1 液氨区应单独布置在通风条件良好的厂区边缘地带,避开人员集中活动场所和主要人流出入口,并宜位于厂区全年最小频率风向的上风侧;
2 液氨区应设置不低于2.2m高的不燃烧体实体围墙;当利用厂区围墙作为氨区的围墙时,该段围墙应采用不低于2.5m高的不燃烧体实体围墙;故A错误;B、D、E正确。 90【答案】ABE
【解析】该厂房层数为7层百人宽度指标取1.0
四层至三层的楼梯宽度需要考虑4层及以上人数最多的一层来确定宽度,宽度为290×1/100=2.9m,同理二层到一层至少3.0m,故A、B正确;
五层至四层楼梯的宽度,需要考虑五层及以上人数最多的一层,故五层至四层的楼梯宽度为290×1/100=2.9m,故C错误;
三层至二层的楼梯宽度,需要考虑三层及以上人数最多一层,至少2.9m,故D错误;
根据《建筑设计防火规范》GB50016 2014 3.7.6 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。 故E正确。 91【答案】BCE
【解析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 7.1.2 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不应小于1.8m。
92【答案】BC
93【答案】AE
【解析】根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
3.3.3 图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。故A错误;
6.0.2 灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。故B正确;
5.0.4 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。如下表,故C正确,E错误;
5.0.9 组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开。故D正确。
94【答案】AD
【解析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 预作用系统选用干式下垂型喷头,故B、C错误;
6.1.7 快速响应洒水喷头仅用于湿式系统,故E错误。 95【答案】ABCD
【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。故A、C错误; 应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。故D错误;
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
5.2.3 机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。应开5个排烟口,故B错误。 96【答案】AE
【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016 2014(2024版) 5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 1 宜布置在首层或地下一、二层。
2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
3 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部
位分隔,门应采用甲级防火门。
4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。
5 应设置火灾报警装置。
6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。 97【答案】ABCE
【解析】根据《石油化工企业设计防火标准》GB50160 2008(2024版) 8.7.2 下列场所应采用固定式泡沫灭火系统:
1 甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的固定顶罐及浮盘为易熔材料的内浮顶罐:
1)单罐容积等于或大于10000m3的非水溶性可燃液体储罐; 2)单罐容积等于或大于500 m3的水溶性可燃液体储罐;
2 甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的浮顶罐及浮盘为非易熔材料的内浮顶罐:
1)单罐容积等于或大于50000 m3的非水溶性可燃液体储罐; 2)单罐容积等于或大于1000 m3的水溶性可燃液体储罐; 3 移动消防设施不能进行有效保护的可燃液体储罐。 98【答案】BCE
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.3.6 稳压泵应设置备用泵。故A错误; 5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;故B正确;
5.3.3 3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。故D错误;
5.3.1 稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定: 1 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵;
2 泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。故C、E正确。 99【答案】BDE
【解析】该建筑为一类高层,应设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,除重要档案资料室和B级电子信息系统机房外,办公室餐厅、会议厅的装修材料除顶棚外可降低一级,故A、C错误;
办公室墙面应采用B1级,降低一级可采用B2级,故B正确; 餐厅家具包布应采用B1级,降级一级可采用B2级,故D正确;
会议厅其他装饰材料不应低于B级,降低一级可采用B2级,故E正确。 100【答案】BCD
【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016 2014(2024版)
5.5.16 体育馆建筑的耐火等级均为一、二级,观众厅内人员的疏散时间依据不同容量按3min~4min控制,观众厅每个疏散门的平均疏散人数要求一般不能大于400人~700人。故A错误,B正确;
8600/17≈506人,符合规范要求,故C正确; 体育馆每100人所需最小疏散净宽度为 0.37m、0.43m,故D正确;
疏散门的净宽为2.2m,0.55m为一股,故E错误。