人工挖孔桩专项施工方案
裕洋·未来城1#、2#商住楼
基础人工挖孔桩
专
项
施
工
方
案
江苏扬州建工建设集团有限公司
二0一二年十月
目 录
1编制说明及依据…………………………………………………………………………2 1.1 编制说明……………………………………………………………………………2 1.2 编制依据………………………………………………………………………………2 1.3 采用的技术标准、规范……………………………………………………………2 2工程概况………………………………………………………………………………2
- 0 -
人工挖孔桩专项施工方案
2.1工程设计概况…………………………………………………………………………2 2.2人工挖孔桩设计………………………………………………………………………3 2.3水文地质情况…………………………………………………………………………4 2.4工程特点………………………………………………………………………………4 3挖孔桩施工方法………………………………………………………………………5 3.1施工前的准备工作…………………………………………………………………5 3.2开挖顺序……………………………………………………………………………5 3.3人员安排……………………………………………………………………………5 3.4施工机械设备………………………………………………………………………6 3.5每环进尺次深度……………………………………………………………………6 3.6开挖方法……………………………………………………………………………6 3.7出土及提升…………………………………………………………………………6 3.8流沙段处理方案…………………………………………………………………………6 3.9钢筋笼安装…………………………………………………………………………7 3.10混凝土浇筑方法……………………………………………………………………7 4挖孔桩施工工艺………………………………………………………………………7 4.1施工流程…………………………………………………………………………7 4.2施工工艺…………………………………………………………………………9 4.3护壁施工……………………………………………………………………………10 4.4土石方提升…………………………………………………………………………10 4.5孔桩封底……………………………………………………………………………10 4.6钢筋笼制安…………………………………………………………………………10 4.7桩身砼浇筑…………………………………………………………………………10 5挖孔桩终孔验收及成桩的质量检测…………………………………………………11 5.1挖孔桩终孔验收……………………………………………………………………11 5.2成桩质量检测………………………………………………………………………12 6施工保证措施…………………………………………………………………………12 6.1质量保证措施…………………………………………………………………………12 6.2安全保证措施………………………………………………………………………14
6.3安全
- 1 -
人工挖孔桩专项施工方案
用电技术措施…………………………………………………………………15 6.4坠落事故预防………………………………………………………………………16
工程
基础人工挖孔桩专项施工方案
1编制说明及依据
1.1 编制说明
根据对设计图纸、岩土工程补充勘察说明及对周边环境的调查,并对工程特点进行深入分析,结合考虑我公司的技术、装备、特长、管理水平,在总结以往同类工程施工经验的基础上,编写了本专项施工方案。
1.2 编制依据
(1)房地产公司“裕洋·未来城1#、2#商住楼”工程设计图纸。
(2)房地产公司“裕洋·未来城1#、2#商住楼”工程岩土工程勘察说明。 1.3 采用的技术标准、规范
(1)《建筑桩基技术规范》JGJ94-94
(2)《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》 (3)《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) (4)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)
(5)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) (6)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99
(7)《混凝土结构工程施工质量验收》GB50204-2002 (8)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (9)《地下防水工程质量验收规范》GBJ50208-2002 (10)《地下工程防水技术规范》GBJ50108-2001 (11)《混凝土结构设计规程》GB50010-2002 (12)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 (13)《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 (14)《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 (15)《城市测量规范》CJJ8-99
- 2 -
人工挖孔桩专项施工方案
(16)其他相关国家、地方标准规范。 2工程概况
2.1 工程设计简况
本工程总建筑面积:约79683.79平方米。为现浇钢筋混凝土整体式框架剪力墙结构,主体地上三十二层,地下一层。地下室层高3.90米,一层层高4.50米,二层层高5.40米,架空层层高3.90米,四~三十二层层高2.95米,建筑物总高度97.90米,属高层民用建筑。建筑工程等级为一级,结构抗震设防烈度为六度,建筑设计合理使用年限为50年。根据本工程基础勘察报并告结合现场实际试挖情况,基础持力层(中风化岩)深均在10m左右,地下水埋深较大,现拟采用桩径φ900~2400圆形人工挖孔桩加钢筋混凝土支护体系。
2.2 人工挖孔桩设计
人工挖孔桩桩径为φ900~2400,桩径有φ900, φ1000,φ1200,φ1300, φ1400,φ1500, φ1600,φ1800, φ2400九种,分别为J-1、J-2、J-3、J-4(A)、J-5、J-6、J-7、J-8、J-9、J-10、J-11、J-12、J-13、J-14、J-15、J-16、J-17、J-18、J-19、 J-20、J-21 、J-22,本工程共有242根桩。
桩形 桩径 数量 J-1为 园形ф900 21根 J-2为 园形ф900 31根 J-3为 园形ф900 15根 J-4为 园形ф900 1根 J-5为 园形ф1000 1根 J-6为 园形ф1300 11根 J-7为 园形ф1400 3根 J-8为 园形ф1000 10根 J-9为 园形ф1000 24根 J-10为 园形ф1200 4根 J-11为 园形ф1300 28根 J-12为 园形ф1300 11根 J-13为 园形ф1300 13根 J-14为 园形ф1400 22根 J-15为 园形ф1400 22根 J-16为 园形ф1500 1根 J-17为 园形ф1600 15根 J-18为 园形ф1600 4根 J-19为 园形ф1600 1根 J-20为 园形ф1800 1根
- 3 -
人工挖孔桩专项施工方案
J-21为 园形ф1800 2根 J-22为 园形ф2400 4根
护壁采用钢筋混凝土护壁,厚150mm;桩芯砼等级为C40,护壁均采用C40砼现浇,主筋保护层厚50mm(详细参数参阅基础结构设计图)。
2.3 水文地质情况
根据岩土土工程补充勘察说明的地层情况从上至下为:
(1)拟建场地位于辽东路东侧,原始地貌为山地及马家河一级阶地,由开山形成较平坦场地,最大切山高度在30米左右,场地东侧靠近山体边坡。
(2)场地属北亚热带湿润气候区,四周群山阴隔,受气流影响小,气候温和,四季分明,年平均气温15.5℃,极端最高气温41.1℃,极端最低气温–14.9℃,最冷月为元月,月平均气温0℃以上,属不冻区号;7-9月为雨季,据1968年至1988年21年的降雨量资料统计,这三个月多年月平均降雨量之和,占年平均降雨量的49%,21年平均降雨量为828.5毫米,连续降雨的日数都在5天以上,10于以上的可达6个月,最长可达20余于。十堰地区200年一遇的年降水量可达1600mm,年最大蒸发量1858.5mm,有记载最大日降水量336.7mm.
(3)场区位于新华夏系第三隆起带与秦岭巨型纬向构造带南亚带的交汇处,区内有斜贯测区的北西向区域性断裂,有北东向复式褶皱及近东西向彼此相互平行的断裂带及与此相伴生的北西、北东向张扭性断层,依断裂与褶皱的分布规律和生成发展的主要时期,初步划分出北西向构造体系、东西向构造体系及新华夏构造体系。
场地位于十堰断裂北侧约2KM,十堰倒转北斜的东翼,没有大的断裂通过,在区域稳定性上属于较稳定地块。
(4)根据勘察,场地原始地貌为低山及河流一级阶地,场地平整后东侧大部分地段基岩出露,西侧为填方区,勘察中主要揭露的覆盖层为Q4的填土及河道部位的冲洪积物,下伏基岩为片岩,主要特性描述如下:
①素填土(Q4 ml):杂色,松散、干,高压缩性,成分混杂,主要成分为开山的石渣,局部有少理粘性土,填方时间2年左右,主要分布在场地西侧靠近辽东路部位,揭露最大厚度5.1米,厚度及密实度不均匀。
②粉质粘土(Q4 al+pl):黄禢色,可塑,成分均匀,切面光滑,无摇震反应,干强度较高,分布不均匀,揭露最大厚度3.7米。
③粉土(Q4al+pl):黄褐色,检散~稍密,湿~饱和,成分均匀,粘粒含量较高,摇震反应慢,揭露最大厚度5.2米。
- 4 -