好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

向家坝水电站预留扩机孔检修闸门安装施工方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

金沙江向家坝水电站

金沙江向家坝水电站二期土建及金属结构安装工程

预留扩机检修闸门安装施工方案

编制:

审核:

批准: 中国葛洲坝集团股份公司向家坝施工局

二○一二年九月二日

目 录

1、施工概况 .............................................................................................................................. 3

1.1 工程简介 ...................................................................................................................... 3 1.2 工程特点 ...................................................................................................................... 3 1.3 编制依据 ...................................................................................................................... 3 1.4主要工程量 ................................................................................................................... 4 2、施工布置 .............................................................................................................................. 4

2.1设备存储布置 ............................................................................................................... 4 2.2设备运输布置 ............................................................................................................... 4 2.3设备安装施工供水、风、电布置 ............................................................................... 4 2.4施工前的准备工作 ....................................................................................................... 5 2.5设备安装施工机械布置 ............................................................................................... 5 2.6闸门吊装说明 ............................................................................................................... 5 3、施工工艺流程及主要施工方法 .......................................................................................... 6

3.1闸门安装施工程序 ....................................................................................................... 6 3.2闸门安装主要施工方法 ............................................................................................... 6 3.3拉杆装置安装 ............................................................................................................. 11 3.4拉杆装置安装主要施工方法 ..................................................................................... 11 4、质量标准与控制 ................................................................................................................ 11

4.1闸门安装 ..................................................................................................................... 11 5、施工组织机构 .................................................................................................................... 12 5、施工进度计划安排 ............................................................................................................ 13 6、施工机械、测量仪器、工器具、材料及人员配置 ........................................................ 13

6.1 施工机械、测量仪器及工器具配置 ........................................................................ 13 6.2 施工用材及人员配置 ................................................................................................ 15 7、质量、安全、环境保证措施 ............................................................................................ 15

7.1 质量保证措施 ............................................................................................................ 16 7.2 安全保证措施 ............................................................................................................ 16 7.3环境保护措施 ............................................................................................................. 17 8、质量风险评估及预控策划表 ............................................................................................ 17 9、危险源辨识、风险评价及控制策划表 ............................................................................ 17

1、施工概况

1.1 工程简介

向家坝水电站右非2、右非4及右非坝段分别布置1扇检修闸门。检修闸门布置在事故闸门后。

检修闸门起吊中心线:进0+054.640m,底坎高程为▽338.00m,设计水头为42m,闸门总水压力为25625 kN。预留扩机孔检修闸门为平面滑动闸门,孔口尺寸为5.0m×14.0m(宽×高)。

检修闸门需要检修时,利用2500kN双向门机加换向吊头进行操作。 闸门主要技术参数表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名称 闸门型式 孔口尺寸 止水尺寸 设计水头 总水压力 吊点间距 支承型式 操作条件 操作机械 单位 m m m kN m 参数 潜孔平面滑动闸门 5.0m×14.0m(宽×高) 5.2m×14.1m(宽×高) 42.00 25625 单吊点 FZB08S钢基铜塑滑块 静闭静开小开度冲水(100mm) 坝顶门机启闭 备注 1.2 工程特点

⑴金结与土建在▽338.00m以上高程同时施工,施工干扰大,场地受限制; ⑵高空、临边作业(垂直高度42m),存在较大安全隐患;露天作业,受天气等外部环境制约大;

⑶由于9月份蓄水发电,同一时段,金结与土建多个项目及部位同时施工,施工工期紧,安装工程量大; 1.3 编制依据

⑴金沙江向家坝水电站二期土建及金属结构安装工程施工(合同编号:Ⅰ标段XJB/0562);

⑵《预留扩机进水口5.0x14.0m-42.0m检修门闸门总图》等,金向-金-62-1(1~8); ⑶《预留扩机进水口5.0x14.0m-42.0m检修门闸门门槽总图》等,金向-金-62-2(1~3)

⑷《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-2004); 1.4主要工程量

表1-1 右岸预留扩机孔单套检修闸门主要工程量表 名称 门叶结构㈠ 门叶结构㈡ 门叶结构㈢ 门叶结构㈣ 门叶结构㈤ 铰式弹性反向复合滑块 连接装置㈠ 300简支式侧轮装置 连接装置㈡ 水封装置 定位柱 其它部件 合计

规 格(米) 6.0X1.91X2.89 6.0X1.91X2.825 6.0X1.91X2.825 6.0X1.91X2.825 6.0X1.91X2.825 数量 1件 1件 1件 1件 1件 20 2 20 6 1套 2 工程量 10.4735 10.0540 10.0364 10.0364 9.805 0.692 0.2882 1.234 0.8274 1.470 0.2138 1.2516 56.3823 单位 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 备 注 长×宽×高 长×宽×高 长×宽×高 长×宽×高 长×宽×高 长×宽×高 长×宽×高 2、施工布置

2.1设备存储布置

闸门门叶以及附件主要存放于葛洲坝施工局金结厂。 2.2设备运输布置

闸门门叶运输路线:经金结厂→2#公路→金沙江大桥→12#公路→盘山公路→。

2.3设备安装施工供水、风、电布置

⑴ 闸门安装用水,主要采用土建施工供水系统。

⑵闸门安装用电,在▽610.00m高程布设约100千瓦的供电系统。 ⑶闸门安装用风,采用1台0.9m3移动式空压机供风。

2.4施工前的准备工作

⑴ 对安装部位进行全面检查,清理安装现场杂物,在▽610.00m高程平台应有安全防护栏杆,安装部位即▽589.00m高程孔口位置采用钢管、竹跳板封闭,详见附图1:“检修闸门门叶安装孔口封盖示意图”。

⑵ 在▽577.60m和▽589.00m高程的锁锭梁轨道埋件以及竖井钢爬梯已安装完成并验收合格。▽589.00m高程锁定梁已安放在闸门锁定位置,▽577.60m高程锁定梁吊放至于▽577.60m高程孔口两侧存放,不能影响闸门上下吊装。

⑶ 在安装现场应提供负荷不低于100千瓦的临时电源接口。应由专业的电工布置施工用的照明电源及配电箱。

⑷ 清查安装零部件数量、编号;对有损坏的零部件书面报告监理人后再进行修复和补齐处理。

⑸ 在快速门叶结构㈠~㈣上布置吊耳,用于门叶在安装现场吊装。此项工作应在二坪制造厂内完成。吊耳布置详见附图2“检修闸门门叶单节吊耳布置图”。由于制造厂已布置有厂内吊装和翻身吊耳,在布置现场吊装吊耳时尽量采用制造厂已有吊耳,而不再另增设吊耳。

⑹ 快速门叶从二坪制造厂临时存放场地发运至安装现场前,应完成其翻身,并将滑道、侧轮、铰式反向弹性滑块按编号安装于对应门叶之上。 ⑺ 在▽610.00m高程布置1间安装用工具房。 2.5设备安装施工机械布置

⑴ 运输设备

① 闸门采用40吨平板车运输安装部位。

② 零星材料、工器具等采用1台8吨平板车和皮卡车运输至安装部位。 ⑵ 起重吊装设备

① 二坪厂内,闸门装卸车及翻身采用1台80吨门机。

② 在▽610.00m高程平台,闸门卸车和吊装采用1台2500kN双向门机。 ⑶其他设备

① ZX7-400S电焊机4台,630A电焊机2台。 ② 0.9m3空压机一台。 2.6闸门吊装说明

⑴闸门构件和拉杆装置在二坪金属结构厂的卸车、翻身、吊运全部采用80t门机。