钢结构施工质量及保证措施
3. 工艺质量保证措施 3.1 钢结构制作
(1)所选用的钢材必须具有出厂合格证及原始资料,进场后必须取样复试, 合格后方可使用。
(2)选择性能良好,使用功能齐全的加工设备。
(3)焊条应具有出厂合格证或材质报告,要求电焊条使用前应用烘干箱进 行烘干,使用埋弧焊接选用的焊丝及焊剂必须与所用的母材相配套。
(4)钢构件制作完成后需进行除锈,除锈后 24h 之内涂上底漆,保证油漆的漆膜厚度满足设计要求。
(5)所有操作人员必须严格按技术、质量、安全交底内容执行,焊接人员 必须持证上岗。
(6)为保证制作精度,钢构件下料时要预放收缩量,预放量视工件大小而 定,根据本企业类似工程经验及符合规范要求。
(7)制定合理的焊接顺序,当几种焊缝要施焊时,应先焊收缩变形较大的 横缝,而后焊纵向焊缝,或者是先焊对接焊缝而后再焊角焊缝。
(8)焊接型钢的主焊缝应在组装加劲肋板零件之前焊接。主焊缝的焊接顺序应按焊后变形需要考虑其焊接顺序而交错进行。
3.2 钢结构安装
(1)钢结构吊装过程严格执行《钢结构施工及验收规范》GB
1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
50205 - 2001。
(2)吊装前必须对基础纵横轴线及水平标高、钢构件外形尺寸、焊接质量 进行复验合格后施工。
(3)施工前必须进行技术交底。
(4)施工时特殊工种上岗人员必须有劳动局颁发的上岗证书。 (5)测量仪器必须经过计量检定为合格方可使用。 (6)施工中坚持三检(自检、互检、专业检)制度,严格工序质量检验。
3.3 压型钢板安装
(1)在运输及吊装许可的条件下,应采用长尺寸的板材以减少接缝,提高保温性能和防水效果。
(2)压型钢板固定,在横波每两块板有一波搭接,搭接面用密封胶条密封, 再用防水密封膏密封,并用自攻螺钉与檩条固定。
(3)每块板端部不少于 3 个螺钉,中间支撑处在大于 3m 檩距的情况下, 至少有一个自攻螺钉连接。
(4)板材搭接于檩条上,保证搭接长度要求,搭接部分用拉铆钉连接并施以防水密封膏,外露钉头涂密封膏。
(5)包边钢板的搭接尽可能背风向,搭接长度大于20~50mm,拉铆钉间距小于 500mm。
(6)自攻钉拉铆钉设于波峰上,并进行防水处理。
(7)一旦彩色涂层划伤或锈斑时,应采用相应系列涂料补刷。 进行现场的施工放样,放样按 1︰1 的比例实物放样进行,制作
2文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
出样板和样杆, 作为下料加工的依据。样板和样杆应注明工号、图号、件号、数量等,样板、样 杆应妥善保管,直至工程结束方可销毁。放样划线时,应清楚标明装配标记、螺 孔标注、加强板的位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验线,必要时制作 样板。注意预留制作,安装时的焊接收缩余量(按 2mm 考虑);切割、刨边和铣
加工余量;安装预留尺寸要求。划线前,材料 的弯曲和变形应予以矫正。
放样和样板的允许偏差见下表 。 序号 1 2 3 4 5 6 项目 平行线距离和分段尺寸 对角线差 宽度、长度 加工样板角度 孔距 质量检验方法: 2.2.3 下料
根据样板和配料表进行套裁,尽可能节约材料,同时便于切割。钢材下料采 用气割,型材采用切割,以保证切断面的质量。切割前应将钢材切割区表面铁锈、 污物等清除干净,切割后应清除熔渣和飞溅物。
下料的允许偏差见下表 2:
3文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.
允许偏差 ±0.5mm 1.0mm ±0.5mm ±20′ ±0.5m 用钢尺检测