好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

KV电缆中间接头制作流程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

v1.0 可编辑可修改 作业指导书————10KV电缆中间接头制

作流程

★中间接头制作前注意事项:

1.中间接头制作之前必须先用绝缘电阻表对两边电缆进行绝缘测试,以确保制作电缆中间接头的电缆完好,绝缘正常

2.制作电缆中间接头之前要效验相位,确保接头完成后相位正确。

3.中间接头两端电缆要有富裕的余量,确保中间接头制作完成后不承受两边拉力. 4.每种电缆中间接头附件要求不同技术要求也不同,开工前要仔细阅读电缆附件的说明书,以及各种技术要求,严格按照附件的要求对电缆每层的余量长度,应力锥要求,热缩管长度(冷缩管)进行制作

中间接头制作过程

1,切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。

2,芯线处理

将套件中外护套,内护套,绝缘层,应力管等所有热缩管分别套入两段电缆,然后处理线芯。

1

v1.0 可编辑可修改

3,铅笔头特写 (有特殊要求的可以不做铅笔头) 铅笔头处理用来分散电场分布应力。

4,清洁半导层

用附带的清洗剂清洁芯线(注意整个过程操作者要保持手的干净)

2

v1.0 可编辑可修改

5,包缠应力疏散胶并套入应力控制管(图中黑色短管)

6,烘烤应力控制管 右侧为烘好的应力管

7,在长端尾部套入屏蔽铜网。

3

v1.0 可编辑可修改

8,在长端依次套入绝缘材料,短端套入内半导电管;

在长端按图所示,依次套入(1,内层红色内绝缘管)、(2,中间红色外绝缘管)、(外层黑色外半导电管);在短端套入黑色内半导电管

9,压接芯线; 注意压接质量

4

3,v1.0 可编辑可修改

10,打磨压接头(打磨为了消除尖端放电)

11,在接头上包绕黑色半导电带,在铅笔头上用应力胶填充。

在接头上包绕黑色半导电带,包缠后接头处外径与主绝缘大小一致;在铅笔头上用红色应力胶填充,将铅笔头填瞒。

5

KV电缆中间接头制作流程

v1.0可编辑可修改作业指导书————10KV电缆中间接头制作流程★中间接头制作前注意事项:1.中间接头制作之前必须先用绝缘电阻表对两边电缆进行绝缘测试,以确保制作电缆中间接头的电缆完好,绝缘正常2.制作电缆中间接头之前要效验相位,确保接头完成后相位正确。3.中间接头两端电缆要有富裕的余量,确保中间接头制作完成