精品
福建省电力有限公司
单相电子式复费率电能表技术规范
1 适用范围
本技术规范适用于福建省电力有限公司订购的单相电子式复费率电能表,本技术规范未提及的其它技术要求,参照GB/T15284-1994《复费率(分时)电度表》、DL/T614-1997《多功能电能表》和GB/T17215-1998《1级和2级静止式交流有功电度表》标准的有关要求执行。
2 技术要求
2.1标准参比电压Un:220V;规定的工作电压范围:0.9Un~1.1 Un;极限工作电压范围:0.7Un~1.3 Un;短时过电压影响:电能表电压线路施加400V电压4小时,电能表不损坏,试验后,电能表应能正常工作。
2.2标准基本电流Ib:5A,10A,15A。
最大电流Imax:为参比电流的4倍及以上,应能在1.5Imax运行4小时电能表不应损坏。 2.3标准参比频率:50Hz,频率范围:(50±5 %)Hz。 2.4准确度等级:2.0级。 2.5使用寿命:10年。
2.6日计时准确度:在参比温度(23℃)下应不大于0.5s/d;当电池投入,连续断电的计时准确度应小于1s/d;温度变化系数:≤0.15s/℃·d。
电能表内的时钟必须采用硬件时钟电路,并具有温度补偿电路,以保证在正常工作环境下,时钟误差控制在30秒/月之内。内置时钟具有日历、计时和闰年自动切换功能。
2.7功耗: 在参比条件下:
电压线路功耗≤ 1.0 W, 5 VA; 电流线路功耗≤1.5VA。 2.8 气候条件:
-25℃— +70℃; -25℃—+75℃。
正常工作温度范围: -20℃— +60℃ ; 极限工作温度范围: 贮存与运输温度范围:
可编辑
精品
3 功能要求 3.1计量功能
3.1.1具备总、峰、平、谷有功电能计量功能,反向电能量单独累计存贮,同时计入各费率正向电能量中。
3.1.2电能表内可存贮前12个月的抄表日冻结电能量数据,抄表日为每月1-28日中任意指定日的零点,缺省值为每月1日零点。断电后,所有存储数据不应丢失,并能保持10年以上。
3.2时段费率
3.2.1具有日历、计时和闰年自动切换功能。
3.2.2可编程设置3种费率,8个时段。峰、平、谷时段最小间隔15分钟。出厂时时段缺省值按福建省现行居民分时电价所规定时段方案进行设置。时段投切误差应不大于1min。
3.3显示
3.3.1采用液晶显示方式,显示位数为5位整数,1位小数。液晶显示器寿命应不小于10年。
3.3.2显示内容包括数字和助读符、汉字,显示内容及方式的规定详见附件1。 3.3.3循环显示所需的信息,循显周期可以编程设置,循显周期范围:2~20秒,默认值为10秒,循环显示内容及要求详见附件1。
3.3.4电能表每次上电时,液晶显示器应全笔划显示5秒钟。
3.3.4具有自检、端钮盖打开报警等显示功能,当出现故障或开盖时电能表显示故障符号,端钮盖打开报警信号保持35天后自动消失。
当电能表有功正向总底度≤5kWh时,端钮盖打开报警信号不受35天保持限制,端钮盖盖上后报警信号即消失。
3.3.5具有脉冲指示和费率指示。指示灯采用红、黄、绿色发光二极管,红色代表峰时段,黄色代表平时段,绿色代表谷时段,有电能脉冲输出时,对应指示灯闪烁指示,无功率时当前时段指示灯常亮,其它指示灯灭。
3.3.6具有通讯状态显示,通讯成功后显示屏中的“
”符号闪烁30秒后熄灭。
” 符号闪烁20分钟
3.3.7具有编程状态显示,每次触发硬件编程开关后,“后熄灭。
3.3.8手持抄表机显示:日期、时间、表号、当前总、峰、平、谷电能量;上月总、峰、平、谷电能量;前12个月总、峰、平、谷电能量及时段、费率、常数等。
可编辑
精品
3.4脉冲输出
3.4.1具有有功电能量脉冲输出,波形为实际方波,脉宽为80ms±20%。脉冲输出接口为光隔离无源脉冲输出。
3.4.2具有秒脉冲输出,与电量脉冲用同一端钮。缺省状态为有功电能量脉冲输出,在电能表接收到编程器“秒脉冲输出”命令后,转换至秒脉冲输出,延迟20分钟后自动回到有功电能量脉冲输出。电能表断电后自动进入有功电能量脉冲输出。
3.5通信
3.5.1电能表必须具备红外通信接口,并应满足《福建省电力有限公司单相复费率电能表通信规约》的要求。
3.5.2电能表带RS-485通讯接口的,应满足《福建省电力有限公司单相复费率电能表通信规约》的要求。
4 编程要求
4.1通过红外或RS-485接口对电能表进行编程。所有编程内容均在主站中选定,先下传给手持编程器,再由手持编程器下传给电能表;或可通过远程抄表系统下传给电能表。主站必须记录编程内容及下传的手持编程器号和电能表号。编程成功时必须有声音提示。
编程内容为时段、费率、抄表日、表号、密码、日期、时间、显示内容、底度清零等。
4.2电能表常数在生产时设置完成,电能表投入使用后不允许以任何方式改变。 4.3编程限制
4.3.1编程采用硬件编程开关、软件密码、“35天编程限制”及软件编程开关形式进行限制。当硬件编程开关处于“允许状态”和软件密码正确,且电能表编程状态字中的“35天编程限”为(0),并打开软件编程开关时,才可进行时段、费率、抄表日、表号、密码、日期、时间、底度清零等编程设置。
4.3.2每次编程操作必须间隔35天以上,编程成功后应自动将电能表编程状态字中的“35天编程限”置为(1),并在电能表上自动记录编程状态字、编程时间及编程器号(操作号)等。35天编程操作限制解除后,电能表编程状态字中的“35天编程限”应自动置为(0)。产品出厂时电能表编程状态字中的“35天编程限”必须为(0)。
4.3.3硬件编程开关是一个可铅封的按钮或接点,每次触发后,“允许状态”维持20分钟;软件编程开关为一编程请求命令(见《福建省电力有限公司单相复费率电能表通信规约》)。
可编辑
精品
4.3.4特殊编程 4.3.4.1广播校时
进行广播校时设置时,不受硬件编程开关、软件密码、“35天编程限制”及软件编程开关的限制,但只能对时钟误差≤5分钟的电能表进行校时;当电能表时钟误差>5分钟时禁止校时,并在手持抄表机上记录故障和“无法校时记录”返回给系统主站。红外通信接口至少间隔20天及以上才能校时一次,远程通信接口至少间隔1天及以上才能校时一次。
4.3.4.2远程通信接口只要软件密码正确,可进行时段设置,每次时段设置需间隔20天以上。
4.3.4.3循环显示编程
只要软件密码正确就可进行循环显示编程设置(含脉冲输出选择)。
注:特殊编程情况下编程不起动电能表“35天编程限”,也不对电能表编程状态字进行记录。
4.3.5电能表每35天只能允许5次错误密码的尝试编程。
4.3.6各编程项目的检查功能可以通过手持式编程器和电能表管理主站计算机来实现。
4.4 抄表要求
4.4.1当采用红外通信接口抄表时,应有一键式抄表功能,抄表内容可编程设定。 抄表抄读内容有:电能表编号,当前总、峰、平、谷电能量,上月抄表日总、峰、平、谷电能量,上上月抄表日总、峰、平、谷电能量,前12个月抄表日总、峰、平、谷电能量、反向总有功电能量。
抄表顺序为:电能表编号、当前时间(不记录)、抄读电量、广播校时、电能表运行状态字、编程信息。
当电能表因时钟误差>5min导致无法广播校时时,应在电能表记录时钟故障,并在抄表机上记录抄表机及电能表时间。
4.4.2当采用远程通信接口时,抄表方式由主站选定。
4.4.3手持编程机上应有“秒脉冲输出”按键,按下“秒脉冲输出”按键脉冲输出转换至秒脉冲输出。
4.4.4抄表机抄读的内容可导入主站中自动核对编程的合法性、合理性及故障提示报警;当采用远程通信接口抄表时,由主站选定抄收编程内容的时间(一般一月一次)并自动核对编程的合法性、合理性及故障提示报警。
可编辑
精品
4.4.5手持抄表机内的数据不能被新抄表数据覆盖或更改,必须导入主站管理系统存档,并由主站管理系统对手持抄表机进行初始化。
4.5密码管理
4.5.1 主站采用管理员和操作员二级密码,管理员密码可修改操作员密码、进行操作员的操作、手持抄表机、手持式编程器的权限分配、编程内容选定及管理系统的维护等操作;操作员则按分配的权限进行操作。
4.5.2手持抄表机、手持式编程器开机密码和操作员操作密码由持有者和操作员自行设定。
5其它要求 5.1电池
指定采用法国SAFE、以色列TADIRAN等品牌电池,容量1.2Ah以上,在正常工作条件下保证10年内无须更换。
5.2其它元器件的要求
序号 1 2 3 名 称 计量芯片 电解电容 液晶显示器 型号规格 ADE7755 生产厂家 ADI公司 红宝石公司 备 注 寿命:105℃下大于4000h 宽温:-20℃――+70℃ 5.3必须有电池欠压(或耗用时间)、反向用电、时钟、存贮器、开盖等故障报警信息。
5.4手持抄表机数据存贮容量不少于1000只表。
5.5 电能表底座采用胶木材料,表壳采用密封防尘、抗变形、抗腐蚀、抗老化的阻燃材料制成,能铅封,只有破坏铅封才能触及仪表内部部件。
5.6电能表底壳、接线端座和接线端盖具有不燃性(热丝试验温度:960℃±15℃)。 5.7电能表必须满足DD86系列电能表的安装尺寸。 5.8 电能表外形尺寸由各单位采购时自行确定。 5.9条形码的有关要求见附录2。 5.10通信规约见附录3。 6验收检验
6.1抽取8(4+4)只电能表参照DL/T614-1997《多功能电能表》标准型式检验的项目进行检验,若不合格则整批表退货。
6.2型式检验合格后,参照DL/T614-1997《多功能电能表》标准的验收检验项目及检验方法对每只表进行验收检验。验收检验不合格的电能表供货方应给予免费退换。
可编辑