1. 使用手持式电动工具时安全措施不足

一些班组使用手持式或移动式电动工具时,其临时电源没有使用装设有漏电保安器的放线盘。在设备检修施工现场使用的手持式或移动式电动工具,也没有采用绝缘等级为Ⅱ类的双重绝缘工具。有些作业人员不使用插头而用导线直接插入插座取得电源。

抽查中发现有些移动式电动砂轮锯是Ⅰ类工具,其电源线中本来有三根线,但其外壳引出的保护接地线颜色与其他两根分不清楚,由于不够长,检修人员用导线延长后,导线仅有两根,这样该工具就无法实现外壳接地保护。个别维修班组的砂轮机、台式电钻原有的三线电源插头被改装为双线插头,也没有接地线。

有些外国造的手持式电动工具属于Ⅰ类工具,其电源插头中接地那一极型式特别,无法与施工现场使用的插座匹配,因此无法实现外壳接地保护,但是插头其他两极却可以插进

第2页/总12页

FS 精编安全管理 | SAFETY MANAGEMENT 普通插座,此类工具往往在无外壳保护状态下工作,很不安全。

对于手持电动工具,许多单位还没有全部做到按规定使用漏电保护器,有的直接接到检修电源箱上。有些属于Ⅰ类工具的移动式风扇的外壳没有引出保护接地线,无法实现外壳接地保护。

现场不少带漏电保护器的电源放线架不合格。按照其所附线路图,应该有相线、零线、地线三条引入,实际只引入了前两条,等于插座的地线极悬空。一旦用电器漏电,漏电保护器未必能够动作。有些电源放线架的接地引线颜色也不规范,不能正确把它与其他两条线区别开。

为此建议:结合本单位实际情况,按国标《漏电保护器安装和运行》 (GBl3955—1992)规定进行整顿,对保护接地和漏电保护器的安装使用进一步完善。在低压电气设备上工作,首先要解决有关作业人员对低压配电系统触电伤害的认识不足,安全防范意识不牢固问题。例如,电气用具使用插头插入插座取得电源,是一种安全用电常识,过去的安全通报也曾多次报道过因为没有正确使用插头、插座而导致人身