智能光伏电站,更好地满足并网谐波要求
谐波定义及标准要求
谐波电流定义:是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电流分量,一般是指对周期性的非正弦电流进行傅立叶分解,扣除基波以外其他频率点的电流分量。
谐波电流危害:电网短路阻抗上产生谐波电压降,影响电压输出波形(用户端电压=电网稳定电压-谐波电压降)。
绝对值 = 谐波电流 / 额定电流
谐波电流
相对值 = 谐波电流 / 当前电流
?
谐波电流绝对值越大,对电网电压的失真影响越大。谐波电流的相对值没有任何物理意义。
国内外并网逆变器标准(NB/T 32004、IEEE1547、IEC61000-3-12、VDE0126)和并网光伏电站标准(GB/T 19964、 GB/T 29319、 GB/T 14549、GB/T 24337、VDE4105、BDEW)均只对逆变器或光伏电站的谐波电流绝对值有要求,对于相对值均没有要求。
能标NB/T 32004:逆变器额定功率运行时,注入电网中的谐波电流THDi不超过5%,同时,在其他负载率工作点处的谐波电流不超过额定功率运行时的值。
?
注明:能标标准规定的轻载谐波电流总量(也就是绝对值)不超过额定功率运行时的值。主要的原因是对于电网而言,需要控制的是谐波电流的总量,逆变器轻载工作时虽然谐波电流相对值很大,但总量很小,对于电网并没有影响。
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Page 2
光伏电站/光伏系统谐波电流要求 (1)
? GB/T 19964-2012光伏发电站接入电力系统技术规定
? GB/T 29319–2012光伏发电系统接入配电网技术规定
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Page 3
光伏电站/光伏系统谐波电流要求 (2)
? GB/T 14549 – 1993谐波标准
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Page 4
谐波主要影响因素一:输出电压波形质量
输出电压波形质量: ?
逆变器的控制算法中输出电压为正弦波,当经过逆变器调制输出PWM波有畸变时,将影响逆变器的输出谐波与控制效果。
?提高开关频率与输出PWM电平数有助于降低PWM波形的畸变率,华为智能逆变器采用高开关频率三电平,比低开关频率两电平的集中式逆变器更有优势。
传统两电平拓扑
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
三电平拓扑,波形更接近正弦波
Page 5