=0.779+0.35+4=5.14 KN ③立杆的轴心压力设计值: 根据公式:N=1.2 NGK+1.4∑N

QiK

=1.2×5.14+1.4×4.5=14.46 KN 3)、立柱稳定性验算

根据钢管采用¢4 8×3.5,钢材Q235,间距=1m,

分别查得:

立柱截面积A=4.89cm2 回转半径i=1.58 cm

钢材抗压强度设计值f c=205N/mm2 立柱计算长度系数ü=1.32

立柱长细比为入=(u.h)/i=1.32×160/1.58=133.67,满足5.1.6条第1款“不应大于150”的最严格要求(脚手架规范为210)。

查表得稳定系数¢=0.243 立柱稳定承载力设计值:

ΦAfc=(0.381×4.89×100×205)/1000=38.19KN N=14.46 KN<ΦAfc =38.19 KN 立柱稳定性满足要求。 5.5、地基容许承载力验算: 混凝土强度也满足垫板反力要求。

6、架体验收

当脚手架搭设完毕后,便对架体进行检查和验收。验收时由项目负责人、项目技术负责人、安全员、架子工长等共同进行。按照JGJ130—2001中第八章“脚手架的验收标准”报请监理单位进行验收。

脚手架在通过检查确认签字合格后方可使用。

7、脚手架拆除

7.1、脚手架拆除前,要全面检查扣件的连接、连墙杆、支撑系统等是否符合构造要求。

7.2、根据检查结果,补充完善本设计中拆除顺序和措施,经项目部审核批准后,方准进行。

7.3、由架子工程负责人进行拆除前的安全检查,并作交底。 7.4、上架前,先清除架上的杂物及地面的障碍物,在操作区域内设置警戒标志和围护,非操作人员一律不得进入操作区内,并派人看护。

7.5、拆除时,必须由上而下逐层拆除,并遵循“后搭先拆”的原则,严禁上下同时作业。连墙杆必须随脚手架拆除,严禁先拆连墙杆件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高度不大于2步,如遇特殊情况,应增设连墙杆件。

7.6、当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(6米)时,应先在适当位置搭设临时抛撑,加固后,再拆连墙杆。

7.7、脚手架拆卸时,严禁将任何杆件从上往下抛掷楼面。在楼层部位放置在楼层上,离开楼层时用绳子往下系。

7.8、当拆除的杆件全部运到地面后,及时清理、检查、整修与保养,然后按照规格品种随时码放在指定的位置,码放成堆、整齐。

8、施工组织措施:

项目部成立脚手架搭设安全领导小组,设组长一人,副组长一人,成员三人。具体分工如下:

组长:负责脚手架搭设所需资源的配备,协调。

副组长:负责脚手架工程的技术交底、技术指导、过程监督,按规范标准组织验收。

成员:义务安全员负责脚手架搭设的指导,安全教育、过程控制、参加验收。

成员:作业队安全员负责脚手架搭设过程的控制,对参加搭设人员进行安全教育、安全监督、安全检查、过程控制、参加验收。

成员:架子工班长负责贯彻架子搭设方案,执行技术、安全交底、人员组织、全过程控制、参加验收指导。

9、安全措施

9.1、搭设前,对参加搭设的人员进行安全技术交底,向他们讲明安全操作事项和安全要求及工艺要求。

9.2、参加搭设的人员进入现场,必须戴好安全帽,系挂好安全带,操作前,先检查脚手板的铺设是否平整,有无探头板的出现。

9.3、在搭设区域,认真做好围护工作,并派人进行看守,非作业人员杜绝进入作业区内。

9.4、搭设人员必须是经过按现行国家标准?特种作业安全技术考核管理规则?(GB5306)考核合格的专业架子工。上架人员必须进行定期体检,合格者方可上架作业。

9.5、脚手架在使用前,必须经项目部领导、安全员、架子工等有关人员共同进行验收合格后方能使用。

9.6、作业层用安全密目网和小眼安全网(20mm×20mm的眼)全部围护并设置1.2 米高的防护栏杆,操作面禁止堆放杂物。

9.7、施工层的荷载必须符合设计要求,不得超载,不得将模板支架、缆风绳和砼输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。

9.8、经常对脚手架进行检查和维护

1)定期(每两个星期)对脚手架进行一次检查,检查杆件的设轩和连接,连墙杆、防坠、防倾装置是否有效、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;扣件螺栓是否松动;安全防护措施是否符合要求;是否超载等。

2)安全人员不定期地进行巡查,检查杆件是否松动,安全防护网是否破损,架板的接头部位是否移动和松动。

3)对检查中出现的问题必须做到及时地定人、定时间进行整改。 9.9、在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆,纵横向扫地杆、连墙杆。

9.10、在脚手架与结构处施工焊接作业时,在焊点下方用铁皮器具等在下面,操作人员处配备灭火器且专人看护,防止焊渣、焊火掉在竹笆板或安全网上引起火灾。

9.11、当施工完毕后,脚手架的拆除期间,严格按照规范要求进行拆除。拆除时注意以下几点:

1)搭脚手架前,首先对拆除人员进行安全技术交底,正确佩戴安全帽和安全带。

2)地面设置围栏和警戒标志,派专人看守,严禁非操作人员入内。

3)杜绝将架上的物件向下抛扔,用绳结下放或接放在所在结构层的层面上,然后利用塔吊或物料提升机往下运送。

4)遇有四级或四级以上大风和大雨、大雪时,必须停止拆卸。 5)拆除完毕后,必须及时清理现场,将脚手架的杆件入库或堆码整齐。

山东显通安装有限公司