华电国际十里泉发电厂“上大压小”2×600MW级超超临界机组工程
多介质过滤器
使 用 说 明 书
南京南自科林系统工程有限公司
地址:南京浦口高新区星火路8号
华电国际十里泉发电厂“上大压小”2×600MW级超超临界机组工程
华电国际十里泉发电厂“上大压小”2×600MW级超超临界机组工程
一、工艺原理:
多介质过滤器为水处理系统的预处理设备,适用于浊度在1-10NTU的进水;目的除去水中的悬浮物、颗粒和胶体,降低进水的浊度和SDI值,满足除盐装置后续设备的进水要求;设备可以通过周期性的清洗来恢复它的截污能力。
二、技术参数:
1. 进水浊度: < 10 NTU 2. 出水浊度: < 1 NTU 3. 工作压力: < 0.6MPa 4. 工作温度: 5-50℃ 5. 运行流速: 6-10m/h 6. 水反洗强度: 20-30m/h 7. 气擦洗强度: 15L/m2.s
8. 填料高度: 无烟煤400/石英砂800
9. 石英砂规格:0.5~1.2mm (不均匀系数<2 ) 无烟煤规格:0.8~1.8mm (不均匀系数<1.7 ) 10.承托层:(如设备要求)
层次 (自下向上) 1 2 尺寸 (mm) 0.8~1.8 0.5~1.2 1
厚度 (mm) 400 800 层次 (自下向上) 1 2
华电国际十里泉发电厂“上大压小”2×600MW级超超临界机组工程
三、结构形式:
设备由本体、布水装置、集水装置、外配管及仪表取样装置等组成。进水装置为上进水、挡板布水,集水装置为多孔板滤水帽集水或穹形多孔板加承托层结构;设备的本体外部配管配带阀门并留有压力取样接口,便于用户现场安装和实现装置正常运行。
四. 设备的安装
1) 安装前检查土建基础是否按设计要求施工。
2) 设备按设计图纸进行就位,调整支腿垫铁并检查进出口法兰的水平度
和垂直度。
3) 将设备和基础预埋铁板焊接固定,固定后再次校验进出口法兰的水平
度和垂直度。
4) 将设备本体配管按编号区分后依设计图纸进行组装,每段管道组装前
应用干净抹布对内壁进行清洁工作,组装后应保持配管轴线横平竖直,阀门朝向合理(手动阀手柄朝前,气动阀启动头朝上)。 5) 检查本体阀门开关灵活,有卡壳的情况及时整改。 6) 设备本体配管完成后应对阀组进行必要的支撑工作等。
7) 安装设备上配带的进出水压力表、取样阀等;进出水管道上如有流量探
头座应用堵头堵住。
五、初次开车
1). 冲洗
考虑到设备和管道连接时的电焊残渣、管道初次投用时的表面污物,设备初次投入运行时应进行冲洗。
2
华电国际十里泉发电厂“上大压小”2×600MW级超超临界机组工程
A、打开设备的人孔法兰将设备内的零件重新紧固,并确认罐内部件(如水帽等)不缺少;封闭人孔法兰。
B、打开设备的下排阀,确认设备的出水阀关闭。
C、打开设备进水阀、排气阀,开启生水泵,至设备排气口出水后关闭排气阀,冲洗设备至出水清晰为冲洗终点。关闭生水泵。 2). 装填滤料
打开人孔,按所设计的填料高度,依次装入各种规格的填料,每填完一种均要人工扒平方可填上一层;石英砂填装完毕,反洗至排水清澈;再装填无烟煤。滤料装填完毕后封闭人孔。
3). 开启反洗泵,至排气阀出水后静止30分钟或适时开启生水泵以完全浸泡滤料,再开启反洗泵至设备出水清晰,检测SDI值〈4为冲洗终点。设备进入备用状态。
4). 设备正常运行后应检测进出水压差不大于0.5bar,检验进出水的流量显示。
六、操作说明:
本说明叙述的为该设备的常规操作,其在水站系统工作中的操作程序请以“运行说明”为准。 6.1 正洗
打开进水阀、下排阀,开启生水泵和预处理加药系统,进入正洗阶段,滤速控制在6-10m/h,当出水水质达到要求后,打开出水阀,关闭下排阀,进入制水工况。 6.2 制水
流速控制在6--10m/h,此时既能产生接触凝聚也能产生凝聚澄清,工作到
3