35kV 备自投保护校验作业指导书
批 准: 年 月 日
审 核: 年 月 日
编 写: 年 月 日
湖南湘江电力建设集团有限公司 莆田潘宅风电站机电安装工程项目部
2024年3月
1 范围
本指导书适用于莆田潘宅风电站机电安装工程35kV 备自投保护校验。
2 引用文件
下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中的引用,而构成为本作业指导 书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,适用 本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。 1)《电力系统继电保护规定汇编》和《福建省电网继电保护检验规程》。 2)与现场安装的微机保护装置实际状况一致的图纸。
3)《防止电力生产重大事故及二十五项重点要求》闽电调[2002]108号
4)《关于下发变压器保护设计、整定、运行补充规定的通知》 闽电调[2002]791号 5)《关于下发福建省网高阻接地故障继电保护反措规定的通知》 闽继[2003]124号 6)关于印发《电流互感器10%误差特性分析方法》的通知 闽电试电气[2002]053号 7)国网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)国网安监[2005]83号 8)工程测量误差及数据处理
9)DL/T 623-2010 电力系统继电保护和安全自动化装置运行评价规程 10)JB/T 9568-2000 电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件 11)DL/T 5136-2012 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 12)DL/T 624-2010 继电保护微机型试验装置技术条件 13)GB/T 7261-2000 继电器及装置基本试验办法
14)DL/T 478-2017 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 15)DL/T 527-2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 16)GB/T 15145-2001 微机线路保护装置通用技术条件 17)GB 14285-2016 继电保护和安全自动装置及技术规程 18)DL/T 995-2016 继电保护和电网安全自动装置检验规程
3 调试前准备 3.1 准备工作安排 √ 序号 1 2 3 内容 调试工作前15天做好调试摸底工作 开工前10天,向有关部门上报本次工作的材料计划 标准 摸底工作包括检查设备情况、反措计划 的执行情况及设备的缺陷 责任人 备注 根据本次校验的项目,组织作业人员学习作业指导书,要求所有工作人员都明确本次校验工作的作使全体作业人员熟悉作业内容、进度要求、作业标准、业内容、进度要求、作业标准及安全注意事项 安全注意事项 开工前三天,准备好施工所需仪器仪表、工器具,最新整定单、相关材料、相关图纸、上一次试验报告、本次需要改进的项目及相关技术资料 根据现场工作时间和工作内容落实工作票) 仪器仪表、工器具应试验合格、满足本次施工的要求、材料应齐全、图纸及资料应符合现场实际情况 工作票应填写正确,并按《电业安全工作规程》执行 责任人 4 5 3.2 人员要求 √
序号 1 内容 现场工作人员应身体健康、精神状态良好 备注
2 3 作业人员必须具备必要的电气知识,掌握本专业作业技能;作业负责人必须持有本专业相关职业资格证书并经批准上岗 全体人员必须熟悉《电业安全工作规程》的相关知识,并经考试合格 名称 电源电缆盘 个人工具箱 兆欧表 微机继电保护测试仪 万用表 试验接线 规格/编号 220V/10A / 1000V、500V 昂利 FLUKE / 单位 只 只 只 套 只 套 3.3工器具 √ 序号 1 2 3 4 5 6 数量 1 1 1 1 1 1 备注 在有效期内 在有效期内 在有效期内 3.4 材料 √ √ 序号 1 2 3 4 5 6 7 序号 1 名称 绝缘胶布 自粘胶带 小毛巾 酒精 焊锡丝 中性笔 毛刷 内容 进入现场不正确佩戴安全帽 1、 进入现场要精力集中,慎重行走。 2、 安全帽要戴正,帽带要系紧。 3、 严禁坐、踏安全帽或挪作他用。 规格 / / / 工业无水酒精 #2松香芯 / 1.5″ 单位 卷 卷 块 瓶 米 支 把 数量 1/2 1/2 1 1/4 >0.2 1 2 预控措施 备注 3.5 危险点分析及预控措施
2 3 高处作业不扎安全带 酒后进入施工现场 未经三级安全教育,不懂安全防护操作知识 1、 2m以上作业要扎好安全带,且挂在上方牢固可靠处。 2、 安全带要精心使用、随时检查,出现问题及时更换。 1、 进入施工现场的人员,一律禁止喝酒。 2、 任何人不得以任何理由酒后进入现场。 1、 严格执行公司、工区、班组三级安全教育制度。 2、 严格考试制度,禁止弄虚作假。 3、 明确安全职责及必要的安全知识和现场的特点。 1、 所有施工项目均应有安全措施,且交底后方可施工。 2、 施工人员对无安措或未交底有权拒绝施工。 3、 施工人员要严格按方案和安全措施执行,不得随意更改,若方案或措施有错误,应及时与技术人员协商解决。 1、 编制人要有高度责任感,有严谨审慎的科学态度。 2、 审批人要严细认真,把好审批关。 3、 未经审批严禁实施。 1、 按要求完善安全设施整治作业环境;否则严禁布置,工人有权拒绝施工。 2、 未经审批严禁实施。 1、 熟悉劳保用品和防护用品的使用方法。 2、 施工中正确使用。 3、 经常检查、维护并妥善保管防护用品。 1、 安全装置及设施严禁私自拆除、挪用。 2、 若施工需要,须拆除时应征求原搭设单位的同意。 3、 施工结束后按原样恢复。 1、 设备的金属外壳须接地。 2、 有问题处理时要停电,送电时要有人监护。 3、 测量工作电源的电压等级。 1、 认真检查仪器、仪表的检查日期、等级,严禁过期和超级使用。 2、 使用时须按说明书进行。 3、 严防受潮和撞击,现场使用防落物打击。 4 5 无安全技术措施或未交底施工 6 安全技术措施有重要错误 安全设施不完善、作业环境不安全又未采取措施 不正确使用劳动防护用品 7 8 9 擅自拆除挪用安全装置和设施 10 校验、调试时触电
11 仪器、仪表的不正确使用