220千伏ⅠⅡ宋线改造工程 跨越陇海电气化铁路施工方案
编制说明
220千伏ⅠⅡ宋杏线改造工程跨越陇海电气化铁路施工技术方案是依据按安委办字[2003]5号《关于对电力线、通信线、广播电视线交越和搭挂进行安全整治的通知》、郑铁办[2008]190号《铁路营业线施工安全管理办法》、国家电网公司《电力安全工作规程》(线路部分)及现场使劲情况编制。
一、跨越情况
1、六处交叉跨越点情况说明
(1)、第一处跨越情况
由我公司负责施工的220千伏ⅠⅡ宋杏线路,于# 5--#6(同塔三回架设)档内于陇海电气化铁路K506+550公里处交叉跨越,地点在杏花营火车站东。交叉角87°。#5、#6塔均为SSZ直线塔,#5-#6档距长194米,导线最大弧垂时(+70°C)距轨顶最大高度为米。
220千伏Ⅰ Ⅱ南 宋杏110千伏Ⅰ 杏金线路
陇海铁路 K506+550 交叉跨越平面示意图
(2)、第二处跨越情况
由我公司负责施工的220千伏ⅠⅡ宋杏线改造工程;220千伏Ⅰ宋杏线原线路拆除#25-#24档内于陇海电气化铁路K506+967公里处交叉跨越,地点在杏花营火车站东。交叉角87°。#25、#24塔均为直线塔。
陇海铁路K506+967 南
220千伏Ⅰ宋杏 交叉跨越平面示意图
(3)、第三处跨越情况
由我公司负责施工的220千伏ⅠⅡ宋杏线改造工程;220千伏Ⅱ宋杏线原线路拆除#27-#26档内于陇海电气化铁路K507+117公里处交叉跨越,地点在杏花营火车站东。交叉角87°。#27、#26塔均为直线塔。
220千伏Ⅱ宋杏 陇海铁路K507+117