升高时迅速停止一,二次风机,关闭一,二次风机 风门,停止高压风机、引风机,关闭引风机风门,返料风门。

3、压火时间的长短取决于静止料层温度降低的速度,料层较厚,压 火前温度较高,压火时间可长些,只要静止料层的温度不低于600℃, 就能比较容易地再启动,一般压火能维持8小时,如果需延长压火时 间,只要在床温不低于600℃之前,将炉子启动一次,使料层温度升 起来,然后再压火即可。

4、压火时,适当降低循环水量,减缓床温下降速度。 85.压火再启动的步骤是什么?

答:1、启动引风机、高压风机(启动前开启返料风门)、一次风机、 播煤风,调整一次风量到流化风量以上,维持炉膛负压20pa。

2、启动给煤机,逐渐加大给煤量,调整煤量和一次风量,控制床温。 3、一切正常后,根据料层差压,逐渐放渣。检查压火过程中是否产 生焦块,发现焦块及时处理。

4、锅炉在40%负荷运行一段时间后,启动二风机,调整风量根据具 体情况确定升负荷的速度。

86. 热水锅炉发生炉水汽化的现象有哪些? 答:1、炉水温度达到饱和温度或超过饱和温度

表压力 饱和水温度

2、管道内有气锤声,严重时炉管振动。 3、炉水压力不稳,有波动现象。 87.炉水汽化事故的原因有哪些?

答:1、调整不当,超负荷造成炉水温度超过该压力下的饱和温度 2、炉水循环流量太低,或分配不均。

3、个别管路堵塞,造成该管路水流动缓慢或不流动。 4、炉水压力降低,低于该压力下的饱和水温度。 88. 炉水汽化该如何处理?

答:1、先减负荷汽化不能消除,立即停止锅炉运行。 2、关锅筒出口电动门。

3、开排空气阀,排出汽化产生的气体。

4、消除汽化后,对锅炉全面检查,如无异常请示值长重新启动。 89.我厂116MW热水锅炉的型号是什么,各数值分别表示什么参数? 答:QXF116-1.6/130/70-A

额定热功率 116MW 额的压力1.6MPa 额定供水温度 130℃ 额定回水温度 70℃

90. 我厂75T蒸汽锅炉的型号是什么,各数值分别表示什么参数? 答:YG-75/5.29-M 34

额定蒸发量 75T/h 额定蒸汽压力 5.29MPa

91. 循环流化床锅炉运行中一二次风分别占总分量的比值为多少?