12 二次回路传动试验,高压伤人 1、 电压互感器二次侧严禁短路。 2、 电流互感器二次回路严禁开路,确认无误,方可通电试验。 3、 做开关传动时试验时,开关处应有专人监视并有就地可停的措施。 1、 进行电源接线时要有专人监护。 2、 触电急救的基本知识。 3、 试验电源要由持有电工证的人员进行拆接,试验结束应及时断开电源。
13 试验用电触电 3.6 人员分工 √
序号 1 调试负责人 吴鸣秋 作业人员 纪理鹏、黄丽君 4 作业程序和作业标准 4.1 开工 √ 1 序号 内容 开工前工作负责人检查所有工作人员是否正确使用劳保用品,并由工作负责人带领进入作业现场并在工作现场向所有工作人员详细交待作业任务、按全措施和安全注意事项、设备状态及人员分工,全体工作人员应明确作业范围、进度要求等内容,并在到位人员签字栏内分别签名 到位人员签字
4.2 试验电源的使用 √ 序号 1 内容 试验电源接取位置 标准及注意事项 责任人签字 从就近检修电源箱接取;在保护室内工作,保护室内有继保专用试验电源屏, 故检修电源必须接至继保专用试验电源屏的相关电源接线端子,且在工作现场电源引入处配置有明显断开点的刀闸和漏电保安器 接取电源前应先验电,用万用表确认电源电压等级和电源类型无误后,先接刀闸处,再接电源侧;在接取电源时由继电保护人员接取 工艺标准 安全措施及注意事项 2 接取电源时的注意事项 调试内容 4.3 调试内容和工艺标准 √ 序号 调试结果 责任人
签字 1 2 保护屏检查及清扫 压板检查 保护屏后应清洁无尘,接线应无机械损伤,端子压接应紧固 检查前应先断开交流电压回路,后关闭直流电源 1. 跳闸连接片的开口端应装在上防止直流回路短路、接地 方,接至断路器的跳闸线圈回路 2. 跳闸连接片在落下过程中必须和相邻跳闸连接片有足够的距离,以保证在操作跳闸连接片时不会碰到相邻的跳闸连接片 3. 检查并确证跳闸连接片在拧紧螺根后能可靠的接通回路,且不会接地 4. 穿过保护屏的跳闸连接片导电杆必须有绝缘套,并距屏孔有明显距离 1. 保护引入、引出电缆必须用屏蔽电缆 2. 屏蔽电缆的屏蔽层必须两端接地 3. 保护屏底部的下面应构造一个专用的接地铜网络,各保护屏的专用接地端子经一定截面铜线联结到此铜网格上 3 屏蔽接地检查
4 5 5.1 插件外观检查 绝缘检查(用1000V摇表摇测) 交流电流回路对地的绝缘插件外观应完整,插件内应无灰尘,插拔插件前应将保护熔丝取下,发现问插件内焊点应无漏焊,虚焊现象 题应查找原因,不要频繁插拔插件 用1000V摇表摇测,要求大于10M 摇测时应通知有关人员暂时停止在回
电阻 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 交流电压回路对地的绝缘电阻 直流回路对地的绝缘电阻 交直流回路之间的绝缘电阻 直流回路之间的绝缘电阻 各保护装置直流逆变电源测试 检验装置逆变电源输出电压值及稳定性测试 逆变电源输出电压的纹波系数测试 逆变电源自启动电压测试 直流电源拉合试验 Ω 路上的一切工作,断开直流电源,拆开回路接地点,拔出所有逻辑插件 直流电源分别调至80%、100%、110%额定电压值,模拟保护动作,保护装置应能正确动作出口 纹波系数要求<2% 要求不大于80%的额定电压 拉合三次直流工作电源及将直流电源缓慢变化(降或升),保护装置应不误动和误发保护动作信号 6.2 6.3 6.4 7 7.1 通电初步检查 定值核对、检查 能正确输入和修改整定值,在直流 电源失电后,不丢失或改变原定值,定值核对正确 各保护装置键盘操作应灵活正确,保护密码应正确,并有记录 保护软件版本应和原记录一致 要求线圈接220V回路中的继电器动作电压不大于70%的额定电压; 插件内如有逻辑回路,则小中间继电器可不校验。断路器跳、合闸线圈直阻测 7.2.1 7.2.2 8 各保护装置键盘操作及操作密码检查 RCS-9653B装置软件版本号检查 各保护操作回路中间继电器校验
线圈接于弱电回路的继电器,要求动作值小大于90%的额定值。 出口继电器要求满足:55%U<UZ<70%U,返回系数不小于0.6 9 9.1 RCS-9653B屏装置交流元件零漂及精度检查 RCS-9653B屏交流量零漂(直流飘移)测试 在三相电压回路短接、三相电流回路开路情况下测试零漂值。电流零漂值应小于0.01In;电压零漂值应小于0.05V 量,整定插件跳、合闸电流。检查跳线。 防止直流回路短路、接地 9.2 9.3 RCS-9653B屏电压精度测试 在三相电压、三相电流回路中加入RCS-9653B屏电流精度测试 对称正序的额定电压、电流值,要求保护装置的电流、电压采样显示与实测的误差应不大于5% RCS-9653B屏开关量检查 RCS-9653B屏开关量输入回路检查 防止交流电压回路短路、接地 防止直流回路短路、接地 10 10.1 10.2 防止直流回路短路、接地 RCS-9653B屏输出回路检查 在80%及120%额定直流电源下,各节点应能可靠动作。可结合整组试验一起检测。 RCS-9653B屏装置功能校验 母联开关充电保护 可经复压闭锁 Ⅰ段过流充电故障1.05倍 可靠动作 Ⅰ段过流充电故障0.95倍 可靠不动作 Ⅰ段相过流保护 单相瞬时故障1.05倍 单相瞬时故障0.95倍 Ⅱ段相过流保护 可经复压闭锁 可靠动作 可靠不动作 11 11.1 11.1.1 11.1.2 11.2 11.2.1 11.2.2 11.3
11.3.1 11.3.2 11.4 11.4.1 11.4.2 11.5 11.5.1 11.5.2 11.6 11.6.1 11.6.2 11.7 11.7.1 单相瞬时故障1.05倍 单相瞬时故障0.95倍 Ⅰ段零序过流保护 单相瞬时故障1.05倍 单相瞬时故障0.95倍 Ⅱ段零序过流保护 单相瞬时故障1.05倍 单相瞬时故障0.95倍 过负荷联切 进线过负荷1.05倍 进线过负荷0.95倍 分段备自投保护1 主变开关合位、桥开关分位Ⅰ母无压且进线无流、Ⅱ母有压且大于有压定值 分段备自投保护2 主变开关合位、桥开关分位Ⅱ母无压且进线无流、Ⅰ母有压且大于有压定值 备自投无流保护 备自投无流故障1.05倍 备自投无流故障0.95倍 其它保护逻辑验证 可靠动作 可靠不动作 可靠动作 可靠不动作 可靠动作 可靠不动作 根据说明书 一共设置3轮过负荷联切 可靠动作 可靠不动作 备投动作跳主变开关、经延时桥开关自投、分段自投放电。 备投动作跳主变开关、经延时桥开关自投、分段自投放电。 可靠动作 可靠不动作 根据说明书 隔离开关联闭锁功能正确 各电流互感器型号应满足整定值及 11.8 11.8.1
11.9 11.9.1 11.9.2 11.10 11.10.1 闭锁备自投功能检查 11.10.2 其它 12 13 隔离开关逻辑检查 电流互感器型号检查