好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

热工自动调节系统扰动试验方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

自动调节系统扰动试验方案

RB试验方案

1、试验目的:

1.1 检验机组在辅机发生故障跳闸锅炉出力低于给定功率时,自动控制系统将机组负荷快速降低到实际所能达到的相应出力的能力,是对机组自动控制系统性能和功能的考验。

1.2验证控制回路的安全可靠性。 2、试验条件:

2.1一次设备工作可靠。

2.2燃料自动、主汽温自动、再热汽温自动、炉膛负压自动、送风机自动、一次风压自动、给水自动、凝汽器水位自动均已投入。

2.3机组运行稳定,负荷在额定负荷附近可做15%负荷扰动。 2.4机组功率控制方式应为协调方式。

2.5锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)已可靠投入运行。 3 、试验步骤:

3.1送风机RUNBACK试验:

? 模拟量控制系统投入自动。

? 待负荷及汽压稳定,手动跳闸一台送风机,报警显示送风机跳闸。 ? 最上三层磨煤机自动跳闸,负荷指令迅速减至60%负荷。

? 主汽压下降及调门关小,机组负荷将自动降至需求负荷,观察机组运行

情况,记录各系统曲线。

? 待机组运行稳定后,重新启动跳闸送风机及磨煤机,将负荷缓慢回升至

试验前位置。

? 试验中以下参数应加强监视: 1) 运行送、引风机电流; 2) 炉膛压力; 3) 锅炉燃烧情况;

.

4) 锅炉汽包水位; 5) 锅炉主、再热蒸汽温度; 6) 锅炉空预器运行情况; ? 注意事项:

1) 注意监视锅炉燃烧情况,如燃烧迅速恶化应手动MFT。

2) 监视汽包水位及蒸汽温度,如有必要可手动干预,以机组能维持运行为目的。

3) 如运行送、引风机电流过大,可进一步手动降低目标负荷,直至降至安全电流。

4) 如主汽压力无法维持,可进一步手动降低目标负荷。 3.2 给水泵RUNBACK试验:

? 5号机组2台给水泵并列自动运行。 ? 将机组投入协调方式运行。

? 两台给水泵并列自动运行,将备用给水泵联锁解除。 ? 待负荷及汽压稳定,手动跳闸一台给水泵。

? 最上三层磨煤机自动跳闸,备用给水泵不启动,汽包水位迅速下降,负

荷指令迅速减至50%负荷。(此过程中,若汽包水位降至-150mm,则操作员手动增加液耦指令,参与补水,以防止因汽包水位低低导致锅炉MFT)。 ? 主汽压下降及调门关小,机组负荷将自动降至需求负荷。

? 观察机组运行情况,记录各系统曲线,待机组运行稳定后,重新启动跳

闸电动给水泵,将负荷缓慢回升试验前位置。 ? 试验中以下参数应加强监视: 1)运行给水泵入口流量,运行给水泵电流; 2)锅炉给水流量; 3)锅炉汽包水位; 4)锅炉主、再热蒸汽温度; ? 注意事项:

1) 监视锅炉蒸汽温度,如有必要可手动干预,以机组能维持运行为目的。 3.3 引风机RUNBACK试验:

精品word文档 1

.

? 模拟量控制系统投入自动。

? 待负荷及汽压稳定,手动跳闸一台引风机,报警显示“引风机退出工作”。 ? 最上三层磨煤机自动跳闸,燃料量及总风量迅速减至60%负荷。 ? 主汽压下降及调门关小,机组负荷将自动降至需求负荷,观察机组运行

情况,记录各系统曲线。

? 待机组运行稳定后,重新启动跳闸送、引风机及相应的给粉机,将负荷

缓慢回升至试验前位置。 ? 试验中以下参数应加强监视: 1) 运行送、引风机电流; 2) 炉膛压力; 3) 锅炉燃烧情况; 4) 锅炉汽包水位; 5) 锅炉主、再热蒸汽温度; 6) 锅炉空预器运行情况; ? 注意事项:

1) 注意监视锅炉燃烧情况,如燃烧迅速恶化应手动MFT。

2) 监视锅炉汽包水位及蒸汽温度,如有必要可手动干预,以机组能维持运行为目的。

3) 如运行送、引风机电流过大,可进一步手动降低目标负荷,直至降至安全电流。

4)如主汽压力无法维持,可进一步手动降低目标负荷。 3.4 一次风机RUNBACK试验:

? 模拟量控制系统投入自动。

? 待负荷及汽压稳定,手动跳闸一台一次风机,报警显示“一次风机退出

工作”,负荷指令迅速减至50%负荷,主汽压下降及调门关小,机组负荷将自动降至需求负荷。

? 观察机组运行情况,记录各系统曲线。

? 待机组运行稳定后,重新启动跳闸一次风机,将负荷缓慢回升至试验前

位置。

精品word文档 2

.

 3.5 炉水循环泵RUNBACK试验:

? 将机组投入协调方式运行。

? 两台炉水循环泵并列运行,将备用泵联锁解除。 ? 待负荷及汽压稳定,手动跳闸一台炉水循环泵。

? 最上三层磨煤机自动跳闸,备用炉水循环泵不启动,汽包水位迅速下降,

负荷指令迅速减至50%负荷。(此过程中,若汽包水位降至-150mm,则操作员手动增加液耦指令,参与补水,以防止因汽包水位低低导致锅炉MFT)。

? 主汽压下降及调门关小,机组负荷将自动降至需求负荷,观察机组运行

情况,记录各系统曲线。

? 待机组运行稳定后,重新启动跳闸炉水循环泵,将负荷缓慢回升试验前

位置。

? 试验中以下参数应加强监视:

1)运行炉水循环泵入口流量,运行炉水循环泵电流; 2)锅炉给水流量;

精品word文档 3

.

3)锅炉汽包水位; 4)锅炉主、再热蒸汽温度; ? 注意事项:

1)监视锅炉蒸汽温度,如有必要可手动干预,以机组能维持运行为目的。

4、试验人员组织机构: 试验总指挥:满景华

试验副总指挥:郭万恒、杨辉、于剑宇、杨占海 现场指挥 :当值值长

试验人员 :刘东武、史玉伟、夏东辉、门清东、李 秀、当班主值

AGC功能投入试验方案

1.目的

目的是确认机组AGC功能的可用率和控制性能技术指标能否达到相关规范和并网协议的要求。

2. AGC负荷跟随和定系统频率控制的定义

AGC负荷跟随:协调控制系统在AGC控制方式下的负荷跟随是在一定的负荷变化范围内,AGC指令以确定的负荷变化速率进行双向变动试验,AGC负荷跟随试验考核机组协调控制系统的负荷响应能力和机组在尚未稳定的工况下适应负荷连续变化的能力。 3. 编制依据

《模拟量控制系统负荷变动试验导则》

《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》DL/T 657-200X

4. 机组AGC方式简述

机组AGC方式俗称遥调方式,是机组协调控制系统的运行方式之一。在协调控制方式下,机组的目标负荷指令即可接收单元机组集控运行人员的操作信号,也可接收来自远方网调运行人员的操作信号,机组AGC功能能否满足要求是电网实现调度自动化和二次调频的基础。 5. 试验条件

5.1 机组运行稳定,无影响机组带满负荷运行的设备缺陷。 5.2 各模拟量控制系统投入运行,调节品质满足上述相关标准。

5.3 试验负荷,5号机组机组可在420MW~600MW间变负荷,1—4号机组可在180MW~200MW间变负荷。

5.4 测试检查与RTU装置的以下信号:AGC负荷指令、AGC请求投入、AGC请求退出、CCS允许投入、AGC已投入与网调的通讯发送信号正常,双方接收的数据准确,4—20mA的模拟量信号误差在允许范围内。

精品word文档

4

热工自动调节系统扰动试验方案

自动调节系统扰动试验方案RB试验方案1、试验目的:1.1检验机组在辅机发生故障跳闸锅炉出力低于给定功率时,自动控制系统将机组负荷快速降低到实际所能达到的相应出力的能力,是对机组自动控制系统性能和功能的考验。1.2验证控制回路的安全可靠性。2、试验条件:2.1一次设备工作可靠。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8mdso36qrc5s23r4b01m9s4tl8lgyq00e6g
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享