1.题目名称:用万用表测量不同阻值电阻
评分记录表:
评 序号 1 2 分 3 4 5 标 准
项目名称 选择挡位、量程 零位调整 更换量程 测量数据 测量时间 质量要求 满分 5 挡位、量程选择正确 先让测量棒短接调整零位 5 3 调整指针零位 5 数据准确 2 按时完成测量 扣 分 挡位、量程选择错误扣5分 未进行零位调整的扣5分 未进行扣3分 每个测量数据不准确扣5分 超时扣2分 .
.
2.题目名称:测量变压器绕组的绝缘电阻和吸收比
评分记录表:
序号 1 项目名称 质量要求 满分 扣 分 绝缘电阻表根据被试设备电压等级选择绝2 选择错误一项扣1选择 缘电阻表,正确选择2 500V绝缘分 电阻表 验电 试验前应对被试变压器进行验2 未进行此项扣2分 电判断,被试变压器是否断电 2 绕组充分放试验前后应对绕组充分放电 未进行此项操作电 扣2分 2 非被试绕组 非被试绕组应可靠短路接地 未短路扣1分,短路未接地扣1分 绝缘电阻表绝缘电阻表须接线正确,摇起4 每项操作错误扣1操作 后,才搭上被试绕组,绝缘电阻分 表转速均匀。测量完毕时,应先拆除绕组,然后再停止摇动 3 吸收比测量 测量时间准确 时间不准确扣1分 计算方式正确 计算方式错误扣1分 测量数据记绝缘电阻与吸收比数据准确;3 每项数据不准扣1录 记录试品温度及环境温度、湿度 分 2 测量时间 在20min内测试 超时完成扣2分 2 评 分 标 准 3 4 5 6 7 8
.
.
3.题目名称:配电变压器交流耐压试验
评分记录表:
序号 1 1.1 1.2 评 分 标 准 项目名称 设备组织准备 一次设备 测量系统 质量要求 应准备和组织本项试验 所需一次设备:单调调压器、交流试验变压器 低压测量接线可靠、准确,电压表精度、量程合适 耐压试验应设置可靠的过流继电保护和高压侧限流保护 满分 3 2 扣 分 设备组织差一样扣1分 接线错误扣1分,电压表选择错误扣1分 未设置扣2分,设置错误扣1 分 未估算扣4分,估算错误扣1~3分 接线错误扣4分 试验电压确定错误扣2分 1.3 保护系统 2 2 3 4 5 试验设备容根据已知配电变压器容量,估量计算 算试验设备容量 试验接线 被试绕组短接后连接高压,非被试绕组短接并可靠接地 试验电压确按照GB 50150—1991《电气装定 置安装工程 电气设备交流试验标准》或DL/T 596—1996《电力设备预防性试验规程》选择试验电压 试验分析判从仪表指示情况分析判断从放断 电和击穿的声音分析判断 4 4 2 3 判断错误扣3分,提不全判断条件扣2分
.