3.3.6防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍,A、B错误。
3.3.7在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。C正确,D错误。 16【答案】C 【解析】《地铁设计防火标准》GB 51298-2024
4.1.5车站内的商铺设置以及与地下商业等非地铁功能的场所相邻的车站应符合下列规定: 站台层、站厅付费区、站厅非付费区的乘客疏散区以及用于乘客疏散的通道内,严禁设置商铺和非地铁运营用房。故C正确。 17【答案】C 【解析】《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 5.2.1 设有下列公共活动场所的人防工程,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间;当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。
3.建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所。故A错误。
3.1.2 人防工程内不得使用和储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体燃料。故B错误。
8.1.1 建筑面积大于5000m2的人防工程,其消防用电应按一级负荷要求供电;建筑面积小于或等于5000m2的人防工程可按二级负荷要求供电。故C正确。 8.4.1 下列人防工程或部位应设置火灾自动报警系统:
1.建筑面积大于500m2的地下商店、展览厅和健身体育场所; 4.歌舞娱乐放映游艺场所。
健身场所500m2,可以不设置火灾报警系统;网吧属于歌舞娱乐场所,应设置。故D错误。 18【答案】A 【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。故A错误。
8.2.2 可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体部位附近。故BC正确。
8.3.1 当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所。故D正确。 19【答案】A
【解析】办公室体积:3.2*100=320m3 硝基丙烷:闪点33°C 乙类液体 正庚烷:闪点-4°C 甲类液体 煤油、异戊醇均为乙类液体 甲:0.004L/m3 、100L 乙:0.02L/m3 、200L
6L/320m3=0.01875<0.02L/m3
根据建规 3.1.2 条文说明
20【答案】B 【解析】《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219-2014
3.2.7 当保护对象为球罐时,水雾喷头布置尚应符合下列规定: 1 水雾喷头的喷口应面向球心;故A错误。
2 水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向应相接;故B正确,C错误。
3 当球罐的容积等于或大于1000m3时,水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向宜相接,但赤道以上环管之间的距离不应大于3.6m;故D错误。 21【答案】D 【解析】《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2024
11.3.5地下变电站的变压器应设置能贮存最大一台变压器油量的事故贮油池。故D正确。 22【答案】B 【解析】《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017 3.0.5 单位面积质量小于300g/m2的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料使用。故C、D错误。
3.0.6 施涂于A级基材上的无机装修涂料,可作为A级装修材料使用;施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/m2,且涂层干膜厚度不大于1.0mm的有机装修涂料,可作为B1级装修材料使用。故A错误,B正确。 23【答案】D
【解析】根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 4.2.1 除本规范另有规定外,汽车库、修车库、停车场之间及汽车库、修车库、停车场与除甲类物品仓库外的其他建筑物的防火间距,不应小于表4.2.1的规定。其中,高层汽车库与其他建筑物,汽车库、修车库与高层建筑的防火间距应按表4.2.1的规定值增加3m;汽车库、修车库与甲类厂房的防火间距应按表4.2.1的规定值增加2m。
24【答案】D
【解析】30*3.6*2+20*3.6*2+20*3.6*1=432m3 25【答案】D
【解析】根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014 3.1.4 保护对象的保护面积除本规范另有规定外,应按其外表面面积确定,并应符合下列要求:
1 当保护对象外形不规则时,应按包容保护对象的最小规则形体的外表面面积确定。
2 变压器的保护面积除应按扣除底面面积以外的变压器油箱外表面面积确定外,尚应包括散热器的外表面面积和油枕及集油坑的投影面积。
3 分层敷设的电缆的保护面积应按整体包容电缆的最小规则形体的外表面面积确定。
5×3+2×5×4+2×3×4+21+22=122m2,故D正确。 26【答案】B
【解析】根据消水规 3.3.2 注:1 成组布置的建筑物
应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定; 27【答案】B
【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》6851251-2017
3.1.9 避难走道应在其前室及避难走道分别设置机械加压送风系统,但下列情况可仅在前室设置机械加压送风系统:
1 避难走道一端设置安全出口,且总长度小于30m;
2 避难走道两端设置安全出口,且总长度小于60m。 28【答案】A
【解析】根据《地铁设计防火标准》GB 51298-2024
4.1.5车站内的商铺设置以及与地下商业等非地铁功能的场所相邻的车站应符合下列规定:
在站厅层与站台层之间设置商业等非地铁功能的场所时,站台至站厅的楼梯或扶梯不应与商业等非地铁功能的场所连通,楼梯或扶梯穿越商业等非地铁功能的场所的部位周围应设置无门窗洞口的防火墙。故A错误。
6.3.1 地上车站公共区的墙面和顶棚装修材料的燃烧性能均应为A级,满足自然排烟条件的车站公共区,其地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级。 6.3.8 广告灯箱、导向标志、座椅、电话亭、售检票亭(机)等固定设施的燃烧性能均不应低于B1级,垃圾箱的燃烧性能应为A级。
硅酸钙板为A级,烤瓷铝板为A级,硬质PVC塑料地板为B1级,难燃聚氯乙烯塑料为B1级,故B、C正确。
5.1.4 每个站厅公共区应至少设置2个直通室外的安全出口。安全出口应分散布置,且相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于20m。故D正确。 29【答案】A
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 2014
7.3.6 甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定,但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。室外消火栓保护半径150m。
30【答案】B
【解析】根据建规10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库); 2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
3 粮食仓库及粮食筒仓; 4 二类高层民用建筑;
5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 31【答案】C
【解析】根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156 2012
4.0.13 架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区。故A错误; 6.3.8 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。故B错误;
4.0.3 城市建成区内的加油加气站,宜靠近城市道路,但不宜选在城市干道的交叉路口附近。
本加油站油罐总容积为135m3 二级加油站,故C正确; 5.0.2 站区内停车位和道路应符合下列规定:
2 站内的道路转弯半径应按行驶车型确定,且不宜小于9m。
4 加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。故D错误。 32【答案】A
【解析】根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 附录C 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例 低温冷库为中危险级场所 每具灭火器至少2A 附录A:MP6、MP/AR6、MS/T6 均为 1A
故A正确。 33【答案】B
【解析】热惯性越大,吸收能量之后,升温比较慢。热惯性越小,吸收能量之后,升温越快。 34【答案】B
【解析】根据《泡沫灭火系统设计规范》GB50151
4.1.2 储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择,应符合下列规定: 3 外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统;
根据《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004
8.4.2 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置,应符合下列规定: 1 单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区,应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。
35【答案】D
【解析】根据《点型感温火灾探测器》GB4716-2005
探器应划分的A1、A2、B、C、D、E、F和G中的一类或多类。故A错误; 根据《线型感温火灾探测器》GB16280-2014 3.1 按敏感部件形式分类: a)缆式; b)空气管式;c)分布式光纤;d)光纤光栅;e)线式多点型。故B错误; 根据《吸气式感烟火灾探测报警系统设计、施工及验收规范》DB11/1026-2013 3.1.2 探测器按其所支持的采样孔灵敏度分为高灵敏型、灵敏型及普通型三类。故C错误。 36【答案】B
【解析】7.4.16 城市交通隧道室内消火栓系统的设置应符合下列规定: 1 隧道内宜设置独立的消防给水系统;
2 管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa 时,应设置减压设施; 3 在隧道出入口处应设置消防水泵接合器和室外消火栓;
4 消火栓的间距不应大于50m,双向同行车道或单行通行但大于3车道时,应双面间隔设置; 37【答案】B 【解析】