【摘 要】详细讲述了聊城500kV变电站一起ABB HPL55082型断路器无法合闸故障的经过并分析了故障原因.由于合闸缓冲器漏油引起的主轴弯曲,机械联锁杆无法抬起导致断路器无法合闸.就故障原因提出了在检修维护即日常巡视中应采取的措施即注意事项.
【期刊名称】《山东电力技术》 【年(卷),期】2007(000)001 【总页数】3页(P59-61)
【关键词】ABB HPL55082型断路器;合闸缓冲器;机械联锁 【作 者】张伟;肖辉;黄锐
【作者单位】山东电力超高压公司,山东,济南,250021;山东电力超高压公司,山东,济南,250021;山东电力超高压公司,山东,济南,250021 【正文语种】中 文 【中图分类】工业技术
山东~ jJ 教术SHANDONGDIANLIJISHU 2007 年第 l 期(总第 153 :It)]) ABBHPL550B2 型断路器合闸故障的分析研究TheAnalysis of aClosing Fault of theABBHPL550B2Circuit Breaker 张伟,肖样,黄锐(山东电力超高压公司,山东 济南 250021) 摘要:详细讲述了聊城 500kV 变电站一起 ABB HP口5082 型断路器无法合闸故障的经过并分析了故障原因 。 由于合 闸缓冲器漏泊引起的主轴
弯曲,机械联锁杆无法抬起导致断路器无法合例 。 就故障原因提出了在检修维护 Ull 日常巡 视中应采取的措施即注意事项。关键词: ABB HPL550B2 型断路器;合|时缓冲器;机械联锁Abstract:The malfunctionprocess of anABBHPL550B2 circuit breaker failing tocloseinLiaocheng
500KVsubstationis ii- lustrate article.Keywords:ABBHPL550B2circuitbreaker;closingbuffer;machineinterlock 中图分类号: TM56文献标识码: B文章编号: 1007 -9904(2007)01 -0059 - 03 1 故障情况介绍1.1设备情况山东聊城 500kV 变电站为 3 /2 接线方式,共有 11 台断路器,共有 4 回出线, 2 回主变进线 。500kV 断路器均为北京 ABB 高压开关设备有限公 司生产的 ABB HPL550B2 型断路器,机构为 BLG 1002A 型弹簧操作机构 。 5011 开关的出厂日期为 2003 年 12 月,截至到故障发生时操作次数为 241 次,开关状态为分闸 。1.2故障经过 2006 年 5 月 12 日山东电力超高压公司对聊城500kV 变电站 I 主变侧 50ll 开关进行年检,在 进行保护传动试验 10 次后,开关分合情况正常 。 接下来进行合闸测量主回路电阻试验时,发现 C 相开关元法合闸 。 为保证按时送电,公司立即更换 了同类型备用机构,次日我公司与北京 ABB 高压 开关设备有限公司的现场工程师进行了现场检 查。1.3故障检查情况我公司与北京 ABB 高压开关设备有限公司的 现场工程师就地对开关进行了检查后,初步判断 C 相机构扭轴 。 由于现场状况无法保证按时完成对机构的检测调试,机构由 ABB 公司人员运回厂内进行的解体分析。2006 年 6 月 14 日,我公司会同 ABB 公司技术 人员对该机构进行了解体分析。 检查情况如下: ( 1 ) BLG1002A 型弹簧操作机构内的机械联锁杆与闭锁盘如图 l 所示,之间有一点已完全接触,无间隙存在 。51.F民位开关 2.联锁臂3 联锁盘 4凸轮盘5.操作杆 图1机械联锁杆与闭锁盘2 59 SHANDONGDIANLIJISHU ABBHPL550B2 型断路器合闸故障的分析研究TheAnalysis of aClosing Fault of theABBHPL550B2Circuit Breaker 摘要:详细讲述了聊城 500kV 变电站一起 ABB HP口5082 型断路器无法合闸故障的经过并分析了故障原因 。 由于合闸缓冲器漏泊引起的主轴弯曲,机械联锁杆无法抬起导致断路器无法合例 。 就故障原因提出了在检修维护 Ull 日常巡视中应采取的措施即注意事项。Abstract:The malfunctionprocess of anABBHPL550B2 circuit breaker failing tocloseinLiaocheng 500KVsubstationis ii-lustrate article.Keywords:ABBHPL550B2circuitbreaker;closingbuffer;machineinterlock 1.1 设备情况有11台断路器,共有 4 回出线, 2 回主变进线 。500kV 断路器均为北京 ABB 高压开关设备有限公司生产的 ABB HPL550B2 型断路器,机构为 BLG1002A 型弹簧操作机构 。 5011 开关的出厂日期为2003 年 12 月,截至到故障发生时操作次数为 241次,开关状态为分闸 。1.2 故障经过2006 年 5 月 12 日山东电力超高压公司对聊500kV 变电站 I 主变侧 50ll 开关进行年检,在进行保护传动试验 10 次后,开关分合情况正常 。接下来进行合闸测量主回路电阻试验时,发现 C相开关元法合闸 。 为保证按时送电,公司立即更换了同类型备用机构,次日我公司与北京 ABB 高压开关设备有限公司的现场工程师进行了现场检查。1.3