精品文档
一建建筑实务知识点归纳
1、 结构的可靠性:安全性、适用性、耐久性;
2、 两种极限状态:承载力极限状态(安全性)、正常使用极限状态(适用性、耐久性); 3、 正常使用极限状态主要控制:变形、裂缝、振幅。
4、 结构杆件的基本受力形式:拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭转; 5、 在相同条件下,材料的度高,则结构杆件的承载力也高;
26、 临界力Pij?πEI,当两端固定时L0=0.5L ,当一端固定一端铰支时L0=0.7L ,当两端铰支时L0=L ,
2L0当一端固定一端自由时LO=2L。
4qL7、 悬臂梁端部的最大位移计算:f? ,L---梁的跨度,q—均布荷载 8EI8、 设计使用年限:
类别 1 2 3 4 设计使用年限(年) 5 25 50 100 示例 临时性结构 易于替换的结构 普通房屋和构筑物 纪念性建筑和特别重要的建筑 9、 环境类别:
类别 1 2 3 4 5 名称 一般环境 冻融环境 海洋氯化物环境 除冰盐等其他氯化物环境 化学腐蚀环境 腐蚀机理 碳化引起钢筋锈蚀 反复冻融导致砼破坏 氯盐引起钢筋锈蚀 氯盐引起钢筋锈蚀 硫酸盐等化学物质对砼的腐蚀 10、 设计使用年限为100年的砼最低强度等级为C30,50年的砼最低强度等级为C25。 11、 砼强度等级越大,水灰比越小。
12、 具有连续密封套管的后张法预应力钢筋,其砼保护层厚度可与普通钢筋相同,且不得小于孔道直径的1/2,
否则应比普通钢筋增加10mm。
13、 先张法预应力钢筋在全预应力状态下,其砼保护层厚度可与普通钢筋相同,否则应比普通钢筋增加10mm。 14、 直径大于16mm的热轧预应力钢筋保护层厚度可与普通钢筋相同。 15、 查看P10页的梁的弯矩图及剪力图。
16、 砼结构的优点:强度较高;可模性好,适用面广;耐久性和耐火性好;维护费用低;整体性好、延性好;
防震性和防辐射性好;易于就地取材。缺点:自重大、抗裂性较差、施工复杂、工期较长。
17、 影响砖砌体抗压强度的因素:砖的强度等级、砂浆的强度等级及其厚度、砂浆饱满度、砌筑时砖的含水率、
工人的技术水平。
18、 砌体的抗压强度较高而抗拉强度很低,所以砌体结构静力计算大多设计为刚性方案。
精品文档
精品文档
19、 影响墙的高厚比的因素有:砂浆强度、构建类型、砌体种类、支承约束条件、截面形式、墙体开洞、承重
和非承重。
20、 钢结构的连接方法有焊缝连接、铆钉连接、螺栓连接。
21、 多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身。框架结构的震害的严重部位多发生在梁柱节点和填充墙处;一般是
柱子的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱重于内柱,短柱重于一般柱。
22、 室外疏散楼梯和每层出口处平台,均应采取非燃烧体材料。平台的耐火极限不低于1h,楼梯段的耐火极限
不低于0.25h。
23、 在楼梯周围2m内的墙面上,除疏散门外,不应设置其他门窗洞口。
24、 疏散门不应正对楼梯段,疏散出口的门内、外1.4m范围内不应设踏步,门必须向外开且不设门槛。 25、 疏散楼梯的最小净宽度:医院病房楼1.3m;居住建筑1.1m;其他建筑1.2m。
26、 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。当必须采用时,踏步上下两级形成的平面
角度应不大于10°,且每级离扶手25cm处的踏步深度不应小于22cm。
27、 住宅套内楼梯的梯段宽度,当一边临空时不小于0.75m;当两侧有墙时不小于0.9m。 28、 楼梯平台过道处的净高不小于2m,梯段净高不小于2.2m。
29、 室内楼梯扶手高度不小于0.9m,楼梯水平段栏杆长度大于0.5m时,扶手高度不小于1.05m。 30、 楼梯踏步的最小宽度和最大高度(m):
住宅共用楼梯0.26/0.175; 幼儿园、小学校等楼梯0.26/0.15; 影院、剧场、体育馆、商场、医院、旅馆、大中学校等楼梯0.28/0.16; 专用疏散楼梯0.25/0.18; 服务楼梯、住宅套内楼梯0.22/0.20; 其他建筑楼梯0.26/0.17
31、 六种常用水泥:硅、普、矿、复、火、粉。
32、 六种水泥的初凝时间不得小于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得大于6.5h,其他五种
水泥的终凝时间不得大于10h。
33、 水泥的技术要求包括:凝结时间、体积安静性、强度及强度等级、标准稠度用水量、细
度、化学指标。
34、 影响水泥体积安静性不良的原因:水泥熟料矿物组成中游离氧化钙或氧化镁过多;或者
水泥中石膏掺量过多。
35、 水泥中游离氧化钙对水泥体积安静性的影响用煮沸法进行检验,测试方法可采用试饼法
或雷氏法。
36、 影响水泥强度的因素:矿物组成、混合料掺量、石膏掺量、细度、龄期、养护条件、试验方法。 37、 采用胶砂法来测定水泥3d和28d的抗压强度、抗折强度,根据测定结果来确定该水泥的强度等级。 38、 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的细度用比表面积表示,不小于300m2/Kg;其他水泥以筛余表示。 39、 常用水泥的选用:
精品文档
精品文档
硅 普通 1、早强、快硬; 2、高强(大于C50); 3、耐磨 1、普通环境;2、干燥环境;3、严寒露天或水位升降范围以内;4、防水抗 渗(也可选用火);5、耐磨。 矿复火粉 1、高湿环境或长期处于水中;2、厚大体积砼;3、受侵蚀介质作用的砼; 40、 钢材按化学成分分为碳素钢和合金钢;
41、 碳素钢根据含碳量的多少分为低碳钢(含碳量小于0.25%);中碳钢(含碳量大雨 0.25%~0.6%);高碳钢(含
碳量大于0.6%)。
42、 合金钢按合金元素的总含量分为:低合金钢(总含量小于5%);中合金钢(总含量5%~10%);高合金钢(总
含量大于10%)。
43、 建筑钢材的主要钢种有碳素结构钢、优质碳素结构钢和低合金高强度结构钢。
44、 优质碳素结构钢按冶金质量等级分为:优质钢、高级优质钢(牌号后加A)、特级优质钢(牌号后加E)。 45、 不锈钢是指铬含量在12%以上的铁基合金钢,铬的含量越高,钢的抗腐蚀性越好。
46、 钢材的主要性能包括工艺性能和力学性能。其中,工艺性能包括:焊接性能、弯曲性能;力学性能包括:
冲击性能、拉伸性能、疲劳性能。
47、 钢材的强屈比越大,钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大,安全性越高;但强屈比过大,钢材利用率
偏低,浪费钢材。
48、 碳是决定钢材性能的最重要元素;硅是我国钢筋用钢材中的主要添加元素;钢材中的有害元素包括硫、磷、
氧。
49、 一般水泥强度为砼强度1.5~2倍,对于高强度砼可取0.9~1.5倍。
50、 用低强度水泥配制高强度砼时,会使水泥用量过大,不经济,会影响砼的其他性能;用高强度水泥配制低
强度砼时,会使水泥用量偏少,影响砼的和易性及密实度,导致砼耐久性差。
51、 在配制砼时宜选用Ⅱ区砂,当采用一区砂时应提高砂率,并保持足够的水泥用量,以满足砼的和易性;当
采用三区砂时应降低砂率,以保证砼的强度。
52、 在相同条件下,细砂的总表面积大于粗砂。
53、 在钢筋砼结构中,粗骨料的最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4 ,且不得大于钢筋间最小净距的
3/4。
54、 对于砼实心板,可允许最大粒径为1/3 板厚,但不得大于40mm,对于采用泵送砼,碎石的最大粒径不大
于泵管的1/3,卵石的最大粒径不大于泵管的1/2.5。
55、 碎石或卵石的强度可用岩石抗压强度和压碎指标表示。当砼强度等级为C60及以上时,应进行岩石抗压强
度检验。粗骨料的岩石抗压强度于砼强度之比不小于1.5;对经常性的质量控制可用压碎指标值来检验。
56、 用硫酸钠溶液的5次循环后的质量损失来检验骨料的坚固性。
57、 对计使用年限为100年的结构砼,氯离子含量不得超过500mg/L,对使用钢丝或经热处理钢筋的预应力砼,
氯离子含量不得超过350mg/L。
58、 未经处理的海水严禁用于钢筋砼和预应力砼,无法获得水源时,海水只能用于素砼,且不宜用于装饰砼。
精品文档
精品文档
59、 粉煤灰是当前使用量最大、使用范围最广的砼掺加料。
60、 砼的和易性包括流动性、黏聚性、保水性。砼的坍落度或坍落扩展度为流动性指标,其值越大表示流动性
越大;对坍落度小于10mm的干硬性砼,用维勃稠度表示流动性,维勃稠度越大表示流动性越小。砂浆的稠度越大,表示砂浆的流动性越大。
61、 影响砼和易性的因素有:单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度。 62、 标准养护条件20±2℃,相对湿度95%以上,养护28天。
63、 结构设计中,砼的抗拉强度是确定砼抗裂度的重要指标,有时也用来间接衡量砼于钢筋的粘结强度。 64、 影响砼强度的因素:水泥强度、水灰比、骨料的种类、质量和数量,外加剂和掺合料、搅拌、振捣、养护
的温度和湿度、龄期。
65、 砼碳化是砼与外界发生反应,致使砼收缩裂缝,属外患;砼碱化(碱骨料反应)为砼内部发生的反应,致
使砼胀裂,属内忧。
66、 碳化使砼的碱度降低,削弱砼对钢筋的保护作用,可能导致钢筋锈蚀,显著增加砼的收缩,提高了砼的抗
压强度,但同时可能产生收缩裂缝,致使砼的抗拉、抗折强度降低。
67、 外加剂的分类及作用:
1) 改善砼流动性的外加剂:减水剂、引气剂、泵送剂;
2) 改善砼你凝结时间、硬化性能的外加剂:缓凝剂、早强剂、速凝剂; 3) 改善砼耐久性的外加剂:引气剂、防水剂、阻锈剂; 4) 改善砼其他性能的外加剂:膨胀剂、防冻剂、着色剂。
68、 砼中掺入减水剂,当不减水时提高砼流动性;当减水不减少水泥时提高砼强度;当减水的同时减少水泥时
节约水泥、改善砼的耐久性。
69、 早强剂多用于冬季施工或抢修工程。
70、 缓凝剂多用于高温季节、大体积砼、泵送、滑膜施工及远距离运输的砼,不宜用于最低气温5℃以下施工的
砼,以及由早强要求和蒸汽养护的砼。
71、 早强剂和缓凝剂不能同时使用。
72、 引气剂可改善砼和易性,减少泌水离析,提高砼的抗渗性、抗裂性和抗冻性,但由于含气量增加,降低了
砼的抗压强度。
73、 膨胀剂适用于补偿收缩砼、填充用膨胀砼、灌浆用膨胀砂浆、自应力砼。含硫铝酸钙类、硫铝酸钙—氧化
钙类膨胀剂的砼,不得用于长期环境温度为80℃以上的工程。含氧化钙类膨胀剂的砼不得用于海水或有侵蚀性水的工程。
74、 防冻剂显著降低砼的冰点。含亚硝酸盐、碳酸盐的防冻剂严禁用于预应力砼结构;含六价铬盐、亚硝酸盐
的防冻剂严禁用于饮水工程及与食品相接触的工程,严禁食用;含有硝铵、尿素等产生刺激性气味的
防冻剂严禁用于房屋建筑工程。
75、 泵送剂适用于泵送施工的砼,特别是大体积砼、高层和超高层建筑、滑膜施工、水下灌注桩砼。
精品文档
精品文档
76、 对于钢筋砼和有耐久性要求的砼,应严格控制砼中氯离子含量和碱含量。
77、 石灰的主要成分是氧化钙,生石灰不能直接用于工程,试用前必须熟化,石灰膏在使用前必须进行
陈伏,一般在2周左右。
78、 石灰的技术性质:1)保水性好;2)硬化较慢、强度低;3)耐水性差;4)硬化时体积收缩大;不
宜单独使用;5)吸湿性强。
79、 石膏的主要成分为硫酸钙,建筑石膏的技术性质:1)凝结硬化快;2)硬化时体积微膨胀;3)硬化
后孔隙率高;4)防火性好;5)耐水性和抗冻性差。
80、 建筑石膏初凝时间不小于3min,终凝时间不大于30min,还应满足放射性核素限量和限制成分含量。 81、 建筑石膏在运输和储存时应注意防潮,一般储存3个月后,强度降低30%,储存期超过3个月或受
潮的建筑石膏,需经检验后才能使用。
82、 花岗石(主要成分氧化硅)构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐酸耐磨,属酸
性硬石材;大理石(主要成分氧化钙、氧化镁)属碱性中硬石材;
83、 石材的技术要求包括:规格尺寸偏差、平面度允许公差、角度允许公差、外观质量和物理性能。其
中物理性能包括:体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度、耐磨度及镜向光泽值; 84、 大理石的体积密度≥2.3g/cm3;吸水率≤0.5%;干燥压缩强度≥50MPa;弯曲强度≥7 MPa;耐磨度
≥10,镜向光泽值≥70光泽单位。
85、 陶瓷卫生产品的主要技术指标是吸水率;普通卫生陶瓷吸水率≤1%,高档的≤0.5%
86、 节水型和普通型坐便器的用水量分别不大于6L和9L;节水型和普通型蹲便器的用水量分别不大于
8L和11L;小便器的用水量分别不大于3L和5L。 87、 木材的含水率指标是:纤维饱和点、平衡含水率。
88、 纤维饱和点随树种而异一般为25%~35%,平均值30%,是木材物理力学性质是否随含水率变化的转
折点。当含水率大于纤维饱和点时,木材收到干燥或受潮,不产生湿胀干缩;当含水率小于纤维饱和点时,木材收到干燥或受潮,产生湿胀干缩。
89、 平衡含水率随地域而异,是木材和木制品使用时避免变形或开裂应控制的指标。 90、 木材的变形在顺纹方向最小,径向较大,弦向最大。
91、 干缩引起木材的翘曲、开裂、接榫(sun,三声)松动、拼缝不严;湿胀造成表面鼓凸。 92、 木材的强度排序:抗拉>抗弯>抗压>抗剪;且抗剪强度的横纹方向>顺纹方向;抗拉、抗弯、抗
压的顺纹方向>横纹方向。
93、 一类民用建筑指:老医教幼学。其室内装修用人造木地板必须采用E1类,甲醛释放量≤0.12mg/m3;
采用气候箱法测试。 94、 胶合板的分类:
1) 按原木种类分为:阔叶树胶合板、针叶树胶合板; 2) 按用途分为:普通胶合板、饰面胶合板;
精品文档