好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆、电线知识1202

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. .

BS6387要求通过水平燃烧实验、水喷淋实验和机械冲击震动燃烧实验。水平燃烧实验为A级650℃/3h、B级750℃/3h、C级950℃/3h和S级950℃/3min.

A级表示在650℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;B级表示在750℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;C级表示在950℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;S级表示在950℃下施加300伏电压水平燃烧3分钟不击穿。

水喷淋燃烧实验分为W级,表示在施加300伏电压燃烧15分钟然后再淋水燃烧15分钟不击穿。冲击震动燃烧实验分为X级650℃/15min、Y级750℃/15min和Z级950℃/15min、X级表示在650℃下施加300伏电压一边燃烧一边每30秒机械冲击震动15分钟不击穿;Y级表示在750℃下施加300伏电压一边燃烧一边每30秒机械冲击震动一次15分钟不击穿;Z级表示在950℃下施加300伏电压一边燃烧一边每30秒机械冲击震动一次15分钟不击穿。BS6387要求的最高级别型号为CWZ.

.. ..

. .

1KV及以下架空绝缘电缆规格型号

字体大小:大 - 中 - 小 xwf3333 发表于 10-10-31 15:15 阅读(82) 评论(0) 分类:公司动态

一、产品标准 GB12527-90 二、用途

本产品适用于交流额定电压1kV及以下绝缘架空电力线路。 三、使用特性

1、额定电压u0/u为0.6/1KV

2、电缆长期允许工作温度,聚氯乙烯绝缘不超过70℃,交联聚乙烯绝缘不超过90℃。

3、电缆敷设温度应不低于-20℃。

4、电缆允许最小弯曲半径,电缆外径D小于25mm者应不小于4D,D为25mm及以上者应不小于6D。

5、当电缆使用于交流系统时,系统的额定电压应不大于电缆的额定值。当电缆使用直流系统时,系统的额定电压应不大于电缆的额定值的1.5倍,系统的工作电压应不大于系统的额定电压的1.1倍。 四、型号和名称

型号名称表1

型 号 JKY JKLY JKV JKLV JKYJ JKLYJ 五、规格 规格表2 型号 名 称 铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 芯数 截面 mm2 .. ..

. .

JKV、JKLV、JKY、JKLY、JKYJ、JKLYJ JKY、JKLY、 JKYJ、JKLYJ JKLY、JKLYJ 1 2、4 3+K* 16~240 16~120 16~120 注:K为带承载的中性导体。根据配电工程要求,可任选其中截面与主线芯搭配。K 为钢载绞线。

10KV架空绝缘电缆规格型号

字体大小:大 - 中 - 小 xwf3333 发表于 10-10-31 15:16 阅读(123) 评论(0) 分类:公司动态

一、产品标准 企业标准、GB14049-93 二、用途

本产品适用于交流额定电压U(Um)为10(12)kV的架空电力传输线路。 三、使用特性

1、额定电压为10kV;

2、电缆敷设温度应不低于-20℃。

3、短路时(≤5s)导体的最高温度:XLPE绝缘 250℃。 4、电缆导体的最高长期允许工作温度为 a.有承载结构电缆:XLPE绝缘为90℃;

b.无承载结构电缆:GB还未规定,鉴于实际情况不应超过“a”规定值。 5、电缆可用于单相接地故障时间每次不大于1min的系统,亦可用于最长每次不超过8h,年累计不超过125h的系统。 6、电缆的允许弯曲半径应不小于 a.单芯电缆为20(D+d)±5%mm,TR结构为20Dmm;b.多芯电缆为15(D+d)±5%mm。 四、型号和名称

序号 1 型号 名称 M-GJKYJ 铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 .. ..

. .

M-GJKTRYJ 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 M-GJKLYJ 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 M-GJKLHYJ 铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 M-GJKLYJ/B 铝芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆 2 M-GJKLHYJ/B 铝合金芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆 M-GJKLYJ/Q 铝芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆 3 M-GJKLHYJ/Q 铝合金芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆 五、规格 型号 M-GJKYJ M-GJKTRYJ M-GJKLYJ M-GJKLHYJ M-GJKLYJ/B 芯数 1 3 3+K(A) 25~300 3+K(B) 3 3+K(A) M-GJKLHYJ/B 3+K(B) M-GJKLYJ/Q 1 M-GJKLHYJ/Q

标称截面mm2 10~300 25~300 25~300 25~300 10~300 .. ..

. .

6kV~35kV高压交联聚乙烯绝缘电力电缆规格型号 字体大小:大 - 中 - 小 xwf3333 发表于 10-10-31 15:17 阅读(329) 评论(0) 分类:公司动态 交联聚乙烯绝缘电力电缆是采用化学方法或物理方法,使聚乙烯分子由线型分子结构转变为三维网状结构,由热塑性的聚乙烯变成热固性的交联聚乙烯,从而提高了聚乙烯的耐老化性能、机械性能和耐环境能力,并保持了优良的电气性能。

交联聚乙烯绝缘电力电缆导体的允许长期最高温为900C,较低绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆和聚乙烯绝缘电缆高,且具有重量轻、结构简单、使用方便、耐化学腐蚀和敷设不受落差限制等优点。 近年来,公司先后按IEC标准为全国城网改造、首都国际机场、西客站、中央电视台、电厂、泰山核电站、二滩水电站、北仑电厂、伊敏电厂、二电厂、地铁、宝钢集团、扬子石化等重点工程提供该系列产品,质量优良,获得用户一致好评。CROSS-LINKED POLYETHYLENE(XLPE)INSULATED POWER CABLE For XLPE insulated power cable, either chemical method or physical method is method is employed to transform the molecular structure of PE from chain into three-dimensional network, i. e. thermo-plastic PE is transformed into thermosetting XLPE. After cross-linking, the thermal and mechanical properties of PE have been greatly improved while its excellent electrical property are still retained.

The maximum permissible operating temperature of the conductor of a XLPE insulated power cable is 900C which is higher than that of paper, PVC or PE insulated power cable. The cable has the advantage of simplicity in construction, lightness in weight, convenience in application besides its excellent electrical, thermal, mechanical and anti-chemical corrosion properties. It can also be laid with no limitation of level difference along the route.

According to the standards of IEC, in the last few years, We have supplied XLPE cables to the Chinese urbon power network reconstruction project, Beijing Capital International Airport,

.. ..

电缆、电线知识1202