好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

RACK2000C网管机架配置指导

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

网管机架卡配置指导

机架网管卡背后接口说明:

从上往下3个接口分别是:EHTER ; CONSL; UPLINK RST:恢复出厂默认设置(配置错误后恢复出厂的设置)

备注:把网管卡上电时按住RST 键,维持20秒左右时间网管卡将自动恢复出厂设置(IP地址192.168.1.251,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1)

现场接EHTER口至电脑网口进行配置 网管卡设备默认ip地址:192.168.1.251 将电脑ip改为与设备同一网段:

192.168.1.x 255.255.255.0 192.168.1.1

然后在浏览器输入192.168.1.251进入配置界面

账号:admin 密码:123

进入管理配置—网络配置,对网管卡进行ip配置 需要将设备ip 地址改为现场对应PLC网段ip地址 以劳动东路S01 109为例:

将设备ip配置为

IP:192.168.29.91 子网掩码:255.255.255.192 网关: 192.168.29.126 配置完成后,将电脑配置成plc网段IP进入网管机架卡界面进行检查确认即可

对现场设备ip配置后将网口接入交换机PLC段的网口完成后整理表格,待节后前往方便在中控添加对应节点

现场安装位置 S01-109 IP地址 子网掩码 网关 192.168.29.91 255.255.255.192 192.168.29.126 交换机接口 自控2层6口

RACK2000C网管机架配置指导

网管机架卡配置指导机架网管卡背后接口说明:从上往下3个接口分别是:EHTER;CONSL;UPLINKRST:恢复出厂默认设置(配置错误后恢复出厂的设置)备注:把网管卡上电时按住RST键,维持20秒左右时间网管卡将自动恢复出厂设置(IP地址192.168.1.251,子网掩码255.