措施
2024年4月19日
1
组塔施工安全保证
目 录
编制依据: .................................................................. 错误!未定义书签。 一、施工简介 .............................................................. 错误!未定义书签。 二、适用范围 .............................................................. 错误!未定义书签。 三、材料供应 .............................................................. 错误!未定义书签。 四、一般安全规定 ...................................................... 错误!未定义书签。 五、施工危险点分析及控制措施 ............................... 错误!未定义书签。 六、塔料运输安全规定 .............................................. 错误!未定义书签。 七、地面组装安全规定 .............................................. 错误!未定义书签。 八、抱杆起立安全规定 .............................................. 错误!未定义书签。 九、提升抱杆安全规定 .............................................. 错误!未定义书签。 十、吊装安全规定 ...................................................... 错误!未定义书签。 十一、抱杆拆除安全规定 .......................................... 错误!未定义书签。 十二、工器具、设备在使用过程中安全措施 ........... 错误!未定义书签。 十三、安全通病治理措施 .......................................... 错误!未定义书签。 十四、文明施工 .......................................................... 错误!未定义书签。
文档仅供参考
编制依据:
1、《电力建设工程施工技术管理导则》国家电网工[ ]153号 2、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)DL 5009.2- 3、《国家电网公司基建安全管理规定》国家电网基建[ ]1753号 4、《输变电工程安全文明施工标准》Q/GDW 250- 5、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233- 6、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW 248- 8、 《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码采集与管理的工作要求》基建质量〔 〕322号
9、《国家电网公司施工现场安全管理条文汇编(输变电工程类)》基建安全〔 〕35号
10、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生[ ]352号
11、《反事故斗争二十五条重点措施及释义》国家电网公司[ ]699号 12、Q/SLG-ZS- 《质量管理手册》及相关程序文件 13、《输电线路工程施工安全管理及风险控制方案》 14、银城-田庄110kV线路工程铁塔施工图纸
一、施工简介
本期新建220kV银城站—110kV田庄站输电线路,从220kV银城站出线,采用同塔双回路架设。线路全长2×5.5km,全部采用架空线路,新建钢管杆41基,架设至110kV田庄站进线间隔处。架空线路
1
2024年4月19日
文档仅供参考
导线采用JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线;根据通信方面要求,地线采用双回架空复合光缆OPGW-100。 二、适用范围
本措施适用于银城-田庄110kV线路工程组塔施工,项目部、施工队、组塔班必须遵守。 三、材料供应
本工程铁塔共计41基。
四、一般安全规定
4.1 铁塔组立施工作业人员必须经过体检合格,参加安全教育培训和技术交底并经过安全考试。熟悉组塔方案的特点及相关安全施工技术措施,并在现场认真遵照执行。任何人未经批准不得擅自更改施工方案。
4.2 施工现场各种安全防护用具必须齐全,并正确使用。施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽,高空人员穿防滑胶底鞋,系安全带。
4.3 施工现场设置安全围栏,非施工人员不得进入作业区内。作业现场除必要的施工人员外,其它人员应离开组塔施工现场,且距离应超过40米以外。
4.4 施工人员酒后不得进入施工现场。
2
2024年4月19日
文档仅供参考
4.5 施工现场须设安全监护人。每基铁塔施工前,施工队须根据现场实际情况,开具有针对性安全措施的工作票,并由负责人在每天工作前现场宣读。
4.6 组塔指挥人员必须熟悉图纸,并熟悉掌握抱杆、各部绳索的受力情况,严格控制起吊重量;正确使用工器具,使用的工器具和设备须经过了安全检验,不合格者严禁使用;每次使用前,必须对工器具进行一次外观检查,各部位的工器具应符合设计布置,不得以小代大。 4.7 机动绞磨等施工机械应由专人严格按操作规程操作,并做好日常维护保养工作;施工前应对机具设备仔细检查,进行试运行,确保工作正常。
4.8 绞磨的使用应遵守下列规定:
4.8.1 绞磨应安置在合适的位置,以便于观察和操作。绞磨所在地面应平整,距离基础一般应在40米之外。
4.8.2 固定绞磨地锚使用5T地锚,应按要求挖好马道,地锚埋深不得小于2m,地锚套与水平面夹角不大于30°;不得利用树木或外露岩石作地锚。
4.8.3 拉绞磨尾绳人员不少于3人,距绞磨不得小于2.5米且不得站在绳圈内。
4.8.4 绞磨受力时,不得采用松尾绳的方法卸荷。牵引绳应从卷筒下方卷入,并排列整齐,缠绕不得少于5圈。 4.9 高空作业人员必须遵守下列要求:
4.9.1 高空作业人员经体检合格,持证上岗,方可进行登高作业。
3
2024年4月19日