好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

临时用电施工方案[定稿]

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

椰海新城工程临时用电、用水

施 工 方 案

编制人: 审核人: 批准人:

2013年 月 日

目 录

1、 编制依据…………………………………………………3 2、 工程概况…………………………………………………3 3、 施工现场主要机械设备配备表………………..………3 4、 各线路配电箱的设计……………………………….….4 5、 临时用电技术措施 …………………………………….4 6、 临时用电施工措施………………………………………5 7、 临时用电管理措施………………………………………5 8、 安全责任体系……………………………………….….6 9、 用电安全管理具体措施…………………………………6 10、制定安全用电技术措施和电气防火措施………………7 11、拆除工程 ……………………………………………….8 12、附:临时用电平面布置图、系统图 ………….……….8 13、工地临时供电计算书 ………………………..………8 14、临时供水及计算书……………………………..…….11 15、附: 临时用水及消防用水平面布置图 .……..….…12 16、施工用水量表 ………………………………..………12

临时用电、临时用水施工方案

1、编制依据

1.1椰海新城工程施工组织设计 1.2椰海新城工程施工图纸

1.3<施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.4《施工现场临时用电管理规定》 2、工程概况

2.1本工程位于椰海大道与中山南路交汇处东北侧,建成后将成为重要的商业和住宅景区,地处重要的城市位置。其特殊的地理位置决定了该工程在“文明施工、环境保护、周边扰民控制、现场周边安全、以及组织交通运输和材料设备进场、满足海口市政府部门对施工管理的要求等方面的要求。

2.2工程由一号至八号楼17层住宅楼、九号至十六号楼26层住宅楼、1层商铺及1层地下室组成。标准层层高3.2 m,商铺及首层层高6.0m,建筑高度为70 m ,建筑面积约 m2,主要由地下停车库、设备间,管理房,商场、住宅等组成。

2.3本工程施工机械主要有垂直运输机械5部塔吊、4部施工电梯,4部高速井架;可移动柴油机砼输送泵2台、8部350升搅拌机等;砼施工机械有平板振动器、插式振动器;模板施工机械有裁板机、手提电锯、手电钻等;钢筋施工机械有钢筋切断机、钢筋弯曲机、剥肋滚轧直螺纹套丝机2部,电弧电焊机4部等,水电施工机械有钢管弯管机、钢管套丝机、水管空缩试压机等各1部。根据现场的变压器装置500KVA,基本满足施工使用容量。

2.4 本方案中涉及到实物工程量部分,现场实际发生的工程量将作为结算依据。 3、施工现场主要机械设备配备表 序号 1 2 3 4 5 设备名称 规格型号 QTZ63 数量额定功率台/套 (KW) 5 4 4 8 4 42 66 25 5.5 3 总功率(KW) 210 264 100 44 12 备注 QTZ80(Q5512)(Q6013) 塔式起重机 施工电梯 高速井架 350L搅拌机 钢筋切断机 6 7 8 9 钢筋弯曲机 剥肋滚轧直螺纹套丝机 电焊机 圆盘锯 4 4 2 6 4 1 1 2 2 1 3 3 25 3 1.1 7.5 1.1 1.1 5.5 柴油机式 12 12 50 18 4.4 7.5 1.1 2.2 11 10 插入式砼振动器 11 钢筋调直机 12 蛙式打夯机 13 平板振动器 14 水泵 15 砼输送泵 16 合 计 4、各线路配电箱的设计

748.2 Kw 详细见临时用电系统和配电箱平面布置图,楼层施工使用三级配电箱,然后每层楼设一个照明配电箱,供楼梯照明及水电安装插座用电,线路用PVC25线管保护。

5、临时用电技术措施 5.1做好专项方案审批手续。 5.2做好技术交底工作。

5.3要做好临时用电工程检查验收,施工单位、监理、业主专业人员参加,验收表归档。

5.4做好电气设备的试、检验凭单和调试记录。

5.5做好接地测定记录,而复测接地电阻每季一次,在公司定期检查进行。 5.6做好定期检查记录,定期检查时间现场每月一次,公司每季一次。 5.7做好电工维修工作记录。

5.8检查工作按分部、分项工程进行,对不安全因素及时处理,并履行复查验收手续。

6、临时用电施工措施

6.1本工程使用250KVA+500KVA两台变压器, 整个施工现场临时用电线路系用TN-S系统导线穿管埋设。总配电箱、分配电箱、开关箱、设备开关及导线(分地埋敷设,不能地埋部分架空敷设)详见施工用电总平面布置图。

6.2电气设备的金属外壳必须接地。

6.3塔吊等作防雷接地的电气设备必须同时作重复接地。

6.4每个主配电箱所带设备统一接地,接地电阻不大于4Ω。 6.5施工现场内所有防雷装置的冲击接电阻值不得大于10Ω。

6.6配电箱、开关箱应采用铁皮≥1.5㎜制作成防雨型外壳,室外箱应采取必要的安全防护措施,防止坠落物的的损坏,以免引起不必要的连锁事故发生。

6.7移动式配电箱、开关箱应装在坚固的支架上。

6.8固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式的则在0.6m~1.5m之间。

6.9总配电箱配备电压表、总电流表、总电度表及漏电开关等其它仪器。 6.10分配电箱设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器及漏电开关等仪器。

6.11每台用电设备有各自专用开关箱,实行“一机一闸一漏制”。

6.12其它按照《施工现场临时用电安全技术规范》及总包单位下发的《施工现场临时用电管理规定》等文件进行施工配置安装。

7、临时用电管理措施

7.1加强施工用电管理,对施工人员进行安全用电教育。

7.2现场各种电气设备未经检查合格不准使用,使用中的电气设备应保持正常的工作状态,严禁带故障运行。

7.3露天使用的电气设备搭设围护栏,设定安全范围;同时搭设防止坠落物损坏及防雨罩,凡被雨淋、水淹的电气设备应进行必要的干燥处理,经检测绝缘合格后方可使用。

7.4配电箱必须坚固、完整、严密并加锁,箱门上涂红色危险标志,箱内不能有杂物,并编号。

7.5落地配电箱的地面应平整,防止水淹、土埋,配电箱不准堆放杂物。 7.6施工现场的照明线路的敷设除护套线外,设分开设备或穿管敷设,办公室照明灯设开关控制,工作棚、场地分路控制,灯光距地面2.5m。

7.7凡使用或操作电动机械专业人员,必须进行安全用电的技术教育,了解电气常识,懂得其性能,正确掌握操作方法。

7.8必须安排身体健康、精神正常、责任心强的人员从事用电工作,操作机械设备必须有操作证。

临时用电施工方案[定稿]

椰海新城工程临时用电、用水施工方案编制人:审核人:批准人:2013年月日目录1、编制依据……
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8ln3d279mt97tl37kuug5o77k30e8m00qp2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享