5.15.1一般规定

5.15.1.1防水层是指在屋顶、地下建构筑物顶部、桥面等覆土绿化构造层中为防止雨水和灌溉用水渗入而设的材料层。一般包括柔性防水层、刚性防水层、涂膜防水层等类型。

5.15.1.2 根据需要防水层可设置一层或多层。采用具有隔根性能的防水材料,可将防水、隔根一次性铺设完成,否则应专门铺设隔根层。 5.15.2主控项目

5.15.2.1防水、隔根层所用材料的品种、规格、技术性能等应符合相关标准及设计要求。

检查方法:查看物资进场检验记录。

5.15.2.2根据材料不同,防水、隔根材料厚度应满足表13的要求: 表13 防水隔根材料厚度参照表 单位mm 防水材料 选用厚度(mm) 施工方法 *1 合金防水卷材(PSS) 单层使用≥0.5 热焊接法 热熔法 热熔(冷自粘)法 冷自粘(热熔)法 热熔法 水泥浆湿铺法 热焊接法 专用胶粘法 *2 铜复合胎基改性沥青根组防单层使用≥4 水卷材(SBS) 双层使用≥4+3 *3 金属铜胎改性沥青防水卷材单层使用≥4 (JCUB) 水卷材(PPE) 5 6 双层使用≥4+3 双层使用≥4+3 *4 聚乙烯胎高聚物改性沥青防单层使用≥4 高聚物改性沥青防水卷材单层使用≥4 (SBS) 双层使用≥6(3+3) 双面自粘橡胶沥青防水卷材单层使用≥3 (BCA) 双层使用≥2+2 单层使用≥1.5 双层使用≥1.2+1.2 *8 聚乙烯丙纶防水卷材 9 单层使用≥0.9 双层使用≥0.7+0.7 水泥基渗透结晶型防水卷材 单层使用≥0.8, 用料涂刷施工 量≥1.2Kg/m2 SBS改性沥青防水卷材。 2、聚乙烯丙纶防水卷材胶粘层厚度应不小于1.3mm。 3、加*号的材料具有隔根性能。 5.15.2.3防水、隔根材料进场后,应按规定实行见证抽样复验。

检查方法:查看复验报告。

5.15.2.4防水、隔根施工细部构造部位进行密封处理时,密封材料嵌填应密实、连续、饱满粘结牢固,无气泡、开裂、脱落等缺陷。

5.15.2.5防水、隔根层施工完成应进行蓄水或淋水试验,24小时内不能有渗漏

21

*7 聚氯乙烯防水卷材(PVC) 注 1、铜复合胎基改性沥青根组防水卷材双层使用时,底层可用3 mm厚聚酯胎或积水现象。

检查方法:查看试验记录。

5.15.2.6卷材接缝处应粘接或焊接牢固,密封严密,搭接或焊接宽度符合设计,设计无要求时搭接宽度不小于150mm,要求收头应与基层粘接并固定牢固,封闭严密,不得有翘边、张口等缺陷;涂膜防水层与基层粘接牢固,表面平整,涂刷均匀,无起皮、翘边等缺陷。

检查数量:每50延长米检查一处,不足50米全数检查。

检查方法:尺量、观察。

5.15.2.7立面防水层应收头入槽,用密封材料封严。 5.15.3一般项目

5.15.3.1防水、隔根层施工前,应对找平层的压实、平整、干燥、干净、排水坡度、分格缝及突出屋面结构交接处的处理进行检查。

5.15.3.2防水、隔根层施工完毕后应进行检查,不得堵塞排水口,并做好成品保护。

5.16排蓄水设施 5.16.1一般规定

5.16.1.1排蓄水是指为保证排水顺畅和满足植物正常生长而设置的构造层中的排蓄水系统的总称。其使用材料包括凹凸型塑料排蓄水板、橡胶排蓄水板、卵石、陶粒等。

5.16.2主控项目

5.16.2.1凹凸型塑料排蓄水板厚度应符合设计要求,板的导流方向与排水坡向一致,凸面朝下,顺茬搭接,搭接宽度应大于150 mm。

检查方法:尺量、观察。

5.16.2.2采用卵石、陶粒等材料铺设排蓄水层的,其铺设厚度应符合设计要求。 5.16.2.3卵石大小均匀,屋顶绿化采用卵石排水的,卵石直径应为30-50mm;地下设施覆土绿化用卵石排水的,卵石直径应为80-100mm。 5.16.3一般项目

5.16.3.1铺设排蓄水材料时,不得破坏隔根层。

5.16.3.2四周设置明沟的,排蓄水层应铺设至明沟边缘

5.16.3.3挡土墙下设排水管的,排水管与天沟或落水口宜合理连接、坡度适当。 5.17锚杆及防护网安装 5.17.1一般规定

5.17.1.1锚杆是指在边坡绿化中,为稳定岩石坡面和固定防护网片,在垂直于坡面的方向钻孔安装的钢筋;防护网是指在边坡绿化中固定在锚杆和肋筋上的用于护坡和固定基质层的金属网片。

5.17.1.2施工前应针对岩石类型、风化程度、坡度制定专项施工方案。 5.17.2主控项目

5.17.2.1锚杆孔位应符合设计要求,孔位误差不得超过±50mm。对于不平顺的位置需增设锚杆孔位。钻孔方向不得扭曲和变径。孔径、孔深应符合设计要求。钻孔完成后应将孔内杂物清除。

22

检查方法:尺量。

检查数量:全数检查。

5.17.2.2锚杆材质、长度符合设计要求。

5.17.2.3锚杆固定采用水泥砂浆,其强度应符合设计要求。水泥砂浆应采用普通硅酸盐水泥。

5.17.2.4锚杆表面应设置定位器。

5.17.2.5根据坡度及岩石稳定性可采用钢筋网片、普通铁丝网、镀锌铁丝网、土工网。

钢筋网片、普通铁丝网应做防腐处理。

钢筋网铺设时每边的搭接长度不小于一个网格的边长。

普通铁丝网、镀锌铁丝网或土工网在挂网时应向坡顶上方延伸50cm,用锚钉固定后,自上而下挂网,搭接距离不小于15cm,用火烧丝将其绑扎牢固,并保持坡面和网紧密贴近。

检查方法:尺量。

每500 m检查3处,小于500 m全数检查 5.17.3一般项目

5.17.3.1锚杆安装前应对钢筋顺直,除油污,尾端和外露部分做防锈处理。 5.17.3.2钢筋网片网格大小一致,网格允许偏差10mm。 5.18铺笼砖

5.18.1一般规定

5.18.1.1铺笼砖是指在堤坡绿化中,对坡度较大的坡面铺设的预制桶状(无底)容器,达到固土栽植的目的。

5.18.1.2笼砖铺设前应夯实、修整堤坡,堤坡坡度应整齐划一。 5.18.2主控项目

5.18.2.1铺设笼砖时,应自下而上、对缝码放,坡度一致。风间隙应小于5 mm,相邻砖相对高差应小于5 mm。 检查方法:尺量,10m小线拉直。

检查数量:每500 m2检查3处。

5.18.2.2堤坡底部应设坡牙。铺至堤顶后应作压顶。 5.18.3一般项目

5.18.3.1笼砖材质、规格应满足设计要求。 5.19土山、微地形 5.19.1一般规定

5.19.1.1新堆土山、微地形应考虑自然沉降系数,不翻浆。把握种植时机和做好土建园林小品基础的相关环节。

5.19.1.2土山、微地形土料不得有影响植物栽植和影响植物生长的成分存在。

检查方法:检查土壤检测报告 5.19.2主控项目

5.19.2.1土山、微地形的高程控制应符合竖向设计要求。其允许偏差应

23

2

2

符合表14的要求:

表14 土山、微地形尺寸和相对高程的允许偏差 (单位CM ) 项次 1 2 3 项目 边界线位置 等高线位置 地 ≤100 形 101~200 相 201~300 对 301~400 标 401~500 高 >500 尺寸要求 设计要求 设计要求 回填土方自然沉降以后 允许偏差 ±50 ±50 ±5 ±8 ±12 ±15 ±20 ±30 检查方法 水准仪、钢尺测量 水准仪、钢尺测量 水准仪、钢尺测量2每1000m测定一次 5.19.2.2土山的覆土碾压应分层进行,每30CM碾压一次,密实度控制在90%以上。

检查方法:环刀取测,每1000m2取样一次

5.19.3一般项目

5.19.3.1土山、微地形测量放线方格网尺寸按设计要求,土山设计未提出要求的,则最大尺寸应≤10M×10M。 5.20砂石基层 5.20.1一般规定

5.20.1.1砂石基层厚度不应小于100mm。

16.1.2砂石应选用天然级配材料。铺设时不应有粗细颗粒分离现象,压至不松 动为止。

5.20.2主控项目

5.20.2.1基底的土质必须符合设计要求。

5.20.2.2、压实系数必须符合设计要求,设计无要求时,压实系数不小于0.9。 检查方法:灌砂法。 5.20..3一般项目

5.20.3.1天然级配砂石的原材料质量符合设计要求。表面不应有砂窝、石堆等质量缺陷。

5.20.3.2级配砂石的分层虚铺厚度不大于300mm,碾压密实。 5.20.3.3分段、分层施工时应留搓,接搓密实、平整。 5.20.3.4砂石基层表面允许偏差见表1

表15: 砂石基层表面的允许偏差和检查方法 单位(mm)

项次 1 2 3 项目 表面平整度 标高 厚度 2

允许偏差 15 +20 +20 2

检查方法 用2m靠尺和楔形塞尺检查 用水平仪检查 用钢尺检查 检查数量:每1000m检查3处。不足1000m的不少于1处。 5.21碎石基层

5.21.1主控项目

5.21.1.1碎石基层厚度不应小于100mm。

24

5.21.1.2基础应分层压实,达到表面坚实、平整。 5.21.1.3碎石的最大粒径不大于基层厚度的2/3。 5.21.2一般项目

5.21.2.1碎石基层的表面允许偏差见表1。

表16: 碎石基层表面的允许偏差和检查方法 单位 (mm)

项次 1 2 3 项目 表面平整度 标高 厚度 允许偏差 15 +20 +20 检查方法 用2m靠尺和楔形塞尺检查 用水平仪检查 用钢尺检查 检查数量:每1000m2检查3处。不足1000m2的不少于1处。 5.22混凝土基层 5.22.1一般规定

5.22.1.1混凝土基层铺设在基土上,当气温长期处于0℃以下,设计无要 5.22.1.2求时,基层应设置伸缩缝(道路每6延长米,广场铺装每9平方米)。 5.22.1.3混凝土基层的厚度不应小于60 mm。

5.22.1.4基层铺设前,其下一层表面应湿润。

5.22.1.5混凝土施工质量检验应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规

范》GB50204的有关规定。 5.22.2 主控项目

5.22.2.1混凝土基层采用的粗骨料,其最大粒径不应大于基层厚度的2/3;含泥量不应大于2%;砂为中粗砂,其含泥量不应大于3%。

5.22.2.1混凝土的强度等级应符合设计要求,且不应小于C15。 5.22.3一般项目

5.22.3.1混凝土基层表面的允许偏差见表1。

表17: 混凝土基层表面的允许偏差和检查方法 单位 (mm) 项次 1 2 3 项目 表面平整度 标高 厚度 允许偏差 10 +10 +10 检查方法 用2m靠尺和楔形塞尺检查 用水平仪检查 用钢尺检查 检查数量:每500m2检查3处。不足500m2的不少于1处。 5.23灰土垫层 5.23.1一般规定

5.23.1.1灰土垫层应采用熟化石灰与粘土(或粉质粘土、粉土)的拌和料铺设,其厚度不应小于100mm。

5.23.1.12、灰土垫层应铺设在不受地下水浸泡的基土上。施工后应有防止水浸泡的措施。

5.23.1.13、灰土垫层应分层夯实,经湿润养护、晾干后方可进行下一道工序施工。

5.23.2主控项目

25