好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

成品检验规范模板

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXX有限公司 编制部门 版 次: 质管部 B/0 成品检验规范 额定电压450/750及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 文件编号 XXX 实施日期 2009年9月1日更新实施 共8页 第5页 表 四 检验标准序号 检验项目 GB5023.2条文号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 结构和尺寸检查 导体结构 编织密度 绝缘厚度 护套厚度 外径 f值 20℃导体电阻试验 成品电缆电压试验绝缘厚度:mm 3 0.6及以下:1500V 0.6及以上:2000V 4 导体导通试验 2.2 JB8734.1 第55条 GB5023.1 S R AVP 300/300 S S S – S – S 试验类型 RVP 300/300 S S S – S – S S R RVVP 300/300 S S S S S S S S S R GB8734.1 GB/T3048.8 手工检 GB/T2951.2 GB/T2951.3 GB/T2951.4 GB/T2951.4 GB/T2951.4 GB/T2951.4 试验方法 5 印刷标志 耐磨试验 S GB5023.2 表 五 电缆长度L KM 试样数 多线芯 2

抽样试验(试验代号S)由制造方进行,按规定的频度在成品电缆试样上,或在取自成品电缆的某些部件上进行的试验,以检验电缆是否符合规定的要求。

6

电线电缆类产品工厂质量控制检测要求

GB(GB/T)5023标准、附件6、附件7

产品类别 电线电缆 轻型聚氯乙烯护套电缆227IEC10(BVV) 扁形无护套软线电缆 227IEC42(RVB),RVB GB5023.5 附件6 11. 绝缘火花试验 IEC60227 100﹪ √ 内部布线用导体温度为70℃单芯软导体无护套电缆 227IEC06(RV) 产 品 名 称 一般用途单芯硬导体无护套电缆227IEC01(BV) 一般用途单芯软导体无护套电缆227IEC02(RV) 内部布线用导体温度为70℃单芯实心导体无护套电缆 227IEC05(BV) 认证依据 对应 国际标准 试验项目 (标准条款编号) 1. 导体电阻 2. 电压试验 3. 90℃绝缘电阻*** GB5023.3 IEC60227 4. 结构检查 GB5023.4 IEC60227 5. 绝缘厚度 6. 护套厚度** 7. 外径(圆护套的f值) 8. 油墨印字标志耐擦性 9. 绝缘老化前机械性能 10. 护套老化前机械性能** 逐批 逐批 逐批 逐批 逐批 1次/3月 1次/3月 √ √ √ √ √ √ √ 频次 逐批 逐批 1次/3月 例行 检验 确认 检验 √ √ √ 7

电线电缆类产品工厂质量控制检测要求

GB(GB/T)5023标准、附件6、附件7

产品类别 产 品 名 称 认证依据 对应 试验项目 国际标准 (标准条款编号) 轻型聚氯乙烯护套软线 227IEC52(RVV) 普通聚氯乙烯护套软线 227IEC53(RVV),RVV *该产品导体结构项目不检测。 **该项目仅适用于有护套的产品。

***该项目仅适用于导体工作温度为90℃的产品。

注:⑴确认检验主要是产品标准中的抽样检验,分定期抽样检验和逐批抽样检验;

⑵例行检验和抽样检验应按标准规定的方法,在规定的环境条件下进行; ⑶工厂必须具备例行检验和逐批抽样检验的检测设备。

8

频次 例行 检验 确认 检验

电线电缆类产品工厂质量控制检测要求

JB/T8734标准、附件6

产品类别 电线电缆 屏蔽电缆 RVP,RVVP, JB/T8734.5 安装用电线 AV,AVR,AVRB,AVRS,AVVR JB/T8734.4 连接用软电缆 RVS JB/T8734.3 附件6 产品名称 固定布线用电线电缆 BV,BLV,BVR,BVV,BLVV,BVVB,BLVVB 认证依据 对应国际 标准 JB/T8734.2 试验项目 (标准条款编号) 1. 导体电阻 2. 电压试验 3. 结构检查 4. 绝缘厚度 5. 护套厚度* 6. 外径(圆护套的f值) 7. 屏蔽结构、密度*** 8. 油墨印字标志耐擦性 9. 绝缘老化前机械性能 10. 护套老化前机械性能* 11. 90℃绝缘电阻** 12. 绝缘火花试验 13. 导体导通试验**** 频次 逐批 逐批 逐批 逐批 逐批 逐批 逐批 逐批 1次/3月 1次/3月 1次/3月 100﹪ 100﹪ 例行 检验 √ √ 确认 检验 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ *该项目仅适用于有护套的产品。 **该项目仅适用于导体工作温度为90℃的产品。 ***该项目仅适用于屏蔽电线。

****该项目仅适用于屏蔽电线和安装用电线(标称截面0.4mm2及以下)。

注:⑴确认检验主要是产品标准中的抽样检验,分定期抽样检验和逐批抽样检验;

⑵例行检验和抽样检验应按标准规定的方法、在规定的环境条件下进行; ⑶工厂必须具备例行检验和逐批抽样检验的检测设

9

XXX有限公司 编制部门 版 次:

1 适用范围

质管部 B/0 成品检验规范 额定电压450/750及以下橡皮绝缘电缆 文件编号 XXX 实施日期 (09年5月更新) 共2页 第1页 本标准适用于交流额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆的出场检验。 2 标准依据

GB/T5013.1-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第一部分 一般规定

GB/T5013.4-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第四部分 软线和软电线

JB8735-1998 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 3 检验项目 3.1检验项目见表一 3.2成品电缆标志

成品电缆护套表面应有制造厂名、产品型号及额定电压的连续标志,标志应字迹清楚,容易辨认、耐擦,成品电缆的标志应符合GB6995.3-1986的规定。 4 检验规则

4.1产品应由质检部检查合格后方能出厂,每个出厂的包装件上应附有产品质量检验合格证和出厂检验包好或质保书。

4.2产品应按照第3.2条规定进行试验。 4.3产品应按以下实验频度进行抽样试验。

4.3.1结构尺寸检查应在每批同一型号及规格电缆中一根制造长度上进行,其数量应不超过交货长度数量的10%。

4.3.2交货批中多芯电缆总长度超过2km,单芯电缆总长度超过4km,可根据表二确定抽样的试样数。 4.3.3如果第一次试验结果不符合第3条规定的抽检的任一条试验要求,应在同一批电缆中再双倍试样就不合格项目进行试验,仍不合格时,应逐件试验。 5 包装

5.1电缆应妥善包装在符合JB/T8173-1999规定要求的电缆盘上交货;成圈应符合有关规定。 5.2 每圈或每盘上应有标签标明; 5.2.1 制造厂名称; 5.2.2 型号及规格;