综合管路系统介绍
1.1.1.1. 系统概述
弱电智能化系统是现代建筑物内的综合系统工程。它与建筑物内的机电设备如变配电、空调、照明等设施有密切关系。弱电系统对建筑来说是一个整体,每个弱电字系统都有各自的电缆管线,整个弱电的电缆布线遍布在整个建筑内。管路设计的目的是使这些电缆合理有序的安置在建筑物的综合管路中,是整个系统更加直观明了,各子系统间相互协调,最大程度的对系统进行最优秀的设计。
综合管路的工程设计,其内容包括与整个弱电系统相关的弱电预埋管、弱电竖井、桥架、管路。综合管路的设计和施工还牵涉到综合配管或调整,桥架敷设预埋等。我们在选用材料的时候根据我司以往的经验所有桥架要求采用热镀锌金属桥架,地上层采用KBG管,地下层采用镀锌钢管,各个子系统采用合用一个桥架,其中紧急广播及背景音乐和楼控的电源线另外单独穿管子,避免相互之间的干扰。
1.1.1.2. 需求分析
综合管路系统是各个智能化系统设备联结和集成的桥梁,由弱电桥架、管子及辅助材料等组成。综合管路的设计以智能化系统的整体规划和初步设计为基础,使整个智能化达到结构完整,系统集成、扩充和维护 1.1.1.3. 系统介绍 1.1.1.4. 弱电桥架
弱电桥架用角钢支架支撑,角钢架用膨胀螺栓固定在楼板下方。在楼板上并不需要预留预埋件,桥架由镀锌薄钢板制成,在配线时 ,桥架要留有一定的备用量(30%-40%)。
整个预埋管路和桥架的施工,可几个部分组成:引入配线、辅助配线箱或配线架;垂直桥架部分,楼层水平管线部分,配线接头箱,过路箱、分线箱以及出线盒等接线设备。单根桥架在每隔一定的距离之间连接一根短接线以达到接地的效果。
1.1.1.5. 管内穿线与线的连接
对穿管的线缆,不同系统线路,不应穿在同一管内或线槽内;穿线前,采用压缩空气,将管内的积水和杂物清除干净,并吸入少量滑石粉,以减少磨擦,并检查管口毛刺和刃口是否清除干净,以防穿线时导线绝缘被损坏;放线时采用放线架,以免导线扭结和背扣,同时,引入导线外圈抽线头放线,以免弄乱整盘导线或导线打成小圈扭结;导线在管内不得有接头和扭结,其接头应设在接线盒,管内导线包括绝缘层在内的总面积不应大于管子内空面积的40%,且导线绝缘层不得损坏,导线不得扭曲;如导线较多,为防止导线端头路途受阻,要剥出端部线芯,并排好,与引线一端缠绕接好,再穿管;穿线时,应靠两人配合进行,一人在一端拉钢丝,一人在另一端把所有电线紧拧成一束送入管内,二人动作协调一致,应尽量减少导线与管中处磨擦;导线的连接必须保证质量,割开绝缘层时,不得损伤线芯,芯线连接,绝缘带应均匀严密,不得低于原绝缘层的绝缘强度,注意钢管穿线前应先戴护口,
严禁先穿线后戴护口的施工方法,导线连接完毕,应在接头处作好锡焊处理,并采用绝缘带包扎牢。 1.1.1.6. 电缆敷设
电缆保护管的敷设:
电缆管不应有穿孔、裂缝,内壁应光滑,管口应无毛刺和尖角,管口做成喇叭形,弯管后,不应有裂缝,其弯扁程度不超过10%,弯曲半径不应小于电缆的最小允许弯曲半径,电缆管外表面刷沥青漆作防腐处理,镀锌管镀锌剥落处应涂防腐漆,埋入混凝土内的管子可不涂防腐漆,电缆管管径如无设计要求,管内径与电缆外径之比不小于1.5,每根电缆管弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个;电缆管连接应牢固,密封良好,两口对准,且不得直接对焊,电缆保护管必须作好接地跨接,若管接头采用套管焊接时可以除外;引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备的拆装和进出。
桥架采用引出管时,必须用开孔器开孔,开孔应整齐,与管孔径吻合,严禁采用气、电焊割孔,连接应采用管接头,严禁焊接,钢制桥架直线敷设超过30m,应采用伸缩连接板连接,桥架的转弯半径,不应小于电缆的弯曲半径,桥架及其支吊架均应良好接地,接地干线与每段桥架,均应至少有一点可靠连接,包括弯头等,在有振动的场所,还应装置弹簧垫圈,软连接处应采用纺织铜线连接。