火力发电厂安全性综合评价标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

火力发电厂安全性综合评价标准

目录

2.5 热控…………………………………………………………………………………… 2.5.1 热工控制系统性能…………………………………………………………… 2.5.2 数据采集系统(DAS)功能……………………………………………………. 2.5.3 模拟量控制系统(MCS)功能…………………………………………………. 2.5.4 顺序控制系统(SCS)功能……………………………………………………… 2.5.5 汽轮机DEH、旁路、给水砂汽轮机MEH控制系统功能………………….. 2.5.6 锅炉炉膛安全保护系统(FSSS)功能………………………………………….. 2.5.7 热工保护系统(FSSS除外)……………………………………………………. 2.5.8 热工就地设备…………………………………………………………………. 2.5.9 热工管理………………………………………………………………………. 2.5.10 热工自动化试验室……………………………………………………………

1 / 44

生 产 管 理

序号 2 2.5 评价项目 标准分 查证方法 生产设备评价 热控 8210 1200 200 扣分条款 扣分标准 扣分 查评依据 实得分 2.5.1 热工控制系统(包括DAS、MCS、SCS、DEH、MEH、BPS、FSSS、热工保护)性能 2.5.1.1 热工电源一般规定 10 2.5.1.2 热工控制系统电源 (1)热工控制系统电源配置 25 查看电源系统①热工控制柜(盘)电源电压等级超过220V 图和现场检查 ②进入控制装置柜(盘)的交、直流电源除停电一段时间不影响安全外,没采用两路电源供电或两路电源不能互为备用 检查安全情况③工作电源故障时,备用电源无法自投或自通报、运行值投不成功 班记录及设备台帐 查看电源系统④热工交流动力电源配电箱无两路输入电源图和现场检查 或两路电源引自厂用低压母线的同一段,在有事故保安电源的发电厂中,其中一路输入电源未采用厂用事故照明保安电源 查看电源系统分散控制系统、汽轮机数字电液控制系统、图和现场检查 机组保护回路、火检装置及火检冷却风机控制等的供电,未采用“一路为交流不停电电源,一路来自厂用保安电源”的配置 10 10 10 《火力发电厂设计技术规程(热工自动化部分)》DL/5000—2000第12.11项第1条和第2条 10 《火力发电厂设计技术规程(热工自动化部分)》DL/5000—2000第12.11项第3条 5 5 2 / 44

生 产 管 理

序号 评价项目 标准分 查证方法 (2)热工分散控制 系统电源 现场检查,检查测试记录 10 扣分条款 ①电压波动≥10%额定电压或频率范围 超出50Hz±0.5Hz(或不满足制造厂要求) 扣分标准 扣分 查评依据 实得分 10 10 10 5 5 《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》国电安运(1998)483号第6.1.1条 《火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程》DL/T659—1998第6.2条 《火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程》DL/T659—1998第4.8条 《火力发电厂分散控制系统运行检修导则》 《火力发电厂分散控制系统运行检修导则》DL/T774—2001第3.2.1条 (3)分散控制系统各控制站分别配有各自的空气开关或保险,容量合适 (4)分散控制系统电源冗余切换 5 查看电源系统②分散控制系统两路电源均为UPS时,进线图和现场检查 在同一供电母线上 ③UPS电源二次侧未经过批准,随意接入新的负荷或UPS电源无20%—30%以上裕量 查看控制站电①分散控制系统各控制站未分别配有各自的源系统图和现空气开关或保险 场检查 ②保险容量不合适 5 2.5.1.3 接地要求 (1)分散控制系统接地要求 10 查看切换记录 ①人为切除工作电源,备用电源未自动投入工作 ②电源切换过程中,控制系统工作异常,中间数据及累计数据丢失 ③电源系统未进行冗余切换试验或无电源系统冗余切换试验记录 查看现场、检查测试报告 ① 分散控制系统不满足“一点接地”的要求,接地与电厂电气接地网间距不足10米或接地电阻超过2Ω,当分散控制系统与电厂电力系统共用一个接地网时,控制系统地线与电气接地网有两个及其以上连接点或接地电阻超过0.5Ω(或不满足制造厂要求) 检查测试报告②无机组大修时分散控制系统接地电阻测试单及机组大修记录 时的测试记录 ③分散控制系统接地电阻测试记录不全 5 5 5 10 5 5 1/处 5 3 / 44

生 产 管 理

序号 评价项目 标准分 查证方法 现场检查 5 35 10 现场检查 扣分条款 I/O屏蔽线(除特殊要求外)不满足单端接地的要求 分散控制系统包括单独配置的FSSS系统、DEH系统、外围设备控制系统的操 扣分标准 扣分 查评依据 实得分 5 10 第3.2.2.2条、3.2.2.1条 《分散控制系统设计若干技术问题规定》电规发(1993) 103号 第9条 《火力发电厂设计技术规程 (热工自动化部分) 》DL/5000—2000第12.9.4项第1 条 (2)I/O屏蔽线接地应满足单端接地要求 2.5.1.4 操作员站 (1)操作员站的配置 (2)用于紧急安全停机按钮的配置 10 作员站配置为1套且无足够的后备监控 手段 查看设计图纸 ①无独立于分散控制系统的单独汽轮机跳闸现场检查重要后备操作手段 按钮实际配置 ②无独立于分散控制系统的单独总燃料跳闸后备操作手段 ③无独立于分散控制系统的单独的锅炉安全门后备操作手段(机械式可不 装) ④无独立于分散控制系统的单独的汽包事故放水门后备操作手段 ⑤无独立于分散控制系统的单独的汽轮机真空破坏门的后备操作手段 ⑥无独立于分散控制系统的单独的直流润滑油泵后备操作手段 ⑦无独立于分散控制系统的单独的交流润滑油泵后备操作手段 ⑧无独立于分散控制系统的单独的发电机—变压器跳闸后备操作手段 ⑨无独立于分散控制系统的单独的电机灭磁开关后备操作手段 4 / 44

10 10 10 10 10 10 10 10 10 生 产 管 理

序号 评价项目 标准分 查证方法 (3)操作员站负荷率 5 现场检查 扣分条款 ⑩无独立于分散控制系统的单独的柴油机启动后备操作手段 在不同工况下测试5次,每次测试时间为10s,取平均值,操作员站CPU负荷率大于40% 扣分标准 扣分 查评依据 实得分 10 《火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程》DL/T659—1998第6.8条 5 (4)操作员站工作可靠性 5 (5)SOE时间应与主时钟同步,正常工作 检查安全情况通报、运行值班记录及设备台帐 现场检查、核对 操作员站存在死机现象 2/次 时间不同步或不能正常工作 5 《火力发电厂分散控制系统运行检修导则》 DL/T774—2001第5.1.3条 《火力发电厂分散控制系统运行检修导则》 DL/T774—2001第4.6.3条 《火力发电厂分散控制系统运行检修导则》 DL/T774—2001第4.6.1条 5 2.5.1.5 工程师站和历史数据站 (1)工程师站分级授权 20 检查管理制度,询问有关人员 ①热工自动化人员未分级授权使用工程师站、操作员站等人机接口 ②非授权人员使用工程师站、操作员站 组态功能 5 5 5 5 (2)操作系统、组态软件和应用软件 5 检查保存的拷①未执行“操作系统装在硬盘上时,应每年贝软件及记录 拷贝一次,操作系统固化在EPROM上时,应详细记录模件与EPROM的编号和版本号” ②未执行“组态软件在检修前后必须完整的拷贝一次,检修后进行核对并拷贝 5 5 / 44

火力发电厂安全性综合评价标准

火力发电厂安全性综合评价标准目录2.5热控……………………………………………………………………………………2.5.1热工控制系统性能……………………………………………………………2.5.2数据采集系统(DAS)功能…………………………………………………….2.5.3模拟量控制系统(MCS)功能………………