建筑
持一致,上层分窗口位置时必用下窗口保持垂直。 (3)灰缝大小不匀:立皮数杆要保证标高一致,盘角时灰缝要掌握均匀,砌砖时小线要拉紧,防止一层线松,一层线紧。 (4)窗口商埠立缝变活:清水墙排砖时,为了使窗间墙、垛排成好活,把破活排在中间或不明显位置,在砌过梁上第一行砖时,不得随意变活。 (5)砖墙鼓胀:外砖内模墙体砌筑时,在窗间墙上、抗震柱两边分上、中、下留出6㎝×12㎝通孔,在抗震柱外墙面上垫木模板,用花蓝螺栓与大模板连接牢固。混凝土要分层浇筑,振捣棒不可直接触及外墙。楼层圈梁外三皮12㎝砖墙也应认真加固。如在振捣时发现砖墙已鼓胀,则应及时拆掉重砌。 (6)混水墙粗糙:舌头灰未刮尽,半头砖集中使用,造成通缝;一砖厚墙背面偏差较大;砖墙错层造成螺丝墙。半头砖应分散使用在墙体较大的面上。首层或楼层的第一皮砖要查对皮数杆的标高及层高,防止到顶砌成螺丝墙。一砖厚墙应外手挂线。 (7)构造柱处砌筑不符合要求:构造柱墙应砌成大马牙槎,设置好拉结筋,从柱脚开始两侧都应先退后进,当凿深12㎝时,宜上口一皮进6㎝,再上一皮进12㎝,以保证混凝土浇筑时上角密实构造柱内的落地灰、砖渣杂物必须清理干净,防止混凝土内夹渣。 技术 交底人 接受人 负 责 人
技 术 交 底 记 录
工程名称 年 月 日 主体工程 021201 分部工程 分项工程名称:空心砖砌筑工程 交底内容: 施工准备: 一、材料及主要机具: 1)空心砖、实心砖:品种、规格强度等级必须符合设计要求,规格应一致。有出厂证明、实验报告单。 2)水泥:一般用325号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,有出厂证明、复试报告。 3)砂:宜用中砂,过5㎜孔径筛子,配制M5以下砂浆,砂含泥量不超过10%M5及其以上砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不含草根等杂务。 4)和料:选用石灰膏、粉煤灰、磨细生石灰粉等。生石灰熟化时不得少于7d。 5)水:用自来水或不含有害物质的洁净水。 6)其他材料:拉结钢筋、预埋件、木砖等,提前做好防腐处理。 7)主要机具:备有搅拌机、翻斗车、磅秤、吊斗、砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、半截灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、刨锛、
建筑
工具袋等。 2、作业条件: 1)主体分布中承重结构已施工完毕,已经有关部门验收。 2)弹出轴线、墙边线、门窗洞口线、经复核、办理预检手续。 3)立皮数杆:宜用30㎜×40㎜木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁的尺寸标高。皮数杆间距15~20m,转角处均应设立,一般距墙皮或墙角50㎜为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理预检手续。 4)根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20㎜,用细石混凝土找平,不得用砂浆找平或砍砖包合子找平。 5)常温天气在砌筑前一天将砖浇水湿润,冬期施工应清除表面冰霜。 6)砂浆配合比经实验室确定,准备好砂浆试模。 二、操作工艺: 1、工艺流程: 拌制砂浆 施工准备 砌空心砖墙 验平 排砖摞底 2、砌筑前,基础墙或楼面清扫干净,洒水湿润。 技术 交底人 接受人 负 责 人
技 术 交 底 记 录
工程名称 年 月 日 主体工程 021202 分部工程 分项工程名称:空心砖砌筑工程 3、根据设计图纸各部位尺寸,排砖摞底,使组砌方法合理,便于操作。 4、拌制砂浆: (1)砂浆配合比应用重量比,计量精度为,水泥±2%,砂及掺和料±5%。 (2)宜用机械搅拌,投料顺序为砂 水泥 掺和料 水,搅拌时间不少于1.5min。 (3)砂浆应随伴随用,水泥或水泥混合砂浆一般在拌合后3~4h用完,严禁用过夜砂浆。 (4)每一楼层或250m3砌体的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应作一组试块。 5、砌空心砖墙体: (1)组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的空心砖不宜使用。 (2)水平灰缝不宜大于15㎜,应砂浆饱满,平直道顺,立缝用砂浆填实。 (3)空心砖墙在地面或楼面上砌三皮实心砖,空心砖墙砌至梁或楼板下,用实心砖斜砌挤紧,并用砂浆填实。 (4)空心砖墙按设计要求设置构造柱、圈梁、过梁或现浇混凝土带。 (5)各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。
建筑
(7) 空心砖墙门窗框两侧用实心砖砌筑,不得留直槎斜槎高不大于1.2米。 (8) 拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直平整,不允许砸砖修墙。 6、冬雨期施工: (1)冬期砂浆宜用普通硅酸盐水泥拌制,砂子不得含冻块。 (2)空心砖表面粉尘、霜雪应清除干净,砖不宜浇水,适当增大砂浆稠度。 (3)采用掺盐砂浆,其参盐量、材料加热温度应按冬施工方案规定执行,砂浆使用温度不应低于+5度。拉结筋、预埋件要做好防腐处理。 三、质量标准 1、保证项目: (1) 空心砖的品种、规格、强度必须符合设计要求,有出厂合格证,实验报告。 (2)砂浆品种必须符合设计要求,强度必须符合下列规定。 a.同品种、同强度等级砂浆各组试块平均强度不小于fm.k b.任意一组试块强度不小于0.75fm.k (3)空心砖砌体水平会缝砂浆饱满,立缝填塞密实。 (4)转角处严禁留直槎,其它部位应留斜槎。 2、基本项目: 1、上下砖错缝,每间(处)2皮砖通缝不超过3处。 2、接槎处砂浆密实,缝砖平直,接槎处水平灰缝小于5mm或有透亮缺陷不超过5个。 3、拉结筋、构造柱、现浇钢筋混凝土带均符合设计要求。 技术 交底人 接受人 负 责 人
技 术 交 底 记 录
工程名称 年 月 日 主体工程 021203 分部工程 分项工程名称:空心砖砌筑工程 4、预埋木砖、预埋件符合规定。 项次 项目 允许偏差(㎜) 检验方法 1、 轴线位移 10 经纬仪或拉线尺量检查 2、 墙体顶面标高 ±15 水准仪和尺量检查 3、垂 每层 5 用2米托线板检查 直 全高 ≤10m 10 用经纬仪或吊线、尺量检查 度 >10m 20 4、表面平整度 8 用2米靠尺、楔形尺检查 5、水平灰缝平直度 10 拉10米线,尺量检查 6、门窗洞口 宽度 ±5 (后塞口) 高度 +15 尺量检查 -5 7、 水平灰缝厚度 ±2 与皮树干比较尺量检查 建筑
8、构造柱截面 ±10 尺量检查 9、外墙窗口位置上下 20 用经纬仪或吊线检查 偏移 以底层窗口为准 四、成品保护 2、暖卫、电气管线预埋件应注意保护,防止碰撞损坏。 3、预埋的拉结筋应加强保护,不得踩倒、弯折。 4、手推车应平稳行驶,防止碰撞墙体。 5、空心砖墙上下不得放脚手架排木,防止发生事故。 五、应注意的质量问题 1、砂浆强度不够:注意不使用过期水泥,计量要准确,保证搅拌时间,砂浆试块的制作、养护、试压应符合规定。 2、墙体顶面不平直:砌到顶部时不好使线,墙体容易里出外进,应在梁底或板底弹出墙边线,认真按线砌筑,以保证墙体顶部平直通顺。 3、门窗框两侧漏砌实心砖:门窗两侧砌实心砖,便于埋设木砖或铁件,固定门窗框,并安放混凝土过梁。 4、空心砖墙后剔凿:预留孔洞、预埋件应准备预留、预埋。防止后剔凿,以免影响质量。 5、拉结筋不合砖行:混凝土墙、柱内预埋拉结筋经常不能与砖行灰缝吻合,应预现计算砖行模数、位置、标高控制准确,不应将拉竭筋弯折使用。 6、预埋在墙、柱内的拉结筋任意弯折、切断:应注意保护,不允许任意弯折或切断。 技术 交底人 接受人 负 责 人
技 术 交 底 记 录
工程名称 年 月 日 主体工程 021301 分部工程 分项工程名称:预应力圆孔板安装工程 交底内容 一、施工准备: (1) 1、材料及主要机具: 2、预应力圆孔板:不应有裂纹、翘曲等缺陷。产品应符合质量要求,应有出厂合格证。国家实行产品许可证的构件,应按规定有产品许可证编号。 3、水泥:采用标号325号以上矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证,按规定作复试。 4砂:中砂。 5、工具:钢筋扳子、撬棍、套管、钢管支撑、100㎜×100㎜木方支柱、工具式硬架纸模卡具等。 (2)、作业条件 1、圆孔板进场后堆放在指定地点,堆放场地应平整夯实,垫木要靠近吊环或距板
建筑
端300㎜,垫木上下对齐,不得有一角脱空,堆放高度不超过10块。不同板号分别堆放。 2楼板安装前按设计图纸核对板号,并检查圆空板质量,有变形、断裂、损坏现象,不得使用。 3板端的圆孔,由构件厂出厂前用50㎜厚,M2.5砂浆块坐浆堵严。安装前应检查是否堵好。砂浆块距板端距离为60㎜。对预应力短向圆孔板板端锚固筋(胡子筋),应当用套管理顺,弯45度弯,不能弯成死弯,防止断裂。 4构件如有损坏,但通过补强加固尚可使用的,应与设计单位共同研究加固补强措施,并办理变更洽商手续后,才允许安装。 二、操作工艺 1、工艺流程: 抹找平层或硬架支模→画板位置线→吊装楼板→调整板位置→绑扎或焊接锚固筋 6、抹找平层或硬架支模:圆孔板安装之前先将墙顶或梁顶清扫干净,检查标高及轴线尺寸,按设计要求抹水泥砂浆找平层,厚度一般为1.5~20㎜,配合比为1:3。在现浇混凝土墙上安装圆孔板,一般情况下墙体混凝土强度达4Mpa以上,方准安装。安装圆孔板也可以采用硬架支模方法:按板底标高将100㎜×100㎜木方用钢管或木支柱下边垫通长脚手板,木柱根部应用木楔背严,保证板底标高。 7、划板位置线:在承托预应力圆孔板的墙或梁侧面,按设计图纸要求画出板缝,当设计无规定时,板缝宽度一般为40㎜。缝宽大于60㎜时,应按设计要求配筋。 技术 交底人 接受人 负 责 人
技 术 交 底 记 录
工程名称 年 月 日 主体工程 021302 分部工程 分项工程名称:预应力圆孔板安装工程 交底内容: 4、吊装楼板:起吊时要求各吊点均匀受力,板面保持水平避免扭翘使板开裂。如墙体采用抹水泥砂浆找平层方法,吊装楼板前先在墙或梁上洒素水泥浆(水灰比为0.45)。按设计图纸核对墙上的板号是否正确,然后对号入座,不得放错。安装时板端对准位置线,缓缓下降,放稳后才允许脱钩。 5、调整板位置:用撬棍拨动板端,使板两端搭墙长度及板间距离符合设计图纸要求。 6、绑扎或焊接锚固筋:如为短向板时,将板端伸出的锚固筋(胡子筋)经整理后弯成45度,并互相交叉。在交叉处绑1ф6通长连接筋。板缝宽应不小于40㎜大于60㎜时,应按设计要求配筋。严禁将锚固筋上弯90°或压在板下。弯锚固筋时用套管缓弯,防止弯断。如为长向板时,安装就位后应按图纸要求将锚固筋进行焊接,用1ф12通长筋,把每块板至少点焊4根。焊接质量符合焊接规程的规定。 三、质量标准