照明供电及其设计相关例题练习题
1.在办公室、阅览室等长时间连续工作的房间,其地面的照度比宜为( )。
A. 0.2~0.4
B. 0.4~0.8
C. 0.5~0.7
D. 0.7~1.0
正确答案: D
2.灯具出口平均亮度≤20×103cd/m2,直接眩光限制等级为Ⅱ级,直接开敞型灯具的最小遮光角应为( )。
A. 10°
B. 15°
C. 20°
D. 25°
正确答案: A
3.办公室、阅览室等工作房间一般照明照度的均匀度,按最低照度与平均照度之比确定,其数值不宜小于( )。
A. 0.5
B. 0.6
C. 0.7
D. 0.8
正确答案: C
4.局部照明与一般照明共用时,工作面上一般照明的照度值宜为总照度值的1/3~1/5,且不宜低于( )。
A. 20lx
B. 30lx
C. 50lx
D. 75lx
正确答案: C
5.在体育运动场地内的主要摄像方向上,垂直照度最小值与最大值之比不宜小于( )。
A. 0.25
B. 0.35
C. 0.4
D. 0.5
正确答案: C
6.光源色温小于3300K时,其色表特征为( )。
A.暖
B.中间
C.冷
D.较冷
正确答案: A
7.办公室、休息室等辨色要求较高的场所照明光源的显色指数Ra应为( )。
A. Ra>80
B. 60≤Ra<80
C. 40≤Ra<60
D. Ra<40
正确答案: B
8.运动场地彩电转播用光源一般显色指数Ra不应小于(
A. 60
B. 65
C. 70
D. 80
正确答案: B
9.主要通道上疏散照明的地面水平照度不宜低于( )。
A. 0.5lx
B. 0.75lx
C. 1lx
D. 2lx
正确答案: A
)。 10.当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于( )
A. 50lx
B. 75lx
C. 100lx
D. 150lx
正确答案: A
11.照明灯具的选择应优先选用配光合理,效率较高的灯具。室内开启式灯具的效率不宜低于( )。
A. 75%
B. 70%
C. 55%
D. 50%
正确答案: B
12.根据工作场所的环境条件,在特别潮湿的场所,应采用带防水灯头的( )灯具。
A.密封式
B.封闭式
C.安全式
D.开敞式
正确答案: D
13.应急照明应选用( )光源。
A.高压汞灯
B.小功率的金属卤化物灯
C.白炽灯
D.高压钠灯
正确答案: C
14.工业企业室内一般照明的最低悬挂高度,当采用有反射罩的荧光灯,其灯管功率大于40W时,应为( )。
A. 2.0m
B. 2.5m
C. 3.0m
D. 3.5m
正确答案: A
15.GBJ133—1990《民用建筑照明设计标准》规定,直接眩光限制质量等级可按眩光程度分为( )。
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
正确答案: B