天津中渔冷链物流水产品加工集散中心项目一期工程
2#冷藏库
钢板桩施工专项方案
编制人: 审批人:
河北建设集团 2014年6月25日
目 录
一、编制依据 ........................................................................ 2 二、工程概况 ........................................................................ 2 三、施工部署 ........................................................................ 4 四、钢板桩施工方案 ............................................................ 5 五、质量要求 ........................................................................ 7 六、安全文明施工 ................................................................ 8
一、编制依据
主要规范规程 类 别 名 称 建筑边坡工程技术规范 建筑基坑支护技术规程 建筑机械使用安全技术规程 国家 钢筋焊接及验收规程 施工现场临时用电安全技术规程 建筑基坑工程监测技术规范 建筑基坑工程支护技术规程 天津中渔冷链物流物流水产品加工集散中心一期项目设计图纸 本工程地质勘查报告 编 号 GB50330-2002 JGJ 120- 2011 JGJ33-2001 JGJ18-96 JGJ46-2005 GB50497-2009 DB13(J)133-2012 KC2013E136 二、工程概况
1、工程概况
本工程为天津中渔冷链物流水产品加工集散中心一期项目,位于 天津市滨海新区汉沽中心渔港经济区中央大道与悦海北道、海荣路与鲤鱼门路合围地段;冷藏库地上四层,地下一层;建筑高度23.9m,2#冷藏库建筑面积为33133平方米。
2#冷藏场地自然地坪标高约为-2.15米,大面筏板基槽底标高为-7.05米,土方开挖深度在4.9米左右;冲霜水池最深处基坑(尺寸2.4米*1.2米),开挖深度约7.8米,电梯基坑(尺寸5米*10米),开挖深度约6.1米。属于筏板内的深基坑。
2、工程地质条件
年代成因 Qml 地层名称 ①2素填土 顶板标高(m) 1.23 ~ 3.85 0.26 ~ 2.33 层厚(m) 0.7 ~ 3.50 0.4 ~ 2.6 岩性描述及分布特征 灰褐色,湿,软塑,土质不均,以黏性土为主,场地东侧顶部分布水域,地底部分布灰黑色淤泥质黏土层,本层土垫年限少于十年。 黄褐色,软塑,土质不均,夹锈斑,夹少量钙核,本土层在场地局部缺失,属于中压缩性土 Q43al ④1粉质黏土 Q42m ⑥1粉质黏土 -1.17~0.61 -1.87 ~ 0.11 -6.46 ~ -4.97 -10.37 ~ -8.72 -12.55 ~ -11.35 -14.77 ~ -13.08 -15.47 ~ -14.47 -16.97 ~ -15.88 0.5~2.4 3.1 ~ 6.2 2.8 ~ 4.4 1.5 ~ 3.2 1.0 ~ 3.3 0.5 ~ 1.9 0.9 ~ 2.2 1.1 ~ 2.4 灰色,流塑,土质不均,夹淤泥质粉质粘土薄层,粉粒含量偏高,本土层在场地局部分布,属高压缩性土 灰色,湿,中密,土质不均,夹粉质粘土薄层,夹贝壳碎屑,具水平层理,属中压缩性土。 灰色,流塑,土质不均,与粉质黏土互层,夹淤泥质粉质粘土薄层,夹贝壳碎屑,属高压缩性土。 ⑥3粉土 ⑥5淤泥质粉质黏土 ⑥6粉质黏土 灰色,流塑,土质不均,夹粉土薄层,属高压缩性土。 Q4al+h ⑥7粉土 灰色,湿,中密,土质不均夹粉质粘土薄层,夹贝壳碎屑,具水平层理,属中压缩性土。 ⑥8粉质黏土 灰色,软塑,土质不均,与黏土互层,夹有机质,属中压缩性土。 ⑥9粉土 灰色,湿,中密,土质不均夹粉质粘土薄层属中压缩性土。 ⑥10黏土 灰-灰褐色,软塑,土质不均,与粉质黏土互层,局部夹粉土薄层,属高压缩性土 3、基坑支护设计参数
根据地质勘查报告及我公司经验,基坑支护设计参数为:
土层名称 层厚(m) 直接快直接快固结快剪粘聚剪内摩剪内摩重度 力标准擦较标擦角标KN/m3 值 准值 准值 Cq φq(度) φc(度) (kPa) 19.2 19.2 18.8 19.8 18.4 18.4 固结快剪粘聚力标准值 Cc(kPa) ①2素填土 ④1粉质粘土 ⑥1粉质黏土 ⑥3粉土 ⑥5淤泥质粉质黏土 ⑥6粉质黏土 0.7~3.5 2.6 0.4~2.6 0.5~2.4 2.4 3.1~6.2 4.4 2.8~ 1.5~3.2 8.0(*) 12.0(*) 14.0(*) 15.0(*) 6.2 26.4 6.9 6.4 11.5 15.8 10.6 10.6 14.8 28.8 14.0 11.7 12.6 17 13.4 12.9 7.0(*) 10.0(*) 12.0(*) 14.0(*) 注:表格中带(*)数值为参考值。
三、施工部署
3.1、钢板桩选择
根据地质勘查报告及1#基槽土方开挖边坡土层现状,并结合钢板桩特性、施工方法等方面综合考虑,电梯、塔吊、冲霜水池部位基槽选用40#b型12米普通工字钢钢板桩;剩余部位基槽采用10米长36b型工字钢。
3.2、打桩设备选择
打桩设备投入钢板桩打拔桩机1台用于施工。打拔桩机为挖掘机加振动锤改装而成。
3.3、打桩方法:单桩逐根连续施打(采用一丁一横的排列方式),锚入基槽土层长度要大于1/2钢板桩长度。鉴于本工程地质条件及雨季施工,打桩过程中桩身适当向基槽外侧倾斜,加大承载力,减少侧压力。
3.4、施工准备
①、现场标高基准点引测完毕,场地进行平整,放线坐标控制点完成。
②、设备进场检查设备和材料的出场合格证,年检证明等,用于基坑支护的钢板桩,进行外观表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、